Författare Ämne: Vet inte om vi fÃ¥r tillräckligt med värme frÃ¥n vp  (läst 18172 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det stämmer, Lexus summerade golvvärmeflödet till 0,9 L/s. Cirkulationspumpen var specad till 0,54 L/s.

Håller med Cocacola, det kan inte vara golvvärmen som är problemet. Flödet genom värmepumpen är bara ca 0,2 L/s. Det skulle räcka med att det var cirkulation bara genom en fördelare för att deltaT skulle bli runt 10 grader.

Är vi tillbaka till att det kanske är vp hade behövt en extern cirk-pump till för att klara av alla slingmeter?
Du nämnde tidigare att du trodde det skulle räcka ändå men det kanske handlade om ngn annan faktor? Se citat nedan.

Enligt pumpdiagrammet borde det fungera utan extern cirkulationspump. Slingorna med högst tryckfall har ett tryckfall på 10 kPa, de övriga stryps så att det flödet blir det rätta vid det tryckfallet. Totala flödet blir 0,9 L/s. Tryckfall i kondensor och övriga komponenter fram till slingorna tillkommer. Cirkulationspumpen klarar av att ge ett flöde på 0,9 L/s vid ett tryckfall i systemet på 60 kPa. Det ger 50 kPa för kondensor och övriga komponenter. Det känns inte orimligt att det skulle fungera.

För att flödet ska bli så lågt som 0,54 L/s krävs ett tryckfall på nästan 100 kPa.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #151 skrivet: 09 februari 2022, 21:11:24 »
F . Byte av Expansionsventilen om det är den han menar
Påverkar inte ett högt delta -t .
 Menar  han det har han fel 
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #152 skrivet: 09 februari 2022, 21:12:52 »
För mig är det obegripligt hur expansionsventilen kan ha något med det här att göra. Fattar inte hur han tänkte där om det var den han menade.

Gamla larmen om hög värmebärardifferens tyder på att problemet inte är nytt. Undrar hur länge det har funnits. Pumpen mår inte bra av att gå på det här viset. Frekventa starter förkortar livslängden.

Är vi tillbaka till att det kanske är vp hade behövt en extern cirk-pump till för att klara av alla slingmeter?

Nej, den cirkulationspump som finns ska inte ha några som helst problem att driva runt ett flöde på 0,54 L/s vilket skulle ge ett deltaT på cirka 6 grader.

Sen är det en annan fråga om det behövs en bypass och en extra cirkulationspump för att få det flöde på 0,9 L/s som värmesystemet är beräknat för. Det blir jämnare värme över golven då men det är en fråga som inte har något med dagens problem att göra.
« Senast ändrad: 09 februari 2022, 21:15:30 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
För mig är det obegripligt hur expansionsventilen kan ha något med det här att göra. Fattar inte hur han tänkte där.
F . Byte av Expansionsventilen om det är den han menar
Påverkar inte ett högt delta -t .
 Menar  han det har han fel

Vi har inte nämnt det höga värmebärardeltat för honom, vi hade problem med kalla sidan några veckor så fokus var den sidan för honom när han var här. Körde elpatron i flera veckor i dec. Så jag ska inte beskyllda honom för att vara inkompetent. Haha.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #154 skrivet: 09 februari 2022, 21:16:53 »
Då är han ursäktad.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Då är han ursäktad.

Haha ni är underbara. Förstår inte att ni orkar kämpa på men är väldigt tacksam!

Men kan man sammanfatta ner det i att det ändå inte sitter i slingorna/golvvärmen men att det är något med vp?
« Senast ändrad: 09 februari 2022, 21:20:50 av ChristinaÖ »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #156 skrivet: 09 februari 2022, 21:21:53 »
Vad blir det för värden på värmebärartemperaturerna om vredet på cirkulationspumpen ställs rakt åt sidan? Alla de lägen som provats hittills har gett differenser på ca 16 grader men det har varit maximala inställningarna.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vad blir det för värden på värmebärartemperaturerna om vredet på cirkulationspumpen ställs rakt åt sidan? Alla de lägen som provats hittills har gett differenser på ca 16 grader men det har varit maximala inställningarna.

Jag testade att ställa på 6 (av 10) vid något tillfälle. Började också mullra men ingen bättring.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #158 skrivet: 09 februari 2022, 22:14:42 »
Börjar fundera pÃ¥ om pumpen inte fÃ¥r tag i vattnet pÃ¥ sugsidan,  den mullrar pÃ¥ högre fart, tyder lite pÃ¥ att den kanske kaviterar lite. Det är hög diff pÃ¥ GV och dÃ¥ brukar det vara dÃ¥ligt flöde genom slingor pÃ¥ GV. Som synes sÃ¥ är det bara in och ut pÃ¥ fördelarna, ingen baypass som kan ge en skvätt tillbaka, men i det stora hela sÃ¥ blir flödet genom GV lite mindre dÃ¥. Knepigt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #159 skrivet: 10 februari 2022, 08:29:50 »
Men kan man sammanfatta ner det i att det ändå inte sitter i slingorna/golvvärmen men att det är något med vp?

