Titel: Cirkpump
Skrivet av: Larssimon skrivet 31 december 2018, 10:24:40
Har satt in en ecoheat406 i höst och fick direkt problem med att säkringen för cirkpumpen löste ut ibland. Trodde det berodde på cirkpumpen så jag kopplade ur den ur värmepumpen och satt den på stickpropp. Sedan har den gått klockrent. Nu gav gamla cirkpumpen upp så jag köpte en ny som jag kopplade in i pumpen. Då  började säkringen lösa ut igen. Bytte dvärgbrytaren till en ny men ingen skillnad.
Någon som upplevt samma problem?
Börjar misstänka någon lödning på reläkort2

Mvh Lars
Titel: SV: Cirkpump
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 31 december 2018, 19:32:12
Matas värmepumpen via jordfelsbrytare, och har den i så fall löst ut någon gång?
Titel: SV: Cirkpump
Skrivet av: Larssimon skrivet 31 december 2018, 21:30:59
Nä ingen jordfelsbrytare och vid mätning har jag bara ca 0,2A över säkringarna. Har kopplat om cirkpumpen på stickpropp nu. Då löser inte säkringen ut.
Titel: SV: Cirkpump
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 01 januari 2019, 11:51:38
Felet skulle ju kunna bero på att det blir en spänningsstopp när relät för cirkulationspumpen slår ifrån - kanske inte varje gång, men någon gång då och då pga olyckliga omständigheter - och att denna spänningstopp inleder ett överslag t ex till nollan eller jord, som då får säkringen att gå.
En gnistsläckare (RC-nät eller varistor) parallellt med reläkontakten skulle lösa problemet i så fall.
Titel: SV: Cirkpump
Skrivet av: Rdx skrivet 01 januari 2019, 12:25:51
Kollat så alla ledningar är anslutna ordentligt till VPn, även nollan?
Titel: SV: Cirkpump
Skrivet av: Larssimon skrivet 01 januari 2019, 14:05:35
Allt är anslutet som det ska och cirkpumpen går väl hela tiden inga starter och stopp. Säkringen matar även reläkort2 och övriga pumpar och shuntar. Men löser inte ut om cirkpumpen ej är ansluten över säkringen i pumpen. Inget fel i cirkpumpen och verkar ej vara fel i övriga pumpar och shuntar. Verkar bara lösa ut om man har last över plintarna för cirkpumpen. Blir inte klok på detta.
Funderingen jag har är om det är någon dålig lödning som koftsluts när den blivit nog varm.
Titel: SV: Cirkpump
Skrivet av: Larssimon skrivet 02 januari 2019, 17:54:25
Efter kontakt med ctc idag skulle dom skicka nytt reläkort.
Får se om det löser problemet.
Titel: SV: Cirkpump
Skrivet av: Larssimon skrivet 15 februari 2019, 19:17:10
Nu är reläkortet bytt och allt funkar klockrent!