SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #15 skrivet: 06 maj 2021, 06:21:04 »
Morrn,

Lämnade tempinställningen på 30gr igårkväll och nu på morgonen så är det helt plötsligt över 25grader inne, troligen högre närmast VPns innedel. Den pumpar ut varm luft.
// Fredrik

Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Ort: Halmstad, 500m från havet.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #16 skrivet: 06 maj 2021, 08:28:38 »
detta är ju märkligt
troligen är det någon komponent på utedelens kretskort som ibland ballar ur. kanske behöver värme dvs vara i gång alltid.
så tillbaka till mitt ursprungliga svar
dålig kontakt, halvledare eller kondensator.

brukar du bryta strömmen till utedelen under långa tider tex sommar när du inte behöver värme?

Utloggad frav

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #17 skrivet: 06 maj 2021, 21:37:17 »
Igår var jag hemma, idag har jag inte varit hemma och kom hem sent. Har monitorerat temperaturen på distans. Har hållt sig runt 25gr ca 1m under innedelen med temp ställt på 30gr. Så det kan säkert stämma hyggligt om det blir varmare uppe vid taket.

Dock när jag kom hem för en timme sedan stod VPn stilla och blinkade 7ggr med power LED.

Inte helt omöjligt att det är någon komponent som blivit fukt eller temp känslig...

Under sommaren har jag inte haft huvudbrytaren avstängd, även om jag tänkt så många ggr för att "spara" elektroniken från att stå i standby.
« Senast ändrad: 06 maj 2021, 21:38:59 av frav »
// Fredrik

Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Ort: Halmstad, 500m från havet.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2021, 10:10:39 »
bra att du inte stänger av med huvudbrytaren det finns risk för att elektrolyt kondensatorer som är gamla ballar ur helt samt att kretskortet håller viss värme för att undvika fuktpåslag

Utloggad frav

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #19 skrivet: 09 maj 2021, 20:27:50 »
Sedan sist så gick VPn fredag & lördag. I morse så blinkande Power LED 7ggr igen. Stängde VPn och lät den vara av hela dagen. Nu på kvällen startade jag igen och då efter en stund så började Power LED blinka konstant.

10-4. TROUBLESHOOTING CHECK TABLE

Abnormal point:
Miswiring or serial signal

Operation indicator lamp:
POWER lamp flashes.
0.5-second ON
0.5-second OFF

Symptom:
Indoor unit and outdoor unit do not operate

Condition:
The serial signal from the outdoor unit is not received for 6 minutes.


Remedy:
Refer to 10-6. "How to check miswiring and serial signal error".
Refer to NOTE.
// Fredrik

Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Ort: Halmstad, 500m från havet.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #20 skrivet: 10 maj 2021, 09:38:11 »
detta är ett jättevanligt fel på pumpar som gått i många år
brukar nästan alltid vara ett av kretskorten oftast det i utedelen
man tar bort kommunikations ledaren från plinten och mäter ledare resp plint för att se om där förekommer dataöverföring så vet man vilket kort det är.

Utloggad frav

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #21 skrivet: 16 juli 2021, 14:48:42 »
Hej!

Idag har jag felsökt och fixat under nåra timmar. Svettigt...

Började med att starta upp med fjärrens ON/OFF. Innedelens fläkt startade en stund, för att stanna efter några minuter och power LED konstant blinkande.

Läste ut sparad felkod och det var 3st 0,5sek Power LED blink med pip och 2,5sek släckt uppehåll däremellan. Detta ska vara fel i seriell kommunikation mellan utedelen & innedelen.

Nollade felkod och stängde av huvudbrytaren till elmatningen.

Har därefter skruvat av höljet på utedelen. Lossat elmatnings och styrkablage. Lossade kretskortsmodulen i utedelen och ruckade på de flesta kontaktdon. Sprayade elplintarna på VP-kortsidan med kontaktspray & skruvade åter kablarna. Kondingarna såg platta och fina ut på toppen.

