Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: LP-larm  (läst 5708 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: LP-larm
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2013, 20:29:22 »
Försök få hela modulen utbytt eftersom dom lagat en gång tidigare alternativt en lång garanti men misstänker det blir svårt att få nått om dom inte vill.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: LP-larm
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2013, 22:54:38 »
Trots att jag kräver byte av kylmodul hävdar Nibe att modulen inte finns där för utbyte av hela klabbet vid fel utan syftet är att underlätta felsökning och rep bara. Nåväl, om nu VP för andra gången visar sig vara tom på gas, vad kan jag få för följdfel av dessa upprepade LP-stopp? Ökat kompressorslitage, torkfilter mfl komponenter, kan någon av dessa ta skada av detta?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: LP-larm
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2013, 06:26:30 »
Trots att jag kräver byte av kylmodul hävdar Nibe att modulen inte finns där för utbyte av hela klabbet vid fel utan syftet är att underlätta felsökning och rep bara. Nåväl, om nu VP för andra gången visar sig vara tom på gas, vad kan jag få för följdfel av dessa upprepade LP-stopp? Ökat kompressorslitage, torkfilter mfl komponenter, kan någon av dessa ta skada av detta?
Skumt! vid fel där försäkringsbolaget betalar kalaset är Nibe snabba med att byta kylmodul vid minsta smÃ¥fel  Sc:,h

Du ska åtminstone se till att få torkfiltret bytt om VP varit gastom.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: LP-larm
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2013, 10:38:35 »
Går man in på Nibes hemsida och söker reservdelar hittar jag ingen komplett modul endast lösa komponenter men tycker mig hört nån som fått hela modulen utbytt Sc:,h En bekant som köpte en Ctc råkade ut för en liknande händelse när han fick en vp som var gas tom han trodde att det skulle bli en helt ny modul men dom skickade ut en kille som byte kompressorn + lite till och sen dess går den.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: LP-larm
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2013, 12:37:19 »
Byte av hela kylmodulen är nästan standardförfarande för Nibe... i alla fall när inte Nibe skall betala  ;)  I min VP sÃ¥ byttes hela kylmodulen ut (och dÃ¥ var det inte Nibe som betalade).

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-larm
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2013, 13:06:53 »
Jag kollade och kyldelen fanns som reservdel t o m modell 1135/1235 men till 1245 finns inte kyldelen som reservdel.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: LP-larm
« Svar #21 skrivet: 11 oktober 2013, 18:16:46 »
Torkfilter alltså, vad är konsekvensen av att inte byta detta då? Vid första repet byttes inte detta och har gått 20 månader sen dess? Risk för att något blivit skadat av detta redan?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: LP-larm
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2013, 18:18:05 »
Så om jag väntat 1 månad så försäkringen hade täckt detta och inte som nu garanti, då hade domen fort blivit modulbyte?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-larm
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2013, 19:02:49 »
Den första frågan är rätt omöjlig att svara på.
Men modulbyte i 1245 är inte aktuell eftersom det inte är en reservdel längre.
Om reparationen görs på korrekt sätt och torkfiltret byts så borde den funka OK och förhoppningsvis i många år.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: LP-larm
« Svar #24 skrivet: 14 oktober 2013, 13:53:43 »
Domen är klar. Gas fanns det. Expansionsventil och torkfilter ska bytas då tryck? och sug?-sidan skiljde sig åt för mycket. Låter det rimligt?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: LP-larm
« Svar #25 skrivet: 14 oktober 2013, 15:03:54 »
Jepp, och se till att få grejerna riktigt bra injusterade också.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: LP-larm
« Svar #26 skrivet: 14 oktober 2013, 15:58:24 »
Vad är det som ska justeras in?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: LP-larm
« Svar #27 skrivet: 14 oktober 2013, 18:35:02 »
Expansionsventilen, att den är inställd så att överhettningen är tillräckligt stor för att den ska fungera stabilt men inte så mycket större. Alltför hög överhettning minskar verkningsgraden.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ltfrebac

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: LP-larm
« Svar #28 skrivet: 26 oktober 2013, 12:37:55 »
Ja, ett par-tre veckor senare har jag fortfarande en VP som agerar elpanna. Grejorna kom igår, fredag, men rep är inte inplanerat förrän på Måndag. Ska det ta så här lång tid och kan man kräva kompensation på något sätt? Min statistik går ju åt helvete på det här viset.. :-)
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!