VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: tg43 skrivet 09 maj 2021, 20:40:32

Titel: IVT Greenline startar ofta för varmvattendrift
Skrivet av: tg43 skrivet 09 maj 2021, 20:40:32
Jag har en IVT Greenline HE C7 bergvärmepump i kombination med en IVT 200 FC kombiberedare. Värmepumpen startar för varmvattenproduktion med relativt täta intervall, typiskt efter ca 1:30 - 2 h då inget varmvatten används. Pumpen startar då temperaturen i varmvattentanken når 49 grader och värmer därefter vattnet i tanken till ca 51 grader. Är detta ett normalt driftbeteende eller ett tecken på att något är trasigt eller att temperaturintervallet för varmvattnet är satt för snävt?
Titel: SV: IVT Greenline startar ofta för varmvattendrift
Skrivet av: Carl N skrivet 09 maj 2021, 20:53:23
Väldigt snävt intervall på VV-beredningen.
På min här hemma är VV-start 44 C och den går till ca 55 C.
Titel: SV: IVT Greenline startar ofta för varmvattendrift
Skrivet av: Rickard skrivet 10 maj 2021, 07:42:03
Det brukar tyda på en läckande växelventil, det läcker ut värme från VVB till radiatorkretsen när växelventilen borde vara stängd mot VVB.
Titel: SV: IVT Greenline startar ofta för varmvattendrift
Skrivet av: tg43 skrivet 14 maj 2021, 14:23:34
Tack för svar. Vi har relativt nyligen bytt växelventil så jag funderar på om det kan finnas en annan förklaring. Hur snabbt kan man förvänta sig att vattnet i en 185-liters varmvattentank kyls ned när inget varmvatten förbrukas i huset?
Titel: SV: IVT Greenline startar ofta för varmvattendrift
Skrivet av: Carl N skrivet 14 maj 2021, 14:59:50
1 C på 2 h är inte ovanligt.
Sen funkar det så att vattnet skiktar sig, dvs temperaturen blir högre längst upp och kallare längst ner i beredaren.
Om man har en VVB med mantel så är först vattnet varmast längs med utsidan av beredaren och kallare i mitten direkt efter en laddning.
Efter ett tag sjunker vattnet i mitten ner mot botten och vattnet längs med utsidan stiger till toppen.
Beroende på var VV-givaren sitter så kommer den känna av detta, ofta sitter den en bit ner vilket gör att det ser ut som att temperaturen sjunker hastigt direkt efter en VV-laddning, men det handlar alltså om att vattnet skiktar sig.
Titel: SV: IVT Greenline startar ofta för varmvattendrift
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 17 maj 2021, 14:25:17
Jag har en IVT Greenline HE C7 bergvärmepump i kombination med en IVT 200 FC kombiberedare. Värmepumpen startar för varmvattenproduktion med relativt täta intervall, typiskt efter ca 1:30 - 2 h då inget varmvatten används. Pumpen startar då temperaturen i varmvattentanken når 49 grader och värmer därefter vattnet i tanken till ca 51 grader. Är detta ett normalt driftbeteende eller ett tecken på att något är trasigt eller att temperaturintervallet för varmvattnet är satt för snävt?

Jag tycker start vid 49° C låter högt, går det att justera? 44° C skulle vara värt att testa med.

// Fredrik