Skrivet av: Zyberdude skrivet 27 januari 2013, 22:22:12
Hur mycket flöde pumpas igenom systemet när cp är på 3v respektive 10v?
Titel: SV: cp flóde
Skrivet av: David Rinnan skrivet 27 januari 2013, 22:58:57
det beror på tryckfallet i systemet. Olika från en fastighet till en annan.

Om kompressorn går och gör värme och du i det ena fallet har säg 4 graders skillnad mellan framledning och retur och i det andra läget, 3v, har 8 grader i skillnad så vet du i alla fall att 10v, i detta exempel, har dubbla flödet.

Om din CP står på 3v och har en skillnad mellan framledning och retur vid kompressordrift på 8 grader och maskinen är en 10kW värmepump så är flödet ungefär 0,3 liter per sekund.

effekten i kW / antal grader i skillnad / 4,18 (konstant) = flödet i liter per sekund

så i ovan exempel där skillnaden blev 4 grader med 10v och 8 grader med 3v så skulle 10v exemplet bli
10kW / 4 / 4,18 = 0,6lps

och lps är ju enkelt att multiplicera med 60 för minutliter och ytterligare 60 för timliter
Titel: SV: cp flöde
Skrivet av: Zyberdude skrivet 28 januari 2013, 20:08:01
Ok.

Detta gäller då endast vid kompressordrift? Eftersom den i viloläge har samma på fram och retur.

Kan man för övrigt göra några andra inställningar när jag i dagsläget använder kurva 24, men troligen pga litet vattenvolym i systemet (ca 110l), kommer framledningstempen att inom 10 minuter komma upp till 34 och pumpen stannar (ute temp -1). Gradminuterna har jag satt till -250 och den räknar till ca -150 innan den stannar. Går det alltså att tvinga den att producera mindre värme  Sc:,h så att den får köra klart?
Titel: SV: cp flóde
Skrivet av: David Rinnan skrivet 28 januari 2013, 23:28:01
du klipper på hysteresen. det enda du kan göra är att öka integral för start från säg -250 till -100.
Värmepumpen bör inte stanna innan integralen är 0.

Du bör nog även öka hysteresen (hysteresgräns värme) till 15.

Se om du får vettiga körningar.

Du har helt enkelt för lite volym i systemet.

Du kan även testa att öka flödet lite. Vad har du för delta nu? Ner mot 5-6K är ju ok att köra i de flesta fall.
Titel: SV: cp flóde
Skrivet av: David Rinnan skrivet 28 januari 2013, 23:29:09
och säkerställa att du inte har några termostater aktiva eller andra saker som oregelbundet förändrar flödesförhållandet. Såsom golvvärmeshuntar som re-cirkulerar.
Titel: SV: cp flóde
Skrivet av: Zyberdude skrivet 29 januari 2013, 22:19:26
Med delta nedställt till 6 har den gått som en dans idag.  tummenupp

Får bara vänta på lite kallare väder nu så man får se vad den duger till...
Titel: SV: cp flóde
Skrivet av: David Rinnan skrivet 29 januari 2013, 23:08:52
håll koll på att integralen verkligen räknar upp till 0 innan den stänger ner.
bra att det blivit bättre nu!