Skrivet av: Per O
« skrivet: 16 oktober 2012, 22:07:21 »

Hei,
Jeg fikk ingen svar på denne  dontknow.
Jeg er ferdig med mine modifikasjoner, og scrollkompressor speed varierer nå etter varmebehovet mellom 36Hz og 60Hz. Jeg anvender en PID regulator som styrer scrollkompressor turtallet. Når utetemp er lavere enn 9 grader akkumulerer jeg ikke opp varme, varmepumpen trekker ca 1200W strøm, og jeg holder min bygningsmasse på 330 m2 oppvarmet. Når varmebehovet øker, stiger omdreiningstallet på scrollkompressoren i varmepumpen. Jeg fikk økt COP og KW avgitt effekt fra min varmepumpe over hva jeg forventet. Denne ombygningen vil være fordelaktig dersom du har en marginal dimensjonert varmepumpe, eller har svært mange start/stopp av din varmepumpe. Dersom du har en scrollkompressor som kan kjøres på 60Hz får du 17% økt effekt på din varmepumpen. Varmepumpen blir nesten lydløs under 36Hz drift. Jeg har mykstart og stopp, så scrollkompressoren min som er 12 år gammel, bør fungere godt i mange år.
Neste prosjekt blir elektronisk styrt expansionsventil. Jeg sjekker priser på controller og expansion ventil. Har noen tips, eller erfaringer med elektroniske expansion ventiler
mottas dem med takk  :)
Skrivet av: Per O
« skrivet: 08 september 2012, 23:20:57 »

Hei,
Jeg har en 12 år gammel bergvarmepumpe som jeg tenkte å få litt mer futt på. Jeg har en Copeland Scroll kompressor 3 fase 400 Volt 380-420 Volt. Copeland scroll kompressorene kan kjøres på 60 Hz, og vil da kunne gi 17% mer effekt. Jeg har kjøpt en Omron V1000 frekensomformer som jeg har koblet opp. På Ebay fant jeg en PID temeratur controller fra Hong Kong til 40 Dollar som har 4-20 mA utgang, som jeg ikke har mottatt enda.

Varmepumpen hadde kontaktor drift, og startet på 33 grader vann temperatur, og stoppet på 42 grader opp til i dag. Planen er at kontaktor og styrekretsene som startet/stoppet varmepumpen skal brukes til å gi "run signal" til Omron frekensomformeren. På dette viset vil alle sensorer og styrekrtser fortsatt være intakt, uten ombygning av el kablasje.
PID regulatoren skal programmeres for 4mM signal på 43 grader vann temperatur, og 20mA signal på 33 grader vanntemperatur.
Planenen er at når varmepumpen startes i oktober, så skal den surre og gå til Mai 2013 uten stopp.
Er det noen som har gjort en tilsvarende modifikasjon og har erfaringer å dele ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!