I innedelen lossade jag också på kåporna, lossade/drog åt el och styrkablage och ruckade på diverse kontaktdon på kretskortet.


Startade elmatningens huvudbrytare igen. Kollade felkod. Tomt.

Körde igång VPn med emergency operation knappen som sitter på innedelen. Den gick igång och började kyla. Tryckte en gång till, och då kom det värme efter en stund. Ett tryck till och den stannade.

Testade därefter med fjärren, men både värme & kyla. Funkade det med.

Har nu skruvat på alla kåporna igen och kör fjärren med AC 16grader kyla med full fläkt. Det blåser svalt, ca 10gr innanför spjällen enligt min digitala termometer.


Ska inte ropa hej än. Men har jag tur så var det någon korrision i kontaktdon.

Kommer testköra några ggr närmaste tiden. Idag är det över 30grader ute.
« Senast ändrad: 16 juli 2021, 15:11:41 av frav »
// Fredrik

Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Ort: Halmstad, 500m från havet.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City

Utloggad frav

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #22 skrivet: 19 september 2021, 18:38:41 »
Har i sommar fungerat med kyla, avfuktning, värme. Så sent som förra helgen. Startade igång VPn idag då det varit en sval natt. Men nu ville det sig inte alls igen.


Började ju i våras med 7 blink innedelens Power LED.
Nu blinkar Power LED konstant efter ca 6min power on.
Inte ens Emergency Operations fungerar, vilket det gjorde tidigare i somras när jag felsökte.

Felkodsminne: 3 pip/blink och start med släckt Power LED. Denna felkod återkommer efter rensninga av felkodsminne.

INDOOR UNIT SERVICE MANUAL OBH623A REVISED EDITION-A
http://www.mitsubishielectric.pt/admin/uploadedfiles/c75c973fd370799cd620ad4f007bfa5f.pdf

Felkoden ska betyda: >Serial Signal< , jag har igen haft loss kablarna mellan utedel & innedel för att rensa eventuell oxid, samt sprayat med 5-56 denna gången.

Åtgärder enligt manualen: Check for miswiring, broken wires, and loose wire connection, Replace Outdoor Inverter PC board, or Indoor power PC board, or Indoor electronic control PC board.

Jag har mätt upp spänningen på utedelens & innnedelens plintar till:
S1 + S2 = 230VAC
S1 + S3 = 230VAC
S2 + S3 = 17VDC

Innedelens felsöknigsmätpunkt:
CN202(Pin 5) + JPG(GND -) (2VDC or less for 2 sec. when start Emergency Operation)
Denna har vad jag kan mäta fram konstant 12,58VDC.


Är det någon som kan hjälpa mig tyda detta?
// Fredrik

Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Ort: Halmstad, 500m från havet.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #23 skrivet: 22 september 2021, 12:48:23 »
Har i sommar fungerat med kyla, avfuktning, värme. Så sent som förra helgen. Startade igång VPn idag då det varit en sval natt. Men nu ville det sig inte alls igen.


Började ju i våras med 7 blink innedelens Power LED.
Nu blinkar Power LED konstant efter ca 6min power on.
Inte ens Emergency Operations fungerar, vilket det gjorde tidigare i somras när jag felsökte.

Felkodsminne: 3 pip/blink och start med släckt Power LED. Denna felkod återkommer efter rensninga av felkodsminne.

INDOOR UNIT SERVICE MANUAL OBH623A REVISED EDITION-A
http://www.mitsubishielectric.pt/admin/uploadedfiles/c75c973fd370799cd620ad4f007bfa5f.pdf

Felkoden ska betyda: >Serial Signal< , jag har igen haft loss kablarna mellan utedel & innedel för att rensa eventuell oxid, samt sprayat med 5-56 denna gången.

