Har precis bytt givarna till köldbäraren och satt igång loggningen igen. Givarna är korrekta.
Tycker att jag har lite högt delta på kalla (och varma?) sidan. Har förstått att den på kalla sidan bör ligga på 3°C.
Är det någon nackdel att ha ett delta på mer än 4°C? Varför ska man eftersträva 3°C?
-
Två år sedan när min pump hade gått 11 timmar i streck när det var som kallast -21 grader
och orkade inte nå stoptemperatur, då hade jag 3.2 delta på KB. Jag tänkte prova att höja
CP:n på ett snäpp. Vad som hände då var att VB-ut började stiga sakta och efter tre kvart
nådde pumpen stopptemperatut. Så att det kan ha betydelse ( PS. delta sjönk till 2.3 ).
På varma sidan har jag delta på runt 10grader och över ibland jag har ettrörssystem och CP:n
går med max hastighet så jag kan inte göra mer där.
-
Att ha ett delta på 3°C på KB har erfarenhetsmässigt visat sig vara optimalt, jag vet inte om det finns någon förklaring till varför det är så men det tycks stämma rätt väl. Pedagogiskt bra skiss du gjort över systemet, tycker jag men hoppas du har över 0 inomhus ::)
-
Att ha ett delta på 3°C på KB har erfarenhetsmässigt visat sig vara optimalt, jag vet inte om det finns någon förklaring till varför det är så men det tycks stämma rätt väl. Pedagogiskt bra skiss du gjort över systemet, tycker jag men hoppas du har över 0 inomhus ::)
Det är väl en hyfsad kompromiss mellan energiförbrukning i KB-pumpen och energiutbyte till kollektorn.
För energiutbytet vill man ha så litet delta som möjligt (== hög medeltemp i förångaren), medans man för eneriförbrukningen i KB-pumpen vill köra den så långsamt som möjligt. Det gäller att hitta var break even går.
-
Att ha ett delta på 3°C på KB har erfarenhetsmässigt visat sig vara optimalt, jag vet inte om det finns någon förklaring till varför det är så men det tycks stämma rätt väl. Pedagogiskt bra skiss du gjort över systemet, tycker jag men hoppas du har över 0 inomhus ::)
Jag hade lite högre temp inne, men då hade vi bara –6.5 ute.
-
Pedagogiskt bra skiss du gjort över systemet, tycker jag men hoppas du har över 0 inomhus ::)
Schemat är bra och lätt att förstå, men det är inte jag som gjort det.
Det är företaget vars namn inte får nämnas (nej, det är inte Voldemort ...)