Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 december 2019, 08:53:42 »Låg köldbärardifferens betyder att pumpen inte tar någon värme från borrhålet. Då kan pumpen inte heller leverera någon värme till huset. Krånglande expansionsventil? Kolla synglaset före expansionsventilen, det ska inte bubbla i det under drift. Känn också efter vad det är för temperatur på röret in och ut från expansionsventilen. Röret in till expansionsventilen ska vara lite varmt, 20 grader eller mer. Röret från expansionsventilen till förångaren är i normalfallet så kallt att det är frost på det.