0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Detta är informationsmeddelanden och inte nått larm.Hög kondensor ut dyker upp varje legionellakörning.Maxtemperatur överskriden har jag inte 100 koll på, men det kan bero på att termostater stryper flödet snabbare än värmepumpens reglering får ner kompressorns uteffekt och då hinner temperaturen överskrida maxvärdet i meny 5.1.2 ?
Det är fel som ska åtgärdas om de återkommer (enligt nibe). Men de brukar ofta höra ihop med varmvattenkörning. Ju äldre pump desto oftare kommer meddelanden på de pumpar jag sett.
Pumpen är bara 1.5 år, så den är ju inte speciellt gammal...
Det är runt den tiden det brukar börja tyvärr. Har du uppdaterat programvaran i den någon gång? Har tänkt på om det kan vara en orsak till meddelanden ibland, om nibe ändrat något i programvaran.Farsan får mest hög kondensor in temperatur samt Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden. Lite olika benämning på det andra, men på farsans betyder det att kompressorn kör värmen allt vad den kan typ 63 grader i framledning men den skulle behöva ännu mera för den har inte gjort legionella klart än.Ditt larm betyder (333)Temperaturen ut från värmepumpen har varit över max tillåten på framledningsgivare BT2 alt. BT63. Det kan även bero på: felkopplad tillsats, felaktigt justerat flöde, underdimensionerat värmesystem, felaktigt justerad värmekurva
Jag var in på Nibe Uplink och kollade på Informationsmeddelanden som jag fått och såg då ett nytt meddelande som jag inte sett tidigare... "Tillfälligt skyddsstopp inv."Nån som vet vad det betyder?
Återupplivar tråden lite...Jag har dom senaste dagarna fått 3 st Informationsmeddelanden om "tillfälligt skyddsstopp inv." på pumpen. Dels i måndags (2022-12-05 kl. 16:59:07) sen i igår onsdag (2022-12-07 kl. 18:16:13 och även kl. 22:24:08).Vad kan det bero på och är det nåt man ska vara orolig över? Elleverantören var där och bytte elmätare i måndags (2022-12-05) och stängde då av strömmen i ungefär 15-20 minuter. Kan det bero på nåt sånt?
Om pumpen gick då elen bröts, ja