Författare Ämne: Min E9DKE la av!  (läst 9423 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Juke05

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
Min E9DKE la av!
« skrivet: 23 februari 2010, 05:49:05 »
Hej
I natt la min E9:a av. Den lät illa från utedelen förra natten och på morgonen så hade den lagt av. Den oranga timerlampan blinkade. Någon som har en aning om det kan vara? Utedelen har låtit lite högt en tid nu. Kan det vara den som inte vill vara med? Eller blev det för kallt med -23 häromnatten. Jag har haft maskinen 4 år och 6 månander.

Mvh Juke05
Luttrad Panasonicägare

Utloggad boek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 426
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2010, 19:19:11 »
Kolla felkoderna och se efter om utedelen har isat igen.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad 855

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2010, 09:02:31 »
Exakt samma hände min,utedelen lät som ett propellerplan på väg att starta. isar igen hela tiden. Stannade och timerlampan blinkade.
Däremot går det utmärkt att köra den som A/C. Det verkar inte som att ventilen slår över när jag växlar mellan värme & kyla.


Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2010, 23:57:35 »
Juke05
Sätter en slant på att du har fått H16 kolla fel koderna.
Har du H16 anmäl det till pana så får du en ny ute del.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad Juke05

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2010, 16:22:43 »
Hej
Jag tror faktiskt inte att det är H 16, det drabbade en hel del grannar men inte mig när det var som mest på tapeten. Borde väl ha slagit till mycket tidigare.
Propellerplan är en bra liknelse och man vågar knappt se grannarna i ögonen. Dock har min inte isat igen och timerlampan som blinkade har inte återkommit efter omstart, dessutom producerar den värme. Jag har dock valt att stänga av pumpen nu och kontaktat återförsäljaren.
Jag har ju 5 års kompressorgaranti om det nu är den som spökar.

Mvh Juke05
Luttrad Panasonicägare

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2010, 20:24:02 »
Pumpen kan gå i flera veckor efter omstart med H16.
Kolla om du har felkoden F91 liggande i den.
Har du det har du fått H16 men den felkoden försvinner efter omstart och blir F91 istället iaf var det så på min.
Körde i 23 dagar efter jag fick H16 med endast 2st omstarter.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad Juke05

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2010, 19:01:35 »
Tack för svar Göran.w!
Hur kollar jag koden då?

Mvh Juke05
Luttrad Panasonicägare

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2010, 22:08:36 »
Feldiagnostik

Felkoder, felindikering: Timerlanpan blinkar (Panasonicmodeller)
Värmepumpen har inbyggd feldiagnostik och larmar med en felkod om något inte är som det ska. Du kan få fram felkoden i fjärrkontrollen och därefter vidta aktuell åtgärd.

Så här tar du fram felkoder på Panasonic
Öppna luckan på fjärrkontrollen, ta ett spetsigt föremål (t.ex. en penna) och tryck ner knappen ”CHECK” i fem sekunder samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot innedelen. Det piper till och står H11 i displayen på fjärrkontrollen. Använd knapparna för timerinställning ”pil upp” och ”pil ner” för att bläddra dig igenom hela felkodslistan. För varje kod piper det antingen en eller fyra gånger från innedelen. Där det piper fyra gånger finns ett fel. Notera felkoden. I din användarmanual står ett antal felkoder listade. Vissa av dem tillåter fortsatt drift, medan andra koder kräver service- eller reparationsåtgärd, en del av dessa av ackrediterad kylfirma.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad Juke05

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2010, 10:03:33 »
Ok
Tack för hjälpen. Då vet jag hur jag ska göra i alla fall. Återförsäljaren har hört av sig och under nästa vecka kommer någon och tittar på pumpen. Kan bara hoppas att det är kompressorn och att man får en ny. Är det H 16 får man tydligen arbetskostnaden betald också. Håll tummarna nu..........

Mvh Juke05  :)
Luttrad Panasonicägare

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2010, 10:26:47 »
Du ska inte betala något alls om det är H16.
Kolla med dom innan dom gör något.
Vill dom ha betalt kontakta pana direkt istället.
Personligen hade jag plockat fram fel koden och ringt pana istället.
Har du omstartat den och den ger bra med värme har troligen fel koden H16 försvunnit och där ligger F91 istället.
Är det så anmäl det som H16 till pana och vänta 2-4 veckor så kommer dom och byter den utan att ens felsöka den.
Min var tom i drift när dom kom och byte den.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2010, 12:07:08 »
Problemet med E9/E12 är att vid minsta fel så rapporteras de in som H16.
Maskinerna byggs om i Norge av ett företag som byter ut kompressorerna.

Nu har vi vid 2 tillfällen fått maskiner som vägrar starta efter utbyte, båda med kretskortsfel.
Det drabbar oskyldiga kunder helt i onödan, tycker att det är skit att folk rapporterar in dessa som H16 om de är behäftade med andra fel.

Sedan är det så att fler bolag börjar ta betalt för H16 utbyten då ersättningen från Pana är schablonberäknad och täcker inte de faktiska kostnader som företagen har för utbytet.

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad frav

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2010, 13:43:14 »
Gör det Norska företaget ingen test av VPn som kvalitetskontroll efter kompressorbytet innan de skeppas ut till kund igen? Även om det är felaktigt utbytta VPs utan egentlig H16 så är det ju begagnade enheter som renoveras & dessa måste väl ändå således kollas över även när det gäller andra felaktigheter & slitagedelar. Även en VP som är defekt av H16 kan ju ha något annat som har gått sönder.
// Fredrik

Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Ort: Halmstad, 500m från havet.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2010, 15:15:00 »
Det byts säkerligen många i onödan då installatörerna får betalt från pana så dom bryr väl sig inte så mycket.
Men i detta fallet låter det som H16 utan tvekan.
Det är ofta dom går att omstarta och köra i veckor.
Min fick H16 som fel kod och skramlade värre än f....
När kompressorn fått svalna med bruten ström startade den och gick normalt utan skramel med fel kod F91 istället tills den fick H16 igen efter 2 veckor med enormt skramlande då med från kompressorn.
Funkad sen igen efter omstart med F91 som felkod igen.
Finns ingen anledning att vänta med ett byte om den lägger av och kompressorn skramlar även om den går normalt efter omstart.
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 18:36:21 av Göran.w »
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2718
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2010, 18:04:53 »
Problemet med E9/E12 är att vid minsta fel så rapporteras de in som H16.
Maskinerna byggs om i Norge av ett företag som byter ut kompressorerna.

Nu har vi vid 2 tillfällen fått maskiner som vägrar starta efter utbyte, båda med kretskortsfel.
Det drabbar oskyldiga kunder helt i onödan, tycker att det är skit att folk rapporterar in dessa som H16 om de är behäftade med andra fel.
Tomas

Tycker det är skit...

att ett företag som renoverar värmepumpar åt tillverkaren Panasonic inte testar pumparna ordentligt efter renovering.

Tycker oxå att det är skit att kräva att kunden skall kunna skilja olika felsymptom och larmindikationer från varandra. Det räcker med att kunden kan konstatera att pumpen inte funkar!
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Min E9DKE la av!
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2010, 19:34:47 »
Personligen tycker jag det är skit att hänvisa till ett visst fel (i detta fall H16) för att få sin del utbytt på garantin.
Garantin om 5 år gäller endast H16 samt F91, inget annat.

Anser detta lika djävla illa som försäkringsbedrägerier och stöld.

Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!