Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Daikin => Ämnet startat av: KarlXII skrivet 19 november 2020, 17:42:31

Titel: Förvirrning vad gäller Geo 3
Skrivet av: KarlXII skrivet 19 november 2020, 17:42:31
Nu är jag väldigt förvirrad. Inget ovanligt iofs men nu jäklar är det allvar. :)

När man kikar på Daikins hemsida under Bergvärme, vilken då avser Geo 3, så står det:
Citera
Komplettera med en fläktkonvektor
Genom att ansluta en fläktkonvektor till din bergvärmepump kan du sprida den svala luften som genereras av den aktiva luftkonditioneringsfunktionen i ditt hus.

Perfekt! Precis vad jag vill ha! Eller....?

Vid lite mer grävande visar det sig finnas flera olika Geo 3 modeller, inte bara skillnad på maxeffekt eller färg på karossen - utan den femte positionen i artikelnumret: H eller X ( EGSAH eller EGSAX)
Tar man upp en produktjämförelse på hemsidan säger den att EGSAH är en
Citera
Bergvärmepump för värme & varmvatten
och att EGSAX är en
Citera
Markvärmepump för värme, kyla och varmvatten

WTF?

Ännu lite mera grävande ger vid handen att EGSAX mycket riktigt är förberedd för kyla; tydligen kör den ut kylt vatten som är värmeväxlat från brineslingan till dess att den inte längre får tillräckligt kall brine, Den börjar då att göra varmvatten och tar tillvara det då nedkylda köldmediet.
Helt okej funktion kan jag tycka men:

Betyder detta att EGSAH inte har några funktioner för kyla överhuvudtaget? Eller har man bara tagit bort den aktiva delen, och har fortfarande möjlighet att köra ut brinekylt vatten i konvektorslingen så länge det går, eller är de funktionerna helt borttagna i mjukvaran på EGSAH?

Detta skulle jag säkert kunnat få svar på med ett samtal till Daikin, men de pratar ju inte med privatpersoner. Ring en återförsäljare. Visst. Det enda man får där är ett hembesök, vilket jag inte vill ha i onödan. Är det någon här som vet hur det ligger till?
Titel: SV: Förvirrning vad gäller Geo 3
Skrivet av: Daikin_ skrivet 19 november 2020, 19:04:23
God kväll.

EGSAH har styrning för frikyla.
EGSAX har aktiv kyla med kompressor.
Ingen har hybriddriften du berättar om. Tanken var att X modellen skulle ha det men vi hann inte få med allt på önskelistan.

Mvh
D
Titel: SV: Förvirrning vad gäller Geo 3
Skrivet av: KarlXII skrivet 19 november 2020, 19:08:51
Tack för snabbt svar! För att en trög hjärna ska bli riktigt säker: Man kan alltså ställa pumpen att köra ut, säg 15 grader, i golvet på EGSAH? (Så länge borrhålet är kallt)
Titel: SV: Förvirrning vad gäller Geo 3
Skrivet av: edtjlun skrivet 19 november 2020, 19:19:26
Och om EGSAH inte orkar skicka ut 15 gradigt vatten så blir det 16, 17...?


Johan
Titel: SV: Förvirrning vad gäller Geo 3
Skrivet av: Daikin_ skrivet 19 november 2020, 20:42:27
Tack för snabbt svar! För att en trög hjärna ska bli riktigt säker: Man kan alltså ställa pumpen att köra ut, säg 15 grader, i golvet på EGSAH? (Så länge borrhålet är kallt)
Vid frikyla så skickar den ut det den drar upp ut borrhålet. Styrningen sker i så fall från fläktkonvektorn.

På EGSAX så kan du ställa temperaturen 5-22C om jag minns det rätt.

Mvh
D