Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Intrimning bergvärmepump  (läst 2636 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Karlinen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Intrimning bergvärmepump
« skrivet: 27 januari 2022, 10:21:23 »
Hej!
Ny här på forumet och relativ ny med bergvärme i huset (tegelhus byggt 1965). Vi installerade en Nibe S1255 för snart två år sedan och borrade 220 m. Gick in och kollade historik över hur framledningen har sett ut den senaste månaden och såg att denna varierar kraftigt över dygnet upp och ner, se bifogat diagram. Har ni några tankar kring vad detta beror på? Bergvärmepumpen är i autoläge och har både ute- och innegivare aktiverade.
 

 

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9619
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2022, 10:35:31 »
Har det varit milt väder ute och värmepumpen gått på sin minsta effekt och det blivit on/off? Minsta effekt borde vara 3 respektive 4 kW beroende på modell av S1255.
« Senast ändrad: 27 januari 2022, 10:48:45 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Karlinen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2022, 10:41:12 »
Har det varit milt väder ute och värmepumpen gått på sin minsta effekt och det blivit on/off. Minsta effekt borde vara 3 respektive 4 kW beroende på modell av S1255.

Temperaturen ute har under perioden varierat mellan -20 och + 5 grader, se bifogat diagram. Det är en Nibe S1255 3-12 kW.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9619
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2022, 10:54:22 »
Ok, ja då borde den inte gå med minsta effekten. De tre översta topparna (1 per vecka) borde vara varmvatten legionella-körning. Närmast under det dagliga varmvattenkörningar. Tror man skulle behöva en mer detaljerad bild på bara ett par dygn för att närmare se svängningarna.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Karlinen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2022, 11:16:30 »
Ok, ja då borde den inte gå med minsta effekten. De tre översta topparna (1 per vecka) borde vara varmvatten legionella-körning. Närmast under det dagliga varmvattenkörningar. Tror man skulle behöva en mer detaljerad bild på bara ett par dygn för att närmare se svängningarna.

Har tagit ut för vecka 2 så ser man det något mer i detalj.

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2022, 11:43:47 »
Det ser konstigt ut att den hela tiden går upp mot max värme på vattnet.
Är det 'kortslutning' via något element som gör att det kommer tillbaka varmt vatten direkt närt den startar?

Styrs värmen via termostater på elementen?
//E
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2022, 15:13:11 »
Den gör väl varmvatten rätt ofta. Har du varmvattencirkulation? Testa att stänga av den.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Karlinen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2022, 16:21:04 »
Tycker främst att det ser konstigt ut att den rusar upp mot nästan 60 i framledning flera gånger per dag, den periodiska höjningen ska ju nedast ske var 7:e dag. Kurvan bör inte vara inställd på den framledningen vid aktuella temperaturer ute.

Finns termostater på elementen men de är helt öppna. Om det är kortslutning kan jag inte svara på, hur kan man utreda det?

//Sebastian

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9619
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2022, 16:26:46 »
Blir det "kortslutning" i en radiator tar den en stor del av vattenflödet och hela radiatorn blir ungefär lika varm. In- och utgående rör lika varma. Normalt fungerar en radiator så att den lämnar över värme till rummet med strålning och konvektion så temperaturen sjunker från ovankant till nederkant som känns lite sval. Värmepumpar vill ofta ha ca 7 graders skillnad mellan framledning och retur för att arbeta optimalt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2022, 07:52:06 »
Blir det "kortslutning" i en radiator tar den en stor del av vattenflödet och hela radiatorn blir ungefär lika varm. In- och utgående rör lika varma. Normalt fungerar en radiator så att den lämnar över värme till rummet med strålning och konvektion så temperaturen sjunker från ovankant till nederkant som känns lite sval. Värmepumpar vill ofta ha ca 7 graders skillnad mellan framledning och retur för att arbeta optimalt.
Och det elementet tenderar att sitta nära pumpen.
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2022, 08:27:36 »
Zooma in till ett dygn i dina grafer och visa varmvattentemp (laddning helst) och framledning samtidigt. Följer de varandra så vet du vad problemet är.
Du svarade inte heller på om du har VVC.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Karlinen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2022, 10:18:48 »
Zooma in till ett dygn i dina grafer och visa varmvattentemp (laddning helst) och framledning samtidigt. Följer de varandra så vet du vad problemet är.
Du svarade inte heller på om du har VVC.

// Magnus

Här ser man varmvattentemp och framledning för 27 januari. Som du säger så följer dom varandra väldigt lika. Slutsatsen är alltså att det troligtvis är kortslutningi någon radiator. Vilka konsekvenser kan detta ha? Vi har varmvattencirkulation som cirkulerar varmvatten ut till en fristående bastubyggnad.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2022, 23:43:35 »
Ditt problem är nummer 1 är VVC.
Alla förluster i den gör att varmvattnet kallnar snabbt och VP tvingas göra mera varmvatten ofta. När den gör det hinner radiatorkretsen kallna och då ska VP sedan försöka köra ikapp efteråt. Samtidigt kallnar vv igen och när VP börjar få kontroll över huset värme är det dags för att värma vv igen och det börjar om.

Troligen kan du trimma in systemet lite så det svänger lite mindre, men bra kommer det inte att bli. Fixa en timer eller annan styrning av VVC pumpen så den bara går när det behövs, dvs inte när man sover eller är på jobbet etc.

Din VVC värmer förvisso huset också via förlusterna, men det sker till en högre kostnad pga dåligt COP och mer slitage på VP när den gör vv.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 721
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2022, 12:46:49 »
Eller sätt en strömbrytare till cirkpumpen för VVC'n så kan du slå på den när den behövs.
170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4698
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2022, 13:42:26 »
Går även att ha en flödesvakt , när en VV-kran öppnas så startar VVC-pumpen , det kan ta några sekunder innan VV kommer fram, men inga förluster blir det som nu. Inget bra med VVC 24/7 , då ser det som på grafen.

Utloggad Karlinen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Intrimning bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2022, 18:41:33 »
Jag förstår! Då slår jag av vvc:n och ser om det blir bättre. Tack för all hjälp!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren