Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider  (läst 14066 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« skrivet: 28 december 2018, 23:11:59 »
Nyinstallerad Ecodan med nya W85YAA utedelen som ni ser avfrosta vid +6 utomhus och ingen isbildning alls på lameller. Avfrostningenscykeln hade precis startat när jag började filma. Varade i ca 1 minut.
Ska det vara så?
« Senast ändrad: 30 december 2018, 01:22:59 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad GabrielH

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2018, 23:51:24 »
Det ångar bra om den så det fanns förmodligen frost på den lite längre in.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #2 skrivet: 29 december 2018, 10:05:39 »
Den avfrostar ganska ofta tycker jag. Ett tag (kändes det som, tog ej tid) avfrostade den varje 30min redan vid +5-6c ute vilket känns konstigt.

Styr den kanske avfrostningen efter tidsintervall? Dvs att den avfrostar var 60:e min drifttid på kompressorn vid +5c eller lägre? Oavsett om det behövs eller ej?

Spontant känns det som ett omodernt sätt att avfrosta om det skulle vara så  :P
« Senast ändrad: 29 december 2018, 13:22:04 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Jo_e

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #3 skrivet: 29 december 2018, 13:15:24 »
Tycker min sw75yaa går länge mellan avfrostningarna, har inte någon tid,men bygger på bra med frost på lamellerna. På slutet innan avfrostning så blåser det inget i mitten bara åt sidorna sett framifrån.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #4 skrivet: 29 december 2018, 14:07:31 »
Min hade W85 hade också hyfsat med frost när det var -4 ute för några veckor sedan, så då verkar det fungera bättre (se bild nedan). Känns bara konstigt att den väljer att avfrosta vid +6c som sagt, och ingen isbildning alls (kollade mer än det som sågs i videon).
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Jo_e

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #5 skrivet: 29 december 2018, 15:06:55 »
Han inte på min nu avfrosta när jag kom ut. Men min blir helt vit innan den avfrostar. För på din bild var det inte mycket, för den skulle väl inte avfrosta vid det tillfället.  Ska försöka vakta den vid tillfälle och ta bild och kolla tiden. Hinner inte idag men kan försöka imorgon.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #6 skrivet: 29 december 2018, 15:13:52 »
Han inte på min nu avfrosta när jag kom ut. Men min blir helt vit innan den avfrostar. För på din bild var det inte mycket, för den skulle väl inte avfrosta vid det tillfället.  Ska försöka vakta den vid tillfälle och ta bild och kolla tiden. Hinner inte idag men kan försöka imorgon.

Tack!

Minns inte om den skulle avfrosta då bilden togs. Det är största is/frostbildning jag sett hittills
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #7 skrivet: 29 december 2018, 19:47:51 »
Just nu är det +6c utomhus och jag satte mig på en stol för att iaktta värmepumpen en stund.

Verkar som att kompressorn går i ca 14-15min och stannar sedan ca 2 minuter för att sedan gå igång igen. Så här håller den på hela tiden vid denna temperatur Sc:,h

När radiatorn (inringad symbol) syns, så indikeras ”värmepump körs” enligt manualen. Vad betyder detta egentligen? Att kompressorn startar då? Det måste vara så... När radiatorsymbolen inte syns under dessa 2 min så ligger den momentana effekten på ca 60W till värmepumpen eftersom den står i standby-läge. När symbolen är tänd under de 15min den går, så ligger den momentana effekten på allt mellan 600W-1200W.

Om det är så, så är det väl inte så bra att ha start/stopp en gång var 15:e minut  :o

Jag laddar upp fyra bilder nedan.
« Senast ändrad: 30 december 2018, 01:27:20 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Snok

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #8 skrivet: 29 december 2018, 20:56:43 »
Just nu är det +6c utomhus och jag satte mig på en stol för att iaktta värmepumpen en stund.

Verkar som att kompressorn går i ca 14-15min och stannar sedan ca 2 minuter för att sedan gå igång igen. Så här håller den på hela tiden vid denna temperatur Sc:,h

När radiatorn (inringad) syns så indikeras ”värmepump körs” enligt manualen. Vad betyder detta egentligen? Att kompressorn startar då? Det måste vara så... När radiatorsymbolen inte syns under dessa 2 min så ligger den momentana effekten på ca 60W till värmepumpen eftersom den står i standby-läge. När symbolen är tänd under de 15min den går, så ligger den momentana effekten på 550-700W.

Om det är så, så är det väl inte så bra att ha start/stopp en gång var 15:e minut  :o

Jag laddar upp fyra bilder nedan.

Den kör, för värme. Det måste finnas motsvarande gradminuter för inställning start av kompressor vid visst värmeunderskott.
Nej, det verkar högst olämpligt med så täta start/sopp. Mer än 20/dygn har angetts som ”ofördelaktigt” lite varstans.

Styrningen måste tillåta radiatorframledning dyka mer, innan start, därmed längre gångtid. Eller så behöver du mer vattenvolym.

Märkligt att den kör aktiv avfrostning. Finns inte passiv vid de temperaturerna?

Tillägg: Försökte läsa in mig på servicemanual (engelsk). Rörigt. Har du nån bättre än det som fins på MI hemsida?
« Senast ändrad: 29 december 2018, 21:11:01 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #9 skrivet: 29 december 2018, 23:15:59 »
Snok: hittade dessa.. ”Bruksanvisning” på svenska under ”operation manuals” längst ner på sidan

https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/ecodan/
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: W85YAA avfrostning, normalt?
« Svar #10 skrivet: 29 december 2018, 23:57:42 »
Såg att det inte fanns så värst mycket info på den svenska. Jag håller iallafall på att latja lite med gränserna för "min och max" framledningstemperaturer + något som kallas för "termo just. skillnad" som vi pratat lite om i denna tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67713.0 (just nu har jag övre på +5 och nedre på -9).

