Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 februari 2013, 21:46:22 »3200x2.9=9280kw eller 11.6kw/h
Det är nog bra om du förstår denna enkla uträkning om du ska bli kyltekniker
Siffrorna är rätt men enheterna...
9280 KWh eller 11,6 kW
Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 februari 2013, 21:46:22 »3200x2.9=9280kw eller 11.6kw/h Siffrorna är rätt men enheterna... 9280 KWh eller 11,6 kW Skrivet av: GDS-Jan« skrivet: 10 februari 2013, 20:18:42 »Har tagit 3200kwh/800h=4kw så effekten har jag till elmotorn. Men att räkna ut "Kyleffekten" om jag har ett COPkall flöde på 2,9 det vet jag ej. 3200x2.9=9280kw eller 11.6kw/h Det är nog bra om du förstår denna enkla uträkning om du ska bli kyltekniker Skrivet av: gossen« skrivet: 10 februari 2013, 17:52:38 »Är det en skoluppgift, och isåfall på vilken nivå? Känns skrämmande om undervisningen är så dålig att du/ni inte lärt er det, för att inte tala om vilka usla läroböcker, jag kan rekommendera google eller att läsa lite här på forumet istället.
Men å-andra-sidan, frågan är inte komplett heller. Tex har kompressorn gått hela tiden under 800h(inga pauser eller avfrostningar)? om inte så kan man bara gissa på kompressoreffekten. Skrivet av: Vilsenskolpojke« skrivet: 10 februari 2013, 16:07:59 »Tjena behöver hjälp med en uppgift i kylteknik.
Har klurat men kommer inte riktigt fram vad som är rätt så behöver lite hjälp. Om en kylkompressor har förbrukat 3200kwh på 800 timmar. Vilken effekt har elmotorn?. Samt hur stor kyleffekt har levererats om COPk värdet är 2.9? Har tagit 3200kwh/800h=4kw så effekten har jag till elmotorn. Men att räkna ut "Kyleffekten" om jag har ett COPkall flöde på 2,9 det vet jag ej. |
|