Läs av vad det är för temperatur på in- och utgående värmebärare när pumpen värmer huset. Är differensen över 10 grader är flödet för lågt.

Hastigheten på pumpen ändras med det röda vredet ovanför motorhuset.

Är det radiatorer i huset? I så fall kan problemet vara igensatta flexslangar, det är rätt vanligt på lite äldre IVT-pumpar.

Tack så mycket! Ska skruva lite och se om det hjälper. Precis sånt här borde stå med i manualen.

Utloggad longpost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pressostat hög
« Svar #31 skrivet: 16 februari 2023, 19:27:55 »
Bilden är väldigt bra, om flexslangarna är igensatta så är det mest precis i den böjen på bilden.

Tack! DÃ¥ ska jag lista ut hur man tar loss dem 😅

Utloggad longpost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pressostat hög
« Svar #32 skrivet: 16 februari 2023, 20:20:14 »
Läs av vad det är för temperatur på in- och utgående värmebärare när pumpen värmer huset. Är differensen över 10 grader är flödet för lågt.

Hastigheten på pumpen ändras med det röda vredet ovanför motorhuset.

Är det radiatorer i huset? I så fall kan problemet vara igensatta flexslangar, det är rätt vanligt på lite äldre IVT-pumpar.

Utloggad longpost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pressostat hög
« Svar #33 skrivet: 16 februari 2023, 20:21:21 »
Läs av vad det är för temperatur på in- och utgående värmebärare när pumpen värmer huset. Är differensen över 10 grader är flödet för lågt.


Hehe, inte dÃ¥  help
« Senast ändrad: 16 februari 2023, 20:42:29 av longpost »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Pressostat hög
« Svar #34 skrivet: 18 februari 2023, 18:44:18 »
Det verkar som om givaren har havererat. Det är ovanligt när det gäller givare på värmebäraren. Har man problem med att högtryckspressostaten larmar är det väldigt bra att ha fungerande värmebärargivare.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad longpost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Pressostat hög
« Svar #35 skrivet: 22 februari 2023, 22:15:34 »
Det verkar som om givaren har havererat. Det är ovanligt när det gäller givare på värmebäraren. Har man problem med att högtryckspressostaten larmar är det väldigt bra att ha fungerande värmebärargivare.

Om jag någonsin blir religiös kommer ni på det här forumet vara de jag tillber.
Ja, det låter ju som att det är bra att ha fungerande grejer i pannan. Bravida snackar om att de vill byta ut cirkpumpen, men det kanske borde till lite felsökning först.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!