0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Han inte på min nu avfrosta när jag kom ut. Men min blir helt vit innan den avfrostar. För på din bild var det inte mycket, för den skulle väl inte avfrosta vid det tillfället. Ska försöka vakta den vid tillfälle och ta bild och kolla tiden. Hinner inte idag men kan försöka imorgon.
Just nu är det +6c utomhus och jag satte mig på en stol för att iaktta värmepumpen en stund. Verkar som att kompressorn går i ca 14-15min och stannar sedan ca 2 minuter för att sedan gå igång igen. Så här håller den på hela tiden vid denna temperatur När radiatorn (inringad) syns så indikeras ”värmepump körs” enligt manualen. Vad betyder detta egentligen? Att kompressorn startar då? Det måste vara så... När radiatorsymbolen inte syns under dessa 2 min så ligger den momentana effekten på ca 60W till värmepumpen eftersom den står i standby-läge. När symbolen är tänd under de 15min den går, så ligger den momentana effekten på 550-700W. Om det är så, så är det väl inte så bra att ha start/stopp en gång var 15:e minut Jag laddar upp fyra bilder nedan.
Nu har jag golvvärme till skillnad från dig men jag har +5 och -1Driftläge kraftfullKontollintervall 10 minMin 25 och max 40 på framledningNormal på tappvarmvatten om jag minns rättMinns dock inte hur det skilde sig åt när jag ändrade skillnaden till kraftfull och tempskillnad Fungerar klockrent med trådlösa givaren så det har inte blivit av att göra några ändringar
Vilken freqvens går kompressorn med nu när den startar och stoppar? Vad har du för framledning, retur temp?
Informationskod 016 är aktuell freqvens och 017 är mål freqvens.
Ser att du har pumphastighet 3Vad gjorde att du sänkt den ?
Gör den en massa start och stopp nu med?
Kompressorn är frekvenstyrd, där sitter en frekvensomriktare som varvar upp och ner kompressorn efter behov.Maskinen har 50 hz in från elnätet men kan via en VFD kontrollera varvtalet på kompressorn.
Hur länge har den gått nu?
vad har du för övriga inställningar?Fota och lägg upp så ska jag kolla min när jag kommer hem igen. Låt den vara som den är nu och låt den lära sig. Och se om det blir bättre under kvällen och nu när tempen sjunker ute.Når du mål tempen på innegivaren? Vad har du för fram och retur temp?
Om du inte har så bråttom så kanske du kan slå av brytaren 10-15 minuter , vill minnas att på något aggregat är det den tiden som kan behövas så kortet blir helt spänningslöst .Tror du kan vara borta från den där burken 15 minuter
Ha ha hämta andan nu Vet inte om det gör någon skillnad överhuvudtaget ?Ställ den annars i ursprungsläget +5 och -5 och låt den vara tills du kontaktar din ÅF om den beter sig märkligt.Har du gjort många ändringar på kort tid så den inte hinner med att tänka ut rätt framledning kanske din ÅF inte kan hjälpa till.Har du provat att ändra placering på din trådlösa givare , den kanske står lite dumt och påverkas av någon värmekälla eller vinddrag titt som tätt ?Borde dock synas i displayen om det hoppar där i temp!!
Du har 3 sidor med sammanställning av inställningarLägger du upp dom 3 så kanske någon som har full koll kan se något avvikande där.Sen får vi se hur länge du kan hålla tassarna borta från systemavstängning för att läsa av hertz och liknande så den får en chans att konfigurera sig
Nu har du ”förstört” min kväll då jag måste öppna pannrummet för att kolla hur min är inställd egentligen Knappt tittat på den sedan flera månader så det kanske är dags att kolla filtret när ändå pannrummet är öppet
Medans du sover kanske den har lärt sig lite och inte är lika ”galen” imorgon Har du en sambo borde hon nog fixa någon timerfunktion till din pannrumsdörr !!!!!!
Är det en myt att vissa styrsystem lär sig hur huset fungerar?
Du har rätt stort hus så cirkpumpen på 5 borde vara mer rimligt Har du verkligen kollat med 5:an och hur gångtider och förbrukning är då om du bortser från delta T ?Och då låtit den vara ett par dygn så den hinner lära sig Men så mycket som du pillat borde du ha koll
Jo att det kommer runt tvivlar jag inte på Men effektiviteten kan påverkas med högre flöde och du borde ha en skaplig volym
Pratade lite med Glenn och vi har exakt samma inställningar FÖRUTOM: han har min/max 28/50 på framledning och jag har haft lite olika (testat 25,28,30 / 58).Ändrade detta till 28/50.Cirkpump står på läge 4 nu. En annan skillnad är att Glenn fick rumsgivaren installerad precis som jag, men jag har ändrat kurvan själv någon enstaka gång vilket inte Glenn hade (iallafall inte han, kan det ha blivit gjort av din installatör Glenn?), och hans kurva var ganska bra.Ändras kurvan efterhand med hjälp av innegivaren och styrningen? Eller ändras inget och den utgår från satt kurva men reglerar lite upp/ner beroende på vad rumsgivaren säger?Just nu gör den varmvatten (strax klar). Ska se vad som händer då..[/Grejen med den trådlösa givaren/mottagaren är att den lär sig själv efter några dygn vad som krävs för att få börtemperaturen jämfört med utetemperatur och du ska med andra ord inte själv ställa in kurvan Om du ställer in kurvan så lär den få svårt att lära sig om det ens går?Låter nästan som du kör på kurva och inte via den trådlösaDu får väl ta hem återförsäljaren så han får kolla om du känner att något är tokigt.Såg nu att du pratat med din installatör
Så om ni har samma inställningar så kör även Glenn på 3:ans cirkpump?
Har du kollat så den går via rumsgivaren och inte kurva då du verkar köra någon hybridvariant med att ställa kurvan själv ?
Nu antar jag att du köpte rumsgivaren som ett "smart tillbehör" för att den skulle ta fram mest ekonomisk framledning för att hålla önskad börtemperatur oavsett utetemperatur.Nu ställer du tydligen kurvan själv så varför köpte du trådlös rumsreglering Nä nu snart dags att gå på party party så Gott Nytt År
En liten fråga ifrån en person som troligen kommer köpa denna pump när vi flyttar in i vårat hus som vi nyligen köpt som har en oljepanna. Hur som helst så tänkte jag slänga in en fråga. Får man bort detta problem med kurvor mm om man har den trådlösa rumsgivaren? Den känns smidig och finns och köpa på ebay för en tusenlapp eller så köper man den här för 4000+-Och vad jag förstår så har den nya ute pumpen YAA som beteckning?