Till TågråttanHusets storlek är väl knappas intressant.Det viktiga är väl energi/effekt-behovet.Det är ingen frånluftsvärmepump eftersom den inte tar luft från huset. Den tar luften från det mycket välventilerade ouppvärmda förrådet där den står.Jag är inte intresserad av luft-luft och AC
Till Tågråttan50W/m2 eller 15W/m2 spelar ingen roll om det i alla fall totalt blir 3kW i max effektbehov (vilket står i min ursprunglig text).Några tips om luft/luft har jag inte bett om. Jag har redan en offert på 80.000 SEK för en sådan lösningMina tre frågor kvarstår 1), 2) och 3) :-)
Till HBerggrenNej, Baxi har ingen cirkulationspump.Baxi står i ett ouppvärmt förråd med gott omplats, mer än 10 m2
Ojdå, det är inte bra för verkningsgraden. Tänk på att den kyler på ena sidan. Kalla luften måste åtminstone ut. Tänk på rörens allmänna frysrisk i vinter också. Det vore bra om den kunde suga luft från bostaden som är varm.Om den saknar cirkulationspump så är det med andra ord en värmepumpsvarmvattenberedare. Luft/vatten blir det inte för att produkten är vatten. Luft/vatten är ett smeknamn på en specifik konstruktion.Baxin saknar då alla slags reglerfunktioner som krävs för att bygga ett värmesystem. Extern tank-givaringångar, utgångar för växelventil, shuntstyrning, styrlogik, säkerhetsfunktioner, värmekurva, effektreglering, fullstor elpatron (om ens någon) m.m.Låt den göra varmvatten och eventuellt ventilera och inget annat.Komplettera med annan värmekälla. Kika köp/sälj/blocket så får du ner nypriset.Du behöver ha in en till innedel med styrsystem och värmekälla.Börja med en Nibe EVC 13 om du tror kalkylen du har stämmer, då behöver du inte ens en tank till innedelen. De är billiga på begagnatmarknaden och finns många.
Så som du har ritar upp nu så försvinner varmvattnet på grund av att det blir smutsigt av glykolrester från solslingan. Kan du rengöra det ordentligt så bör det funka i alla fall. Har det varit etylenglykol så är det uteslutet att rengöra. Har det varit propylen, som det ska vara, så är det ok att rengöra.Sen har du ett komplicerat bekymmer med effektuttagshastighet från Baxi:n. Den får inte gå ner under 50 grader. Går cirkulationspumparna oövervakat kommer hela Baxin, 200-litaren och elementen stabilisera sig i max värmeöverföring som kompressorn klarar. Då blir varmvattnet kallt och huset för varmt vid sval väderlek.Lägsta hastighet på cirkulationspumpen är för snabbt (Baxi-tank).Du kan lösa det på olika vis, men det beror på vilka förutsättningar som finns.Detta funkar om det inte är en bimetalltermostat för elpatron:Koppla ur styrsignalen för kontaktorn för elpatron. Sätt ett växlande relä där istället. Finder är en bra tillverkare, finns flera bra.Från COM+NC-kontakten kör du cirkulationspumpen. Då hämtar den vatten bara när det är möjligt och slutar när överkylning riskeras.Ställa ett konstant lågt shuntat flöde fungerar inte. Värmebehovet varierar, men inte värmekällan.Blir Baxi för kall blir det "startskott" för legionella. Blir Baxin för varm kallar den inte på värme längre och stoppar kompressorn. Så det gäller att balansera den snyggt utan att varmvattnet blir förstört.Cirkulationspumpen måste vara av VVC-typ. Tappvattenklassade byggmaterial i pumpen, ingen rostfärgning eller tungmetaller som frigörs. Vanliga pumpar är byggda av "billigt skit".I teorin kan du köra full framledning under vintern och begränsa med termostaterna. Men eftersom de inte är helt täta och rören avger värme blir det problem på sommaren. Du kan stänga av pumpen, men det blir en ganska klumpigt system. Du kan ju testa.Före cirkulationspumpen till elementen (som ska sitta på varma sidan) kan du sätta denna, utegivare, ställa in värmekurva, ställa alla termostater på max och sedan ska du aldrig behöva oroa dig för hur mycket energi som ska släppas ut. https://www.esbe.eu/se/sv-se/produkter/regleringar/crc110Jag är inte orolig över solsingans kapacitet.Ordinare elpatronen kan du koppla i serie med en arbetsbrytare, annars som original. Dvs parallellt med växlande reläts spole och Baxins styrsignal.Glöm inte expansionskärl, luftning och säkerhetsventil på värmesidan.Denna systemtypen, får inte anslutas till sol, det blir övertemperatur i Baxin och då förstörs köldmediet.Edit:Om inte en arbetsbrytare för sommarläge sätts till cirkulationspumpen (Baxi-tank) kommer du ha en fullvarm tank som svättas värme hela sommaren och kostar drift.Styrsystem löser mycket bakom kulisserna på riktiga produkter.
Slingan har fel höjd i tanken, värmen skiktar sig så det varmaste är i toppen. Solslingor är placerade i botten.