Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2019, 08:53:42 »

Låg köldbärardifferens betyder att pumpen inte tar någon värme från borrhålet. Då kan pumpen inte heller leverera någon värme till huset. Krånglande expansionsventil? Kolla synglaset före expansionsventilen, det ska inte bubbla i det under drift. Känn också efter vad det är för temperatur på röret in och ut från expansionsventilen. Röret in till expansionsventilen ska vara lite varmt, 20 grader eller mer. Röret från expansionsventilen till förångaren är i normalfallet så kallt att det är frost på det. 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 december 2019, 07:19:26 »

Läs av samtliga temperaturer när den går och försöker värma huset?
Det kan vara nån givare som visar fel?
Får du inget larm?
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 26 december 2019, 06:52:57 »

Startat om?
Skrivet av: Widsing
« skrivet: 25 december 2019, 21:05:07 »

Tjenis,
Jag har en IVT greenline HT plus E9 (2012) som beter sig underligt... Värmepumpen går i princip hela tiden men får inte vattentemperaturen att gå upp i nivå så den stänger av. Ofta fastnar den i produktion av Varmvatten och når ca 47° sedan kommer den inte upp högre, den producerar därför inte någon värme och det blir kallt i huset.

Har löpande hållt koll på temperaturerna och är något fundersam, ibland är alla värden normala med Köldbärar delta på Ca. 3° och kompressortemp på ca.80° vatten och värme produceras som vanligt. Nästa gång jag kollar verkar ingenting stämma, delta på 0,3 - 0,5° Och kompressortemp på ca 45° och pumpen går i timmar utan att få upp vattentemperaturen.

Har ringt på serviceförvaltningen men de kan inte komma förrän i slutet av januari. Tänkte därför kolla om någon här i forumet haft liknande problem och kan ge tips på vad som kan vara fel!?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!