0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Är elementen så varma i praktiken? Går cirkulationspumpen? Har du hög retur?
Som Carl nämner, just den vridande växelventilen brukar aldrig bli nåt mekaniskt fel på. Har dock läst om någon som fått byta ställmotorn till just denna. Skulle då kunna vara ställmotorn som pajat och fastnat i grundläget och vid kommando att vrida vid varmvattenproduktion så ligger den kvar i värmeproduktion=neutralläget, så kämpar värmepumpen på tills det temperaturkrav som gäller för varmvatten uppnås innan kompressorn stängs av. Som tidigare nämnt, vrid på växelventilens axel tills du bara får varmvatten in mot beredaren. Kan ta en stund innan värmebäraren ut mot radiatorer svalnar.Går väl att prova tvångsköra ställmotorn via någon meny? Kan inte denna vp menysystem.