Vad jag kommer ihåg behöver den öppnas förvånansvärt lite från helt stängt läge för att det ska bli rätt flöde, ett halvt till ett varv kan räcka.
På vissa IVT-anläggningar har man monterat in bypassledning och en extern cirkpump.Har du någon extern cirkpump?
Ni verkar ha förbrukat väldigt mycket tappvarmvatten igår kväll i alla fall, om det stämmer det jag ser i graferna.När du körde denna graf, hade du trimmat upp börvärdet för att värmepumpen skulle gå max då, eller är -2 grader det den klarar utan tillskott?
Vad jag kan se är skillnaden mellan GT8 och GT1 drygt 10 C vilket är rätt mycket, jag skulle höja farten på cirkpumpen (den yttre).Ställ upp fläktkonvektorn till max, låt inte denna strypa flödet emellanåt.
Bypassen är röret som går direkt mellan pumpens in- och utlopp. På bilden är det troligen röret som fortsätter uppåt förbi T-stycket där externa cirkulationspumpen sitter och sedan bakåt i bilden, det syns inte vart det tar vägen.