Det har ju du med, fattar inte varför du totalsågar denna typ av reglering utan att medge att det finns svagheter med alla typer av regleringar. Jag belyste en svaghet med styr på returen och frågade lite vackert om du höll med. Booom taggarna ut
Då har du aktiverar för hög effekt på el-patron. Fabriksinställning är 6 kW d.v.s. lämpligt för en villapump som har 50% effekttäckning. Eftersom de allra flesta villapumpar har en betydligt högre effekttäckning så är det 3 kW effekt som gäller på el-patron. Naturligtvis så hade det varit att föredra som fabriksinställning. Behöver man 6 kW så bör ramptid öppna ställas hög. Ramptid stänga bör behålla fabriksinställning.Det finns även en bugg i Rego600, som gör att tillskott kliver på direkt efter kompressorstart. Det sker när tillskottstimern räknat fullt men ramptiden har står på 0%. Det sker när t.ex. det blir mindre kallt ute och börvärdet blir lägre. Orkar kompressorn då öka returtempen så att kompressorn stannar, så ligger fortfarande timern aktiv vid nästa start. Resultatet blir att ramptiden aktiveras då returen är under börvärdet, varför el-patron aktiveras typ 5-10 minuter ett par ggr/år. Så mitt svar till dig är.....Nej, det finns INTE någon större risk för elpannesyndromet. Det finns heller ingen risk att el-patron kliver in tre dagar efter att det fanns ett tillskottsbehov.
Har du ställt tillskott på 990 gradminuter, och du fått 900 gradminuter underskott på måndag, så kan underskottet hänga kvar till torsdag utan att tillskott aktiveras. Blir det lite kallare på torsdag så att underskottet ytterligare byggs på, så aktiveras tillskott d.v.s. 3 dagar för sent.Har tidigare beskrivit driftfall med två identiska hus, där ett av husen har rumsgivare ansluten till värmepumpen. Samma värmebalans/temp råder i bägge husen, vid tidpunkt för kompressorstopp i huset utan rumsgivare. Rumsgivarhuset har trots samma värmebalans ett underskott på 400 gradminuter, varför kompressorn snurrar så att det blir övertemp.
Nu hängde jag inte med varför får rumsgivarhuset ett större underskott om det råder rätt temp inne
Ja men då funkar ju innegivaren som det är tänkt höjer kurvan vid undertemp och sänker kurvan vid övertemp en perfekt reglering .
.. Gör koden öppen och jag lovar att ni får en pump som går bättre än någon annan på marknaden.
Eftersom det var undertemp i huset så är ju inte gradminut underskottet på hittat. Felet är för klen kompressor eller för snålt ställt eltillskott som inte orkar hämta hem gm så tempen inne hålls konstant vem vill ha kallt inne.
Fördelen med hysteres är att den är exakt så till vida att den slår till när ett värde möts. Problemet är att den inte känner till hur lång tid det har tagit att nå detta värde och således vet den inte hur mycket effekt jag defakto har hunnit pumpa ut. Därför blir hysteresen i mina ögon enklare att reglera med när det sker på returen. Integralen har motsatta problemet som jag ser det. Den utgår hela tiden från tid. Har man många hästar under huven kan det ibland bli så att man lyckas beta av en grad eller två som inte räknas förrän nästa minut, typ.
Innegivare är något förlegat gegg som inte ens tillverkarna av värmepumparna vill vara med om.
I slutändan är det enda som är intressant (hård draget) vilken snittemp jag har på framledningen.
I takt med att jag skriver blir jag osäker på vad din fråga avser.