Min och max framledningstemp kan väljas från 25c som lägst och 60c som högst. Standard är 30c och 50c.
Jag hade 27c och 57c innan. Nu min 30c och max 57c. 
Vet inte om jag ska ändra 25 / 57

Hittade förresten ett liknande fall här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63774.0
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #11 skrivet: 30 december 2018, 01:03:36 »
Nu har jag golvvärme till skillnad från dig men jag har +5 och -1
Driftläge kraftfull
Kontollintervall 10 min
Min 25 och max 40 på framledning
Normal på tappvarmvatten om jag minns rätt

Minns dock inte hur det skilde sig åt när jag ändrade skillnaden till kraftfull och tempskillnad ::)
Fungerar klockrent med trådlösa givaren så det har inte blivit av att göra några ändringar :)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #12 skrivet: 30 december 2018, 01:20:36 »
Nu har jag golvvärme till skillnad från dig men jag har +5 och -1
Driftläge kraftfull
Kontollintervall 10 min
Min 25 och max 40 på framledning
Normal på tappvarmvatten om jag minns rätt

Minns dock inte hur det skilde sig åt när jag ändrade skillnaden till kraftfull och tempskillnad ::)
Fungerar klockrent med trådlösa givaren så det har inte blivit av att göra några ändringar :)

Tack för info Thomas. Ah ok, ja jag har radiatorer :) Det fungerar klockrent här med. Vi har värme och elförbrukningen är låg. Men problemet är antal start/stopp vid milda temperaturer :)

Jag trodde att +5 och -9 skulle innebära längre stopptid när den väl stannat.. ??  Sc:,h

Jag har dock väldigt låg kurva. Ca 36 vid 0 ute.

Mina inställningar just nu är
Driftläge normal (varför har du kraftfull??)
Kontrollintervall 40min
Min 30 och max 57 på framledning
Eco på tappvatten

Har också trådlösa givaren.

Det var först för några dagar sedan som jag började forska i hur ofta den starta och stoppa vid lite mildare utetemp.

Blir inte klok på vad det är som orsakar dessa korta gångtider..

Kurvan säger 36c vid 0 ute dvs runt 32 vid +6 ute.

Om man utgår från 32c i framledning.. Ska pumpen då försöka hålla sig max 5c över, annars stannar den? Om ja: gäller detta då framledning eller retur?

Om den stannat så bör pumpen inte starta förrän 32c -9 dvs när framledningen sjunkit till 23c ?

Fattar inte... Den stannade.. Stod still 2-3min, kollade och uppdaterade temperaturerna hela tiden och den startade igen när framledning/retur stod på 33/32  Sc:,h

Ingen logik i detta känns det som

 help Sc:,h
« Senast ändrad: 30 december 2018, 01:33:49 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #13 skrivet: 30 december 2018, 01:34:46 »
Helt ärligt minns jag inte hur dom inställningarna kom till och det är inte säkert dom är helt rätt för bäst driftsekonomi men ”kontrollbehovet” har avtagit för ganska länge sedan så när något fungerar låter jag det vara, vore en annan sak om jag sålde luft/vatten aktivt då jag skulle behöva sätta mig in i skillnader som varje ändring gör.

Ville bara delge mina inställningar men du ska absolut inte ta dom för något facit för din fastighets behov.

Jag är inte rätt person att fråga då jag är för dåligt påläst  tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #14 skrivet: 30 december 2018, 01:39:26 »
Om du ställer som jag har förutom då max framledning.
Hur beter sig den då?
Nu är det dock milt ute så svårt att se någon effekt på ändringar skulle jag tro!

Skulle din förbrukning skena iväg med mina inställningar kanske jag borde lägga lite tid på att justera min  ::)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #15 skrivet: 30 december 2018, 07:43:03 »
Vilken freqvens går kompressorn med nu när den startar och stoppar? Vad har du för framledning, retur temp?


Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #16 skrivet: 30 december 2018, 09:05:21 »
Vilken freqvens går kompressorn med nu när den startar och stoppar? Vad har du för framledning, retur temp?

Vet ej, hur ser jag det? Någon kod man ska slå in för att se Hz? Kan enbart se momentan effekt (kW) med hjälp av Ikea sparsnäs
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #17 skrivet: 30 december 2018, 09:35:11 »
Informationskod 016 är aktuell freqvens och 017 är mål freqvens.
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #18 skrivet: 30 december 2018, 10:25:32 »
Informationskod 016 är aktuell freqvens och 017 är mål freqvens.

Kollade för 5 min sedan, då sa kod 016: 35 Hz och kod 017 det samma. Framledning 35 retur 32. Pumphastighet 3. Utetemp 4

Just nu säger både kod 016 och 017: 32 Hz
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #19 skrivet: 30 december 2018, 10:30:19 »
Ser att du har pumphastighet 3
Vad gjorde att du sänkt den ?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #20 skrivet: 30 december 2018, 10:34:34 »
Ser att du har pumphastighet 3
Vad gjorde att du sänkt den ?

Med hastighet 4 eller 5 får jag typ 1-2 delta på tillopp / retur.

Jag har injusterat på så sätt att jag ströp flödet (ytterst lite) på de radiatorer som ligger närmst så att jag undviker kortslutning och därmed högre returtemp
« Senast ändrad: 30 december 2018, 10:39:30 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #21 skrivet: 30 december 2018, 10:47:10 »
Gör den en massa start och stopp nu med? Min erfarenhet är att med innegivare och med max temperatur på 50 grader på framledning och min temp på 25 och avläsning var 10 min av innegivare så går min maskin riktigt billigt och långa gång tider. Startade maskinen 7/6 2018 och den har gått 2300 timmar och startat 1100 gånger. Hade inte hyresgästerna varit så glada i och duscha så hade nog många start och stopp kunnat undvikas under sommar och höst  :)
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #22 skrivet: 30 december 2018, 11:07:01 »
Gör den en massa start och stopp nu med?

