Nu när jag tittar på det hela med nya ögon så går jag igenom inställningen på LK Fördelarshunten. Den har en reglerventil för injustering av primärflöde som var utskruvad va 3 varv från max. I mina handlingar från LK så ska jag ha ett flöde på 903 l/h i golvvärmen, och i manualen från LK står det 3 Varv ger 0,4 Kv (m 3/h)4 Varv ger 1,2 Kv (m 3/h)Då borde alltså min reglerventil vara inställd på ca 3,5 varv från helt stängda läget?
Kan man mäta temperaturdiffen med en lasertemperaturmätare tror du? Har mätt tidigare på radiatorerna och det verkar funka. Tänkte att om det nu går baklänges så borde ju tempen i röret på sista radiatorn i slingan vara högre än tempen på röret för första radiatorn, genom att det är ett 1-rörsystem.
Ändra Golvshunten - Gör jag det genom att ändra "styrventilen är försedd med handmanöverdon för manuell injustering av framledningstemperaturen"?
Ok! Mätte lite temperaturer nu då pumpen ändå gick och det verkar gå åt rätt håll nu i alla fall. Men det borde väl vara störst risk då värmebehovet är som störst?Är det någon ide att ändra Golvshunten förresten, den har jag ju inte rört på två år? Antingen borde väl fenomenet uppstå med den inställning jag har/haft på den eller inte alls?