Skrivet av: stome skrivet 22 december 2010, 22:08:49
Hej

Har en E7 Ht plus som jag värmer ca 100m2 golvvärme + 100m2 källare som värms med 5 st radiatorer.
har installerat en shunt som styr golvvärmen via vp och ligger på ett delta t på ca 7°c in och ut ur vp

nu till problemet
pumpen går till stopp, ex nu när de är kallt 42°c returtemp, viloläge slås till

Tillslag ska ske vid 37°c  Men då kommer det upp "värmebehov pumpen startar om ca 600 sekunder"
min temp sjunker alltså ca 5° på 5min, vp slår inte till efter minst 15 min vid stopptemp uppnådd

när 600 sekunder har gått ligger returtempen på ca 31°

känns väldigt konstigt om det ska fungera på det viset jobba upp från 31 till 42 är ju en väldans stor diff, måste ja skaffa en volymtank eller hur ska ja lyckas få tempen att inte falla så fort. finns det nått annat sätt att lösa det på?
desperat.. 
Titel: SV: Problem med att vp stänger av
Skrivet av: vbkvbk skrivet 22 december 2010, 22:56:51
Spånar lite:

Kan det vara liten volym på vattnet som snurrar genom pumpen?
Dvs golvvärmen är shuntad så att endast en liten del av vattnet går via golvvärmen och resten går via elementen.
Har du liten volym så kommer då pumpen snabbt att värma upp vattnet och det kommer sedan att snabbt kylas ned när pumpen stannar dvs du får många start/stopp och korta gångtider.

Jag kör hela mitt system utan shuntar och helt utan termostater. Jag styr min pump efter golvvärme behovet och tex farstukvisten får bli den temp det blir med golvvärmens temp i elementet.

Hur använder du källaren? Måste du styra ditt system efter elementen i källaren eller kan du öppna shunten för golvvärmen och sedan styra värmekurva efter golvvärmebehov och låta det bli vad det blir i källaren?
Kanske kan vara värt att prova? Shunt ska undvikas om det bara går då det kostar verkningsgrad på pumpen.
Man måste också strypa in systemet så att inte allt vatten åker i radiatorerna eller bara i golvvärmen.
Jag skulle öppna allt fullt, kolla dT över alla element och slingor och strypa de som har för högt flöde efter värmebehov och se hur det fungerar då.

Någon som är bättre på intrimning än mig kanske kan komma med lite bättre tips.

//Micke
Titel: SV: Problem med att vp stänger av
Skrivet av: Carl N skrivet 23 december 2010, 09:04:48
Det är som sagt för liten vattenvolym.
Men då borde det inte vara så svårt för VP:n att få upp temperaturen heller.
Problemet är snarare att det blir många start/stopp som kan slita på kompressorn.
Så en volymtank rekommenderas.
Titel: SV: Problem med att vp stänger av
Skrivet av: stome skrivet 11 januari 2011, 21:36:00
Hej tack för svaren
Har de närmaste veckorna placerat mig själv framför värmepumpen och testat massa olika grejer.

Med shunten till golvvärmen öppen fullt och vp inställd så att jag får 21-22 grader på övervåningen får jag inte mer än 19 i källaren vilket är lite lite då jag har sovrum på gång där nere.

Vid dessa inställningar så tar det ca 40 minuter för vp att falla från frånslagstemp till tillslagstemp (5 graders diff). Tycker det verkar vara lite i kortaste laget va? hur lång tid bör det ta för returtempen att falla 5 grader.

känns som en volymtank är ett måste för att kunna använda shunten till golvvärmen, skulle ju betyda jämn temperatur på golvet istället för en diff på 5 grader hela tiden.
samt att en volymtank skulle göra betydligt bättre gångtider.  är jag på rätt spår ?
Titel: SV: Problem med att vp stänger av
Skrivet av: vbkvbk skrivet 11 januari 2011, 21:54:25
Kan man dimensionera så att man kan undvika shunten så bör man nog göra det för att få bästa verkningsgrad (lägsta temperatur i hela systemet).
Kanske sätta in ett extra element i källaren?
Men annars är ju 19grader i sovrummet minst 1 grad för varmt! :)

//Micke