Ja tyvärr gör den det  ??? Jag laddar strax upp en film där ni ser vad jag menar.

Jag skickade PM till dig Glenn
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #23 skrivet: 30 december 2018, 11:11:40 »
Måste åka hemifrån någon timme nu men kollar när jag kommer hem igen. Här är en video som visar det jag sett/filmat under förmiddagen. Anledningen till att varmvattnet är 57c är att den körde legionellakörning inatt :)
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #24 skrivet: 30 december 2018, 14:17:32 »
Innan jag åkte hemifrån ändrade jag kontrollintervallen (rumsgivaren) från 40min till 10min.
När jag nu kom hem gick värmepumpen men stannade ca 5 min senare.
På min Sparsnäs ser det faktiskt ut som att den gått under tiden vi var borta..

Nu har den stått stilla i över 20 min.

Verkar som att kontrollintervallen och ändringen från 40 till 10 minuter har åstakommit detta..?

Jag förstod det som att:
Om man har 40min, så får man längre gångtid eftersom värmepumpen kollar rumstemperatur och känner ”här behövs värme”, och startar, och kollar sedan läget efter 40min igen.

10min känns som att det borde kunna bli fler start/stopp.

Men just nu verkar det som att det är rena motsatsen ??  Sc:,h Fattar inte
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #25 skrivet: 30 december 2018, 15:11:12 »
Prova med den inställningen tills imorgon och se om den får längre gång tider.

Fattar inte heller riktigt hur det funkar med parametrarna men tycker min går bäst med koll var 10 minut av inne temp. Sen är det ju inte som så att den stänger ner sig så fort bör värde är uppnåt utan då varvar den ner lite och små puttrar tills tempen sjunker ner lite för att sen varava upp om det behövs eller stänger av sig när tempen är ca 1 grad över bör värdet.
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #26 skrivet: 30 december 2018, 15:11:59 »
Hur blir det om du även ändrar till -1 istället för -9 ?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #27 skrivet: 30 december 2018, 15:15:23 »
Glenn: Japp, ska testa med 10 min istället  tummenupp

Thomas: Kan testa ändra imorgon ;) Vill inte ändra för mycket på samma gång eftersom jag då inte kan härleda vilken effekt en viss inställning gav tummenupp

Den har snart stått stilla i 90 minuter  a:gl

Edit: Efter ca 1h 20 min gick den igång igen. Ska bli intressant att se hur lång tid den går nu..
« Senast ändrad: 30 december 2018, 15:24:31 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #28 skrivet: 30 december 2018, 15:31:48 »
Jag har standard som inställning +5 och -5
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #29 skrivet: 30 december 2018, 15:35:24 »
Steget efter det är väl steg 5 på cirkpumpen  ::)

Nu har jag inte full koll men då den är självlärande med framledning så tror jag inte du ska jaga ett visst delta t .
Nu kanske det är så att steg 3 är det rätta för era förutsättningar

Din maskin får väl i och för sig tuppjuck att lära in sig om du ändrar inställningar ofta, tar några dygn innan den lärt sig  ::)

Glenn
Rätt säker på att det var någon på mitsubishi som sa åt mig att ändra till -1
Rätt eller fel vågar jag inte svara på
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #30 skrivet: 30 december 2018, 15:37:55 »
Vid uppstarten varva den upp några gånger, i omgångar, typ 3 ggr.
Returntemp låg på ca 26c när den startade.
Hann inte ta bild när det gick på högsta läget. Den startade och gick en någon minut, sedan varvade upp lite, och sedan lite till.

När den varvat ner en gång från det högsta läget den stod på, så visade den 76 Hz.

Nu står den på 46 Hz, typ 10min senare.

Vad är max och min?

Jag trodde 50 Hz var max i Sverige och 60 Hz i USA  dontknow tOOmten
« Senast ändrad: 30 december 2018, 15:41:53 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #31 skrivet: 30 december 2018, 15:53:57 »
Kompressorn är frekvenstyrd, där sitter en frekvensomriktare som varvar upp och ner kompressorn efter behov.
Maskinen har 50 hz in från elnätet men kan via en VFD kontrollera varvtalet på kompressorn.
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #32 skrivet: 30 december 2018, 15:55:11 »
Kompressorn är frekvenstyrd, där sitter en frekvensomriktare som varvar upp och ner kompressorn efter behov.
Maskinen har 50 hz in från elnätet men kan via en VFD kontrollera varvtalet på kompressorn.

Då är jag med.

Nu när den startade så gick den ca 20min och stod sedan stilla 2min, för att sedan starta igen  Sc:,h

Jahapp..
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #33 skrivet: 30 december 2018, 15:56:25 »
Hur länge har den gått nu?
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #34 skrivet: 30 december 2018, 15:58:29 »
Hur länge har den gått nu?

Sedan senaste starten? Typ 5min
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #35 skrivet: 30 december 2018, 16:00:52 »
Nu stanna den igen..

Radiatorsymbolen försvann alltså. Får se när den startar igen. Tar tiden..
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #36 skrivet: 30 december 2018, 16:02:13 »
vad har du för övriga inställningar?

Fota och lägg upp så ska jag kolla min när jag kommer hem igen. Låt den vara som den är nu och låt den lära sig. Och se om det blir bättre under kvällen och nu när tempen sjunker ute.

Når du mål tempen på innegivaren? Vad har du för fram och retur temp?
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad Jo_e

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #37 skrivet: 30 december 2018, 16:02:53 »
Här är några bilder. -1,5 ute. Den han börja med avfrostningen på bild 3-4. Jag provade med att sänka pumphastigheten till 3 men tycker att jag får bättre gångtider med 5 så kör på 5an.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #38 skrivet: 30 december 2018, 16:03:32 »
Nu startade igen.. Stod still nästan exakt 2 minuter. Nu ska jag klocka gångtiden..
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #39 skrivet: 30 december 2018, 16:13:38 »
vad har du för övriga inställningar?

Fota och lägg upp så ska jag kolla min när jag kommer hem igen. Låt den vara som den är nu och låt den lära sig. Och se om det blir bättre under kvällen och nu när tempen sjunker ute.

Når du mål tempen på innegivaren? Vad har du för fram och retur temp?

Pumphastighet 3 (kanske provar 5 ikväll eller imorgon).
Kurva: visas i andra videon jag laddade upp men skriver här också:
-15 = 45c
-10 = 42c
-5 = 39c
0 = 36c
+5 = 33c
+10 = 30c

Kontroll (rumsgivare): 10min
Termo just skillnad: +5 / -8 (har aldrig ändrat +5 men har provat -5, -7 och -9).

Framledning / retur efter 10min drift: 34/31
Utetemp +4c

Börvärdet på rumsgivaren är inställt på 21,0c och mäter 22,0c i skrivande stund.

Just nu har den gått i värmedrift i 11 min 45 sec
« Senast ändrad: 30 december 2018, 16:15:23 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #40 skrivet: 30 december 2018, 16:24:23 »
Nu stannade den igen efter att ha gått strax över 16 minuter. Den stod stilla nästan exakt 2 minuter och kör nu igen.  :::_)
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #41 skrivet: 30 december 2018, 16:41:09 »
Nu gick den i 9 minuter och sedan startade avfrostning som varade i 1min 45 sec. Jag gick ut och kollade... Inte den minsta frostbeläggning på lameller!! Va fan?? Sc:,h :::_)
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Snok

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #42 skrivet: 30 december 2018, 17:50:10 »
Hittar inget jag kan jämföra med hur man kan anpassa kompressorstart utifrån värmebehov/underskott i dokumentation tyvärr. Jag har inga idéer utöver följande;

När den stannar, hur långt över måltemp ligger den då? När den startar, hur långt under ligger den då? Större spann borde ge längre gångtid helt enkelt. Sålänge innertemp är hyggligt stabil borde det gå att laborera.

Och fria flöden, all form av begränsning får framledning att skena iväg och du slår kanske i stopptemp-taket?!
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #43 skrivet: 30 december 2018, 17:58:43 »
om du knappar in informationskod 540 vad får du för värde då? Hur ser det ut i larmloggen?
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #44 skrivet: 30 december 2018, 18:32:13 »
När den har stannat tidigare har den legat kring börvärdet eller några grader över.
Tidigare när den stanna, så kunde temp vara 36/33, och sedan stod den still 2min. När den sedan startade stod temp på 33/33.
Inga termostater alls, det jag har gjort är att injustera på så sätt att strypa de radiatorer som ligger först så att säga.. 70% är full öppna, 20% är strypta lite och 10% (typ) är strypta något mer (dvs 2 radiatorer som är i direkt anslutning till värmepumpen). Har samma delta över alla radiatorer så flödet är det inga problem med.
Inga larm alls..

När jag slår in kod 540 får jag värdet 15

Jag har nu ändrat till +5 / -1 (för att testa något..)
« Senast ändrad: 30 december 2018, 18:37:43 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #45 skrivet: 30 december 2018, 18:39:05 »
Nu stanna den. Se bilder nedan

Tar nya när den startar.
TH7 är utetemp
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #46 skrivet: 30 december 2018, 18:41:28 »
Nu startade den igen.
Se bilder nedan

160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #47 skrivet: 30 december 2018, 18:53:40 »
Glenn, jag skickade meddelande här på forumet. Har du sett det?
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #48 skrivet: 30 december 2018, 18:58:43 »
Nu gick den helt plötsligt över till att producera varmvatten utan att jag gjort någonting. Ändrade ingen inställning, ingen omstart, inget.. Börvärdet är på 50c och nuvarande VV temp är på 50c

Mayday mayday  help
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Snok

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #49 skrivet: 30 december 2018, 19:28:37 »
Är det bara jag eller är det inte ett oerhört snävt spann? Den startar direkt vid ca 3 grader undertemp på framledning och stannar när framlednkng når nån enstaka grad över?!
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #50 skrivet: 30 december 2018, 19:50:41 »
Just nu (vet ej hur länge den gått..) så tuffar den på. Temperaturer, momentan effekt och Hz ser ni på bilderna nedan. Ska kolla framledning / retur så fort den stannar..
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #51 skrivet: 30 december 2018, 20:16:43 »
Går fortfarande

160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #52 skrivet: 30 december 2018, 20:19:08 »
Precis när jag la in senaste inlägget så började den avfrosta..  Sc:,h Ser den ut att behöva avfrosta?!  FiR Inte minsta tendens till frost på den!
Jag gick ut och tog denna bilden typ 8-10 sekunder efter att avfrostningssymbolen tändes...  >:(

Den varade i ca 1 minut...

Just nu still värmepumpen still, dvs går inte
« Senast ändrad: 30 december 2018, 20:22:17 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #53 skrivet: 30 december 2018, 20:32:59 »
Va fan ????
Nu visar den utetemp +7?!
Det är ca +2 utomhus..

