Skrivet av: Carl N
« skrivet: 29 april 2014, 08:18:54 »Vad var det för ventil som kärvade första gången?
Om det funkar att återställa med endast kvitteringsknappen på panelen så är det lågtryckspressostaten, är det smutsfiltret på köldbäraren som du rensat?
Är det cirkpumpen på köldbäraren (Brine) som är bytt?
Har du kollat att nivåkärlet för köldbäraren inte är tomt?
Kan du se temperaturerna för Brine på din modell, och vad visar den då efter ett par minuters drift?
Nästa steg är att lossa centrumskruven på köldbärarpumpen och se om den snurrar, det kan komma lite vätska så ha en trasa beredd, kolla direkt då kompressorn startar om cirkpumpen funkar samtidigt?
Om det funkar att återställa med endast kvitteringsknappen på panelen så är det lågtryckspressostaten, är det smutsfiltret på köldbäraren som du rensat?
Är det cirkpumpen på köldbäraren (Brine) som är bytt?
Har du kollat att nivåkärlet för köldbäraren inte är tomt?
Kan du se temperaturerna för Brine på din modell, och vad visar den då efter ett par minuters drift?
Nästa steg är att lossa centrumskruven på köldbärarpumpen och se om den snurrar, det kan komma lite vätska så ha en trasa beredd, kolla direkt då kompressorn startar om cirkpumpen funkar samtidigt?