0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det stämmer, Lexus summerade golvvärmeflödet till 0,9 L/s. Cirkulationspumpen var specad till 0,54 L/s. Håller med Cocacola, det kan inte vara golvvärmen som är problemet. Flödet genom värmepumpen är bara ca 0,2 L/s. Det skulle räcka med att det var cirkulation bara genom en fördelare för att deltaT skulle bli runt 10 grader.
Enligt pumpdiagrammet borde det fungera utan extern cirkulationspump. Slingorna med högst tryckfall har ett tryckfall på 10 kPa, de övriga stryps så att det flödet blir det rätta vid det tryckfallet. Totala flödet blir 0,9 L/s. Tryckfall i kondensor och övriga komponenter fram till slingorna tillkommer. Cirkulationspumpen klarar av att ge ett flöde på 0,9 L/s vid ett tryckfall i systemet på 60 kPa. Det ger 50 kPa för kondensor och övriga komponenter. Det känns inte orimligt att det skulle fungera. För att flödet ska bli så lågt som 0,54 L/s krävs ett tryckfall på nästan 100 kPa.
Är vi tillbaka till att det kanske är vp hade behövt en extern cirk-pump till för att klara av alla slingmeter?
För mig är det obegripligt hur expansionsventilen kan ha något med det här att göra. Fattar inte hur han tänkte där.
F . Byte av Expansionsventilen om det är den han menar Påverkar inte ett högt delta -t . Menar han det har han fel
Då är han ursäktad.
Vad blir det för värden på värmebärartemperaturerna om vredet på cirkulationspumpen ställs rakt åt sidan? Alla de lägen som provats hittills har gett differenser på ca 16 grader men det har varit maximala inställningarna.
Men kan man sammanfatta ner det i att det ändå inte sitter i slingorna/golvvärmen men att det är något med vp?
Jag testade att ställa på 6 (av 10) vid något tillfälle. Började också mullra men ingen bättring.
Börjar fundera på om pumpen inte får tag i vattnet på sugsidan, den mullrar på högre fart, tyder lite på att den kanske kaviterar lite.
Uppdatering igen:Efter att tekniker var här i torsdags så har vi kokat av värme. Det enda som gjordes var att han ställde upp pumpen på 100%, stod på 85% innan samt att han ställde upp Värmekurvan. Samtidigt har vår elförbrukning för huset dubblerats , från ca 60-70 kWh till 120-130 kWh per dag. Innertemp nedervåning är typ 24-25 grader. Alldeles för varmt. Golvvärmen ger värme men fläckvis är det kallare på vissa delar. Övervåning fortfarande svalare men just nu ca 22 grader. Kikat lite på värdena vid ett par tillfällen, se bilder.
Låter som pumpen går i princip hela tiden nu. -2 in och -6,9 ut gör nog sitt till med men att deltat på varma sidan blir bättre med färre start och stopp. Bypass och kraftigare extern pump som skrevs tidigare kan vara till hjälp som det ser ut.
Ställ ner kurvan, den står nu lite högt , kanske elpatronen ligger inne hela tiden , verkar så när elmätaren fått fnatt.