(Sorry, det blir lite spam-varning här från min sida men detta blir också lite dokumentation för min egen del när jag ska prata med installatör / Mitsubishi)
« Senast ändrad: 30 december 2018, 20:36:36 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #54 skrivet: 30 december 2018, 20:41:54 »
Om den avfrostade så kanske värmen gjorde så att det blev lite varmare ute just då  :)

Prova bryt strömmen ca 10-15 minuter som en norsk reset om den fått spel, du ändrar på grejer och stänger av systemet lite då och då antar jag när du gör lite ändringar.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #55 skrivet: 30 december 2018, 20:44:35 »
Stängde av värmepumpen via displayen och väntade en kort stund, tog sedan arbetsbrytaren så strömmen försvann helt och hållet. Väntade en minut och startade upp allt igen. Nu visar den +3c utomhus
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #56 skrivet: 30 december 2018, 20:52:32 »
Om du inte har så bråttom så kanske du kan slå av brytaren 10-15 minuter , vill minnas att på något aggregat är det den tiden som kan behövas så kortet blir helt spänningslöst .

Tror du kan vara borta från den där burken 15 minuter  ::)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #57 skrivet: 30 december 2018, 20:55:08 »
Om du inte har så bråttom så kanske du kan slå av brytaren 10-15 minuter , vill minnas att på något aggregat är det den tiden som kan behövas så kortet blir helt spänningslöst .

Tror du kan vara borta från den där burken 15 minuter  ::)

Kan väl testa  ::) Stänger av och bryter sedan strömmen i strax över 15 min. Återkommer..
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #58 skrivet: 30 december 2018, 21:11:36 »
Ha ha hämta andan nu  tummenupp

Vet inte om det gör någon skillnad överhuvudtaget ?
Ställ den annars  i ursprungsläget +5 och -5 och låt den vara tills du kontaktar din ÅF om den beter sig märkligt.
Har du gjort många ändringar på kort tid så den inte hinner med att tänka ut rätt framledning kanske din ÅF inte kan hjälpa till.

Har du provat att ändra placering på din trådlösa givare , den kanske står lite dumt och påverkas av någon värmekälla eller vinddrag titt som tätt ?
Borde dock synas i displayen om det hoppar där i temp!!
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #59 skrivet: 30 december 2018, 21:33:31 »
Ha ha hämta andan nu  tummenupp

Vet inte om det gör någon skillnad överhuvudtaget ?
Ställ den annars  i ursprungsläget +5 och -5 och låt den vara tills du kontaktar din ÅF om den beter sig märkligt.
Har du gjort många ändringar på kort tid så den inte hinner med att tänka ut rätt framledning kanske din ÅF inte kan hjälpa till.

Har du provat att ändra placering på din trådlösa givare , den kanske står lite dumt och påverkas av någon värmekälla eller vinddrag titt som tätt ?
Borde dock synas i displayen om det hoppar där i temp!!

Haha  ;)

Här kommer en video på när den sätts igång igen efter 16-17 min..

Inställningar nu är +5 / -5
Pumphastighet 3 som jag haft tidigare.
Typ samma framledning.

Rumsgivaren är placerad så att den inte kan påverkas av solinstrålning. Inte ovanför eller i närheten av en radiator. Den kan heller inte bli påverkad av ex matlagning..

160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #60 skrivet: 30 december 2018, 21:39:20 »
Du har 3 sidor med sammanställning av inställningar
Lägger du upp dom 3 så kanske någon som har full koll kan se något avvikande där.

Sen får vi se hur länge du kan hålla tassarna borta från systemavstängning för att läsa av hertz och liknande  så den får en chans att konfigurera sig  ::)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #61 skrivet: 30 december 2018, 21:42:06 »
Du har 3 sidor med sammanställning av inställningar
Lägger du upp dom 3 så kanske någon som har full koll kan se något avvikande där.

Sen får vi se hur länge du kan hålla tassarna borta från systemavstängning för att läsa av hertz och liknande  så den får en chans att konfigurera sig  ::)

Hehe, men man behöver inte stänga av systemet för att läsa av Hz osv.. Hur ska man kunna göra det om systemet är avstängt?  ;)

Enda gången man stänger systemet är när man ska ändra "termo just skillnad, +5 / -5" eller andra sådanna inställningar som ex min och max framledning :)
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #62 skrivet: 30 december 2018, 21:47:24 »
Det har du rätt i  tummenupp
Var dock någon eller ett par till som behöver systemavstängning men dom kanske du inte varit på ännu
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #63 skrivet: 30 december 2018, 21:50:59 »
Nu har du ”förstört” min kväll då jag måste öppna pannrummet för att kolla hur min är inställd egentligen  ::)

Knappt tittat på den sedan flera månader så det kanske är dags att kolla filtret när ändå pannrummet är öppet  :)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #64 skrivet: 30 december 2018, 21:55:19 »
Nu har du ”förstört” min kväll då jag måste öppna pannrummet för att kolla hur min är inställd egentligen  ::)

Knappt tittat på den sedan flera månader så det kanske är dags att kolla filtret när ändå pannrummet är öppet  :)

 huuura *roflmao* salut :D
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #65 skrivet: 30 december 2018, 22:00:11 »
Glöm inte lägga upp dom 3 sidor med sammanställning av inställning så kanske det kommer bud på åtgärd  tummenupp

Hmm kanske inte säger allt !!
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #66 skrivet: 31 december 2018, 00:31:45 »
Liten uppdatering så här på nattkröken.
Rumsgivaren är fortfarande inställd på 21c och är-värdet har varit 21,5-22,0c senaste timmen och värmepumpen har varit avstängd denna tid (senaste timmen alltså).
Satt framför värmepumpen och bara kollade.. Till skillnad från dig Thomas där ”kvällen blev förstörd” så blev min kväll ”räddad”  :-))  huuura

Skämt å sido..

Det jag lade märket till (efter den där 15 minuters omstarten som jag gjorde för några timmar sedan) var att graferna som min IKEA Sparsnäs genererar (visar momentan effekt till värmepumpen), var väldigt väldigt svajiga.

Tidigare har den oftast legat stabilt mellan 700W och 1000W.
Nu flög den hejvilt mellan 800W och 2500W.

