Hej,
Kan någon förklara det här med gradminuter. Har förstått att det är det värde som bestämmer när vp skall starta men är det riktiga minuter eller är det bara ett värde? hur mycket är tex 100 gradminuter?
MickeMolle
-
Hej,
Kan någon förklara det här med gradminuter. Har förstått att det är det värde som bestämmer när vp skall starta men är det riktiga minuter eller är det bara ett värde? hur mycket är tex 100 gradminuter?
MickeMolle
Gradminuter är skillnaden mellan börvärdet och ärvärdet på framledningen gånger tid.
Är börvärdet 35° och ärvärdet 38°, så skapas varje minut 3 gradminuter.
-
Bry dej inte om gradminuter så länge du har jämn temp i huset.
Normalt är start vid - 60 gradminuter ( standard inställning) stopp vid 0 gradminuter.
Thomas
-
Hej,
mest för vetgirighetens skull. Man kan väl labba lite med att sänka gradminuterna. Jag har ett stort system med mycket vatten i och dessutom stora feta gamla raddar. Systemet tar lång tid att svalna och därmed längre mellan starterna.
MickeMolle
-
Hej,
mest för vetgirighetens skull. Man kan väl labba lite med att sänka gradminuterna. Jag har ett stort system med mycket vatten i och dessutom stora feta gamla raddar. Systemet tar lång tid att svalna och därmed längre mellan starterna.
MickeMolle
Hur många start/stopp har vid ca 0 ºC ute?
-
Hej,
har precis installerat systemet så det får framtiden utvisa.
Mickemolle
-
Hej,
mest för vetgirighetens skull. Man kan väl labba lite med att sänka gradminuterna. Jag har ett stort system med mycket vatten i och dessutom stora feta gamla raddar. Systemet tar lång tid att svalna och därmed längre mellan starterna.
MickeMolle
Min erfarenhet är att de flesta kan öka gradminuterna rejält utan att tappa i komfort. Jag kör -180 grader. Har också en UKV 100 till mitt värmesystem som redan innan dess innehåller mycket vatten, ca 250 liter.
-
Ja, jag kör också på -180, utan volymförstorare.
Ligger på 11 starter/dygn i årssnitt. (ca 5/dygn för varmvatten sommartid, ca 15/dygn vintertid)
-
Hej,
kör min Nibe mot en VPA300/200 och har nu på sommaren 1 start/dygn för varmvattnet.
Mickemolle