Hej, någon som är bra på att se samband mellan siffor och om detta ser bra ut?
Några reflektioner?
Tycker jag har en hög kwh-förbrukning men samtidigt normalvarmt inne huset. Belägen i Stockholmsområdet. 220 kvm stort. Isolerglas. Byggår 4o-tal men renoverat av tidigare ägare. Fönster isolerat fasad och vind.
Dock är en del av huset ca 75 kvm sämre isolerat.
Årlig förbrukning
2020 ca 20400 kwh
2021 ca 20400 kwh
Har både vattenburet via radiatorer och en slinga vattenburen golvvärme. Samt ett badrum med el-golvvärme.
Temp retur: GT1 Till 19,4 grader Nuv 25,9 grader
Temp avläsning ute: GT2 19,3 grader (utomhus nu är det 5grader),
Varmvatten GT3: Börv 52 grader Nuv 54,3 grader
Värmebärare ut GT8: 57,5 grader
Värmebärare in GT9: 49,9 grader
Köldbärare in GT10: 2,6 grader
Köldbärarare ut GT11: 4,8 grader
-
Framledningstemperatur 57,5° vid 5° ute är extremt högt. Ger sämre verkningsgrad. Höll den på göra varmvatten? Annars antingen relativt små/smala radiatorer eller dåligt isolerat hus. När utetemperaturen sjunker och framledningstemperaturen blir ca 60° eller högre brukar ofta kompressorn slå av och det 100% el-patron istället. Köldbärare ut GT11 måste ha fel på givaren, ganska vanligt med fel på KB-givarna pga låg temperatur/fukt. GT2 är ju som sagt också fel.
-
Tror nog den gör varmvatten vid avläsningen.
Men utegivaren är trasig, eftersom den visar för hög temp så tror jag den måste bytas.
Sen gissar jag att det är luft i manteln på VVB, det sitter en nippel bakom panelen där den kan luftas.
-
Hej, har nu bytt givare till denna:
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/bosch-utegivare-ehp?category_id=1172
Hur tycker ni pannans siffor står sig nu, ser det okey ut eller något som bör justeras?
En till nyfiken fråga, hur bör pannan annars justeras in för att minimera att elpatronen går in och stödjer?
Pannan står inställd på sommarläge och detta är graderna.
GT1 Till 21.9 grader Nuv 24.6 grader
Ute GT2 16.2 grader
GT3 Börv 52 grader Nuv 54.4 - 52,9
Kompressor GT6 min 39,7 grader….. 41,1 grader....max värde 86.9 grader
Värmebärare ut GT8 25,1 grader
GT9 25,1 grader
G10 6,9 grader - 7.1 grader
GT11 - 11 grader - 9,5 grader
-
Det finns en tillskottstimer, meny 8.1.
Default är 60 min, du kan ju prova att öka den och se om tillskottet minskar?
-
Vilket gradantal bör man sträva efter på GT8 ?
-
Så lågt som möjligt ovanför rumstemperaturen. Värmepumpar får lägre verkningsgrad ju högre framledningstemperaturen är.
-
Hej, har nya värden nu men blir fortsatt inte riktigt klok på det.
-7 grader ute och bytt utegivare i sommras.
Det finns något som heter K1 och K2 på displayen, någon som vet vad det är för inställningar?
GT10 - 3,5 grader
GT9 - 38,8 grader
GT8 - 44,1 grader
GT6 - 71,7 grader
GT3 - Börvärde 52 grader Nuvvärde 39,8 grader
GT2 - 14,9 grader
GT1 - Till 22,8 grader Nuvärde 23,5 grader
Värmeinställning 5.0
Fin justering värmerek 1.3
Extra VV
0tim 0tim 48tim
Någon som kan med dessa siffror se om ngt är galet=) ?
-
GT2 ska visa utetemperatur?
Om det är -7C ute och den visar 14 C så är det definitivt fel på den givaren.
Den har högre motstånd ju kallare det blir så antingen kortslutning (typ krypström) nånstans på kabeln eller trasig givare?
Är kabeln klämd nånstans på vägen?
Har du en multimeter så mät på kablarna på GT2 vid styrkortet (koppla loss den först) vad den visar?