Aja, nu blir det att sova och drömma sött om att man har en värmepump som går lugnt.

Imorgon blir det väl samma sak som idag, dvs gå ner och sätta sig på en stol framför värmepumpen och äta frukost
« Senast ändrad: 31 december 2018, 00:36:43 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #67 skrivet: 31 december 2018, 00:49:08 »
Medans du sover kanske den har lärt sig lite och inte är lika ”galen” imorgon  ;)

Har du en sambo borde hon nog fixa någon timerfunktion till din pannrumsdörr !!!!!!
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #68 skrivet: 31 december 2018, 01:03:54 »
Medans du sover kanske den har lärt sig lite och inte är lika ”galen” imorgon  ;)

Har du en sambo borde hon nog fixa någon timerfunktion till din pannrumsdörr !!!!!!

 hahaha!

Min sambo och blivande fru låter mig ha en effektmätare i kryddskåpet för spisen och 2st i vardagsrummet  tummenupp

Hon vet att jag har intresse för det och när vi sparar pengar blir det klart intressant för henne också! Mer smink och fler handväskor!!!!
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #69 skrivet: 31 december 2018, 02:43:13 »
Är det en myt att vissa styrsystem lär sig hur huset fungerar?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Glenn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #70 skrivet: 31 december 2018, 06:14:56 »
Hur har natten varit? Tänkte på det att din maskin håller ditt hus varmt trots korta gång tider och till och med långt över ser jag när jag läser dina meddelande här i forumet. Har du golvvärme eller radiatorer? Du kanske skulle ha en max framledning på typ 40 grader..

Din maskin är en package den kanske funkar lite annorlunda mot min som är en split.?

Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #71 skrivet: 31 december 2018, 09:26:03 »
Är det en myt att vissa styrsystem lär sig hur huset fungerar?

Det Mitsubishis ”lär sig” när man har den trådlösa rumsgivaren är att den försöker hålla så låg framledning den kan beroende på hur kallt det är ute men ändå hålla inställd börtemperatur.

Går att få till via kurva också men lite mer jobb

Sen kan den dock inte veta att det blir för varmt i tex ett sovrum så där måste man justera in det själv så man får önskad temp.

Glenn
Han har raddisar så med max 40 fryser han nog ihjäl  :)
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #72 skrivet: 31 december 2018, 09:39:16 »
Varmt och skönt på morgonkvisten. Jag har rumsgivaren på ovanvåningen :)
160 m2 Atemp, radiatorer (helt nya). Håller alltså typ 10c lägre framledning jämfört med mitt gamla radsystem tillsammans med dåvarande gaspanna.

Såg ditt meddelande Glenn. Ringer runt 10-tiden.

Nu vid 09.30 tiden ser det ut så här (se bilder).

OBS: sista bilden visar fredagen och hur den brukar ha gått innan (säger inte att det är rätt men man ser ju en stor skillnad. Tidigare var det jämnare, fast kanske då många start/stopp som inte riktigt syns eftersom Ikea Sparsnäs visar tidsperioder om 6 minuter).

Just nu gasar den på rätt bra. Drar 1100-1200W. Förstår inte varför den inte tuffar långsamt när vi har 22c inomhus och vill ha 21? Den kör efter rumsgivaren..
« Senast ändrad: 31 december 2018, 09:42:38 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #73 skrivet: 31 december 2018, 10:06:26 »
Du har rätt stort hus så cirkpumpen på 5 borde vara mer rimligt  Sc:,h
Har du verkligen kollat med 5:an och hur gångtider och förbrukning är då om du bortser från delta T ?
Och då låtit den vara ett par dygn så den hinner lära sig

Men så mycket som du pillat borde du ha koll
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #74 skrivet: 31 december 2018, 10:10:16 »
Du har rätt stort hus så cirkpumpen på 5 borde vara mer rimligt  Sc:,h
Har du verkligen kollat med 5:an och hur gångtider och förbrukning är då om du bortser från delta T ?
Och då låtit den vara ett par dygn så den hinner lära sig

Men så mycket som du pillat borde du ha koll

Har testat alla lägen :)
Även på läge 2 kommer vattnet runt överallt och ger jämn värme på alla rad
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #75 skrivet: 31 december 2018, 10:16:34 »
Jo att det kommer runt tvivlar jag inte på  :)
Men effektiviteten kan påverkas med högre flöde och du borde ha en skaplig volym
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #76 skrivet: 31 december 2018, 12:19:54 »
Jo att det kommer runt tvivlar jag inte på  :)
Men effektiviteten kan påverkas med högre flöde och du borde ha en skaplig volym

Pratade lite med Glenn och vi har exakt samma inställningar FÖRUTOM: han har min/max 28/50 på framledning och jag har haft lite olika (testat 25,28,30 / 58).

Ändrade detta till 28/50.
Cirkpump står på läge 4 nu.

En annan skillnad är att Glenn fick rumsgivaren installerad precis som jag, men jag har ändrat kurvan själv någon enstaka gång vilket inte Glenn hade (iallafall inte han, kan det ha blivit gjort av din installatör Glenn?), och hans kurva var ganska bra.

Ändras kurvan efterhand med hjälp av innegivaren och styrningen? Eller ändras inget och den utgår från satt kurva men reglerar lite upp/ner beroende på vad rumsgivaren säger?

