Har i sommar fungerat med kyla, avfuktning, värme. Så sent som förra helgen. Startade igång VPn idag då det varit en sval natt. Men nu ville det sig inte alls igen.Började ju i våras med 7 blink innedelens Power LED.Nu blinkar Power LED konstant efter ca 6min power on.Inte ens Emergency Operations fungerar, vilket det gjorde tidigare i somras när jag felsökte.Felkodsminne: 3 pip/blink och start med släckt Power LED. Denna felkod återkommer efter rensninga av felkodsminne.INDOOR UNIT SERVICE MANUAL OBH623A REVISED EDITION-Ahttp://www.mitsubishielectric.pt/admin/uploadedfiles/c75c973fd370799cd620ad4f007bfa5f.pdfFelkoden ska betyda: >Serial Signal< , jag har igen haft loss kablarna mellan utedel & innedel för att rensa eventuell oxid, samt sprayat med 5-56 denna gången.Åtgärder enligt manualen: Check for miswiring, broken wires, and loose wire connection, Replace Outdoor Inverter PC board, or Indoor power PC board, or Indoor electronic control PC board.Jag har mätt upp spänningen på utedelens & innnedelens plintar till:S1 + S2 = 230VACS1 + S3 = 230VACS2 + S3 = 17VDCInnedelens felsöknigsmätpunkt:CN202(Pin 5) + JPG(GND -) (2VDC or less for 2 sec. when start Emergency Operation)Denna har vad jag kan mäta fram konstant 12,58VDC.Är det någon som kan hjälpa mig tyda detta?