Åtgärder enligt manualen: Check for miswiring, broken wires, and loose wire connection, Replace Outdoor Inverter PC board, or Indoor power PC board, or Indoor electronic control PC board.

Jag har mätt upp spänningen på utedelens & innnedelens plintar till:
S1 + S2 = 230VAC
S1 + S3 = 230VAC
S2 + S3 = 17VDC

Innedelens felsöknigsmätpunkt:
CN202(Pin 5) + JPG(GND -) (2VDC or less for 2 sec. when start Emergency Operation)
Denna har vad jag kan mäta fram konstant 12,58VDC.


Är det någon som kan hjälpa mig tyda detta?
kan vara ett av kretskorten
kan gå att tvinga den i kylläge och omvänt

Utloggad Thompa71

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #24 skrivet: 22 september 2021, 17:03:48 »
Troligen kretskortet ute som havererat.

Utloggad frav

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #25 skrivet: 25 september 2021, 09:31:32 »
electroluxaren, om du menar med att tvinga = EO knappen på innedelen, så gick det i somras, men funkar inte längre det heller.

Thompa71, Är det vanligt att detta kretskort havererar på dessa? Vet du vad för komponent som brukar ge sig?

Är väl då troligen detta?
https://jsenergi.com/mitsubishi-electric-reservdelar-tillbehor/mitsubishi-reservdelar-per-typ/kretskort/kretskort-till-muz-fh35vehz-e1.html
Dock läskigt prissatt, vilket gör det ovärt att byta, då en komplett VP kostar några tusingar till. Kanske finns det bättre ställen att finna reservdelar hos, till humant pris? Ni som arbetar i branshen kanske har 80-90% rabatt på listpriset?
// Fredrik

Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Ort: Halmstad, 500m från havet.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City

Utloggad frav

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ME FH35 QHeat 665 - 7 blink
« Svar #26 skrivet: 27 september 2021, 16:00:16 »
Efter att ha stått strömlös några dagar så gjorde jag en test idag. Hade då även monterat av kåpan på utedelen för att kunna kolla av lysdioden.

Slog på elektriciteten, väntade till innedelen "kalibrerat sig", tryckte en gång på EO och se på sjutton, den gick igång. Kylde med ca 10gr lufttemp i utblåset. Utedelens lysdiod blinkar med frekvensen en gång. Men innedelens power LED var konstant tänd. Så efter ca 10-15min så bestämde jag mig för att passa på att suga tillbaka R410A mediat till utedelen, så jag stängde lilla kranen, och efter ett par minuter stora kranen, därefter power off på fjärren.

Sen monterade jag ner denna FH35 för att montera upp en ny oanvänd FH35, tillverkad 2017-09, jag hade ståendes sedan några år. En FH35VHEZ-E2 utedel & FH35VE2-E1 innedel. Ensam att demontera/montera så 3h senare inkl. 1h vacuumsugning var den nya uppe och ger både kyla och värme. Körde först kyla 16gr på fjärr full fläkt i 20min (med ca 10gr i utblås) & därefter värme 27gr på fjärr full fläkt i 2h (med ca 50gr i utblås).


Nu e frågan om man kan felsöka vidare med den gamla, tillverkad 2013-04, FH35VEHZ-E1 utedelen & FH35VE-E1 innedelen? För VPn som sådan är ju funkionell (och jag hade haft nytta av den till garaget). Något elektronik tjall.

---
Den började ju i våras med 7 blink på innedelens Operation Power LED.
Vilket för det mesta övergick i att Operation Power LED blinkar konstant efter ca 6min power on och VPn stannar.
Felkodsminnet gav 3 pip/blink och startade med släckt Operation Power LED. Denna felkod återkommer efter rensninga av felkodsminnet.
Inte ens Emergency Operations (EO) fungerar alltid, men ibland...
När EO fungerade så gav utedelens LED 1 blink.
---
// Fredrik

Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Ort: Halmstad, 500m från havet.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!