Just nu gör den varmvatten (strax klar). Ska se vad som händer då..
« Senast ändrad: 31 december 2018, 12:31:45 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #77 skrivet: 31 december 2018, 12:29:50 »
Börvärde 21,0
Är-värde 21,5 (avläst på rumsgivaren, Ecodan avrundar till heltal)

Ändå gasar den på fullt ös?  Sc:,h
Jag ska ju köra ut 36c vid 0 ute och det är +4 ute nu  dontknow

Efter att den kört så här i 10min så börjar den stega ner långsamt. Det är detta fenomen man ser på bilderna jag lade upp innan idag, dvs att det blir berg-och-dalbana..
« Senast ändrad: 31 december 2018, 12:32:26 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #78 skrivet: 31 december 2018, 13:56:35 »
Ringde precis min installatör och hade faktiskt ett trevligt samtal.. Han sa att jag skulle låta den gå typ en vecka till och sedan skicka minneskortet till Mitsubishi i Lund. Anledningen till att jag ska låta den gå en vecka till är att jag lade märke till en sak när vi började prata om minneskortet och minneskorts-symbolen... Den har i princip alltid varit svart hos mig, dvs att den inte loggar som den ska. Den ska vara vit (vilket den är nu men har inte varit på länge).  Kolla tillexempel i första video jag lade upp i denna tråden, dvs det första inlägget... Där ser man i toppen på displayen att kortsymbolen är svart!  dontknow
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #79 skrivet: 31 december 2018, 14:02:04 »
Pratade lite med Glenn och vi har exakt samma inställningar FÖRUTOM: han har min/max 28/50 på framledning och jag har haft lite olika (testat 25,28,30 / 58).

Ändrade detta till 28/50.
Cirkpump står på läge 4 nu.

En annan skillnad är att Glenn fick rumsgivaren installerad precis som jag, men jag har ändrat kurvan själv någon enstaka gång vilket inte Glenn hade (iallafall inte han, kan det ha blivit gjort av din installatör Glenn?), och hans kurva var ganska bra.

Ändras kurvan efterhand med hjälp av innegivaren och styrningen? Eller ändras inget och den utgår från satt kurva men reglerar lite upp/ner beroende på vad rumsgivaren säger?

Just nu gör den varmvatten (strax klar). Ska se vad som händer då..
[/

Grejen med den trådlösa givaren/mottagaren är att den lär sig själv efter några dygn vad som krävs för att få börtemperaturen jämfört med utetemperatur och du ska med andra ord inte själv ställa in kurvan
Om du ställer in kurvan så lär den få svårt att lära sig om det ens går?

Låter nästan som du kör på kurva och inte via den trådlösa

Du får väl ta hem återförsäljaren så han får kolla om du känner att något är tokigt.

Såg nu att du pratat med din installatör  tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #80 skrivet: 31 december 2018, 14:11:40 »
Så om ni har samma inställningar så kör även Glenn på 3:ans cirkpump?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #81 skrivet: 31 december 2018, 14:16:06 »
Så om ni har samma inställningar så kör även Glenn på 3:ans cirkpump?

 tummenupp

Nej Glenn kör på 4:an, det gör jag med nu.

Nu är det +4 ute och temp är 33/32. Den har lugnat ner sig lite.. Ska låta den gå en vecka och sedan se om den är helt galen. Är den det så skickar jag iväg minneskortet och låter Mitsubishi diagnostisera
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #82 skrivet: 31 december 2018, 14:24:01 »
Har du kollat så den går via rumsgivaren och inte kurva då du verkar köra någon hybridvariant med att ställa kurvan själv ?
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #83 skrivet: 31 december 2018, 14:30:45 »
Har du kollat så den går via rumsgivaren och inte kurva då du verkar köra någon hybridvariant med att ställa kurvan själv ?

Jadå, den går efter rumsgivaren (är jag 99% säker på iallafall). Givarvalet är valt till Rum RC1 (standard är TH1).
Ändrar jag börvärdet på givaren så ändras värdet på Ecodan-displayen direkt.

Har även valt symbolen (bild) som det ska vara när den följer rumsgivaren
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #84 skrivet: 31 december 2018, 15:59:13 »
Den ser ut att ha fått lite lugnande nu...

Verkar ha blivit lite halvgalen runt 12-tiden, som jag beskrev innan i mitt inlägg kl 12.29.
Sedan dess har den gått kontinuerligt och legat mellan 500W-900W (tillförd eleffekt) huuura :D  "love" Den stannade precis och står nu still och har gjort det i 10min.

Det känns dock som att den följer kurvans temperaturer som jag valt..
Nu har jag bestämt mig för att inte röra mer utan bara kolla då och då  ::) (förutom på onsdag då jag ska ringa Mitsubishi och beskriva problemen som uppstått och hur det verkligen är med kurva/rumsgivare och hur det fungerar så man en gång för alla vet om det är rätt)

Gott nytt år på er alla och tack för visat intresse  tOOmten
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #85 skrivet: 31 december 2018, 16:50:40 »
Nu antar jag att du köpte rumsgivaren som ett "smart tillbehör" för att den skulle ta fram mest ekonomisk framledning för att hålla önskad börtemperatur oavsett utetemperatur.

Nu ställer du tydligen kurvan själv så varför köpte du trådlös rumsreglering  ::)

Nä nu snart dags att gå på party party så Gott Nytt År  tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #86 skrivet: 31 december 2018, 17:16:07 »
Nu antar jag att du köpte rumsgivaren som ett "smart tillbehör" för att den skulle ta fram mest ekonomisk framledning för att hålla önskad börtemperatur oavsett utetemperatur.

Nu ställer du tydligen kurvan själv så varför köpte du trådlös rumsreglering  ::)

Nä nu snart dags att gå på party party så Gott Nytt År  tummenupp

Självklart, men ingen förklarade hur det fungerade, inte ens installatören. Alla bara lämnades utan förklaring och då tänkte jag att man behövde ställa in kurvan och att den sedan justerar den efter hand.

Det är just detta jag ska fråga Mitsubishi på onsdag. Inte så lätt att veta när ingen förklarar.. Man får gräva och gräva tills man förstår eller får svar :)

Man har ju lärt sig fruktansvärt mycket de senaste 5 månaderna  ^-^
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #87 skrivet: 31 december 2018, 22:16:00 »
Sista uppdateringen för 2018  huuura

13.00 - 15.50: gick lugnt och fint
15.50 - 16.30: stopp
16.30 - 19.45 gick lugnt och fint
19.45 - 21.00 stopp
21.00 - nu (22.15): tuffar på lugnt och fint. Momentan tillförd eleffekt 490W, utomhustemp +6c, 33/31c och 22c inomhus
« Senast ändrad: 01 januari 2019, 09:11:27 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #88 skrivet: 01 januari 2019, 15:02:45 »
Nu är bara frågan om du kan hålla fingrarna borta i en vecka  ::)

Skulle behöva komma lite längre period med kyla så den får jobba lite tummenupp
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #89 skrivet: 06 januari 2019, 12:57:58 »
Liten uppdatering.. :)

Kort version:
Köpte nytt minneskort (det som följde med pumpen var förmodligen defekt på något sätt). Kommer skicka minneskortet till Mitsubishi om en vecka så att de kan kolla lite grejer

Längre version:
I onsdags ringde jag även till Mitsubishi och förklarade problemen jag upplever (konstiga avfrostningar, gångtider och minneskortsproblem).

Avfrostningar:
Avfrostningscykel går på tid (från början 90min) men sköts så klart automatiskt och kan variera från 30min upp till 150min beroende på temp i förångaren. Startas värmepumpen om (görs strömlös) så resettas tidsintervallet till 90 min från nuvarande läge. Avfrostning kan ske upp till +8c. Det förklarar på sätt och vis de väldigt korta avfrostningarna vid +7, dvs att det var tid att avfrosta men den behövde egentligen inte avfrosta... Lite märkligt sätt att styra om det är så? Varför avfrosta om det inte inte behövs? Finns väl en baktanke med det..

Svart minneskortssymbol (som egentligen ska vara vit):
Vid samtal sa Mitsubishi att de skickar ett nytt SD-kort för att utesluta defekt originalminneskort. Ville inte vänta så jag åkte och köpte ett nytt i onsdags eftersom kortet från mitsu först kommer någon gång i början på nästa vecka. Det ”gamla” minneskortet som kom med pumpen fungerar i ca ett dygn innan symbolen blev svart och indikerade att den inte loggade info. Efter att jag satte i det nya kortet jag köpte har det fungerat i ca 4 dagar, så det var förmodligen något konstigt med kortet som kom med värmepumpen. Om ungefär en vecka ska jag skicka kortet till Mitsubishi så att de kolla den loggade informationen som lagrats sedan 2:a januari.


Gångtider:
Svaret får avvakta med tills dess de kan kolla det som blivit loggat. Jag upplever dock att den gått bättre sedan jag satte i det nya minneskortet  dontknow Även om jag upplever att den totalt sett går bättre så kvarstår frågan om oförklarliga ”2 minuters-stopp”. Dvs under värmedrift så stannar pumpen, oftast 2 min, och startar sedan igen. Intervallet på dessa stopp varierar, kan vara allt från 15min till lägre tid.  De kommer även kolla om de kan se något konstigt gällande både gångtider och avfrostningar.


Edit:
Igår gick den iallafall så pass länge att det bildades is på utedelen
« Senast ändrad: 06 januari 2019, 14:46:41 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

Utloggad Patrik82

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #90 skrivet: 06 mars 2019, 21:30:52 »
En liten fråga ifrån en person som troligen kommer köpa denna pump när vi flyttar in i vårat hus som vi nyligen köpt som har en oljepanna. Hur som helst så tänkte jag slänga in en fråga. Får man bort detta problem med kurvor mm om man har den trådlösa rumsgivaren? Den känns smidig och finns och köpa på ebay för en tusenlapp eller så köper man den här för 4000+-

Och vad jag förstår så har den nya ute pumpen YAA som beteckning?

Utloggad Lawrenz

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 429
  • Karma +0/-0
SV: Mitsubishi Ecodan + W85YAA avfrostning och gångtider
« Svar #91 skrivet: 15 maj 2019, 20:01:13 »
En liten fråga ifrån en person som troligen kommer köpa denna pump när vi flyttar in i vårat hus som vi nyligen köpt som har en oljepanna. Hur som helst så tänkte jag slänga in en fråga. Får man bort detta problem med kurvor mm om man har den trådlösa rumsgivaren? Den känns smidig och finns och köpa på ebay för en tusenlapp eller så köper man den här för 4000+-

Och vad jag förstår så har den nya ute pumpen YAA som beteckning?

Ja om du köper den trådlösa rumsgivaren och mottagaren (brukar säljas som ett paket men du bör alltid dubbelkolla för att vara säker) så kör man enbart efter inomhustemperatur. Den lär sig vilken framledningstemp som krävs för att hålla rätt inomhustemp. Tänk på att placera inomhusgivaren rätt, dvs inte i närheten av en radiator. Den ska helst inte sitta så att den påverkas allt för mycket vid matlagning när det blir varmt i köket och inte heller av direkt solinstrålning.

Min sitter i hallen, centralt i huset.
« Senast ändrad: 15 maj 2019, 20:29:28 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, 1½-plan, byggt 1972, köpt sommaren 2017, Skåne
Nedanstående förbrukningar avser enbart värme och varmvatten:

1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (naturgaspanna)
2012-2018: ~22000 kWh/år (naturgaspanna, Viessman Vitodens 222-F, årsmodell 2012)
Augusti 2018: Nytt radiatorsystem tillsammans med ny luft/vatten-värmepump (Mitsubishi Ecodan).
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: xxxx kWh) - inte graddagskorrigerat än.

Blev även av med den fasta gasnätsavgiften ca (2700 kr/år).

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!