Det är möjligt att problemet är så gammalt att det har funnits sedan huset byggdes, men att tidigare ägarna aldrig upptäckte det. I så fall kan det också någonstans på vägen mellan värmepump och fördelare. Det kanske verkar vara ett orimligt påstående men vi som kommer med mer eller mindre goda råd vet ju inte hur rördragning och sådant ser ut i detalj.

Jag testade att ställa på 6 (av 10) vid något tillfälle. Började också mullra men ingen bättring.

Jag hade förväntat mig en försämring av värmebärardelta men jag var intresserad av få veta hur stor försämringen blev. Ändå intressant att den mullrade på läge 6.

Börjar fundera pÃ¥ om pumpen inte fÃ¥r tag i vattnet pÃ¥ sugsidan,  den mullrar pÃ¥ högre fart, tyder lite pÃ¥ att den kanske kaviterar lite.

Är det troligt? Det är golvvärme med låg framledningstemperatur och rätt tryck i expansionskärlet. Jag tycker att en normal värmebärarpump inte ska kunna klara av att framkalla kavitation under sådana förhållanden. Jag tycker också att den i så fall borde mullra hela tiden, inte bara vid en enstaka inställning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Uppdatering:
Pratade med serviceteknikerna som varit hos oss även hos tidigare ägare

2015 byttes köldbärarpump
2019 byttes expansionskärl
2022 (vi) byttes köldbärarpump igen

Ska de bytas så ofta?

Oavsett verkar vb-pumpen aldrig bytts. Har en kille som får komma och kolla på den idag. Återkommer.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Uppdatering igen:
Efter att tekniker var här i torsdags så har vi kokat av värme. Det enda som gjordes var att han ställde upp pumpen på 100%, stod på 85% innan samt att han ställde upp Värmekurvan. Samtidigt har vår elförbrukning för huset dubblerats , från ca 60-70 kWh till 120-130 kWh per dag.
Innertemp nedervåning är typ 24-25 grader. Alldeles för varmt. Golvvärmen ger värme men fläckvis är det kallare på vissa delar. Övervåning fortfarande svalare men just nu ca 22 grader.

Kikat lite på värdena vid ett par tillfällen, se bilder.
« Senast ändrad: 13 februari 2022, 21:42:16 av ChristinaÖ »

Utloggad nisse175

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #162 skrivet: 13 februari 2022, 22:11:45 »
Uppdatering igen:
Efter att tekniker var här i torsdags så har vi kokat av värme. Det enda som gjordes var att han ställde upp pumpen på 100%, stod på 85% innan samt att han ställde upp Värmekurvan. Samtidigt har vår elförbrukning för huset dubblerats , från ca 60-70 kWh till 120-130 kWh per dag.
Innertemp nedervåning är typ 24-25 grader. Alldeles för varmt. Golvvärmen ger värme men fläckvis är det kallare på vissa delar. Övervåning fortfarande svalare men just nu ca 22 grader.

Kikat lite på värdena vid ett par tillfällen, se bilder.

Låter som pumpen går i princip hela tiden nu. -2 in och -6,9 ut gör nog sitt till med men att deltat på varma sidan blir bättre med färre start och stopp.

Bypass och kraftigare extern pump som skrevs tidigare kan vara till hjälp som det ser ut.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vet inte om vi får tillräckligt med värme från vp
« Svar #163 skrivet: 13 februari 2022, 22:38:59 »
Ställ ner kurvan, den står nu lite högt , kanske elpatronen ligger inne hela tiden , verkar så när elmätaren fått fnatt.

Utloggad ChristinaÖ

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Låter som pumpen går i princip hela tiden nu. -2 in och -6,9 ut gör nog sitt till med men att deltat på varma sidan blir bättre med färre start och stopp.

Bypass och kraftigare extern pump som skrevs tidigare kan vara till hjälp som det ser ut.

Är dålig på köldbärarasidan-värdena, vad innebär de -2 och -6,9 egentligen? Det är ändå typ fem plusgrader ute.
 
Ställ ner kurvan, den står nu lite högt , kanske elpatronen ligger inne hela tiden , verkar så när elmätaren fått fnatt.

Elpatronen är inte igång. När den var det i december så låg vi på 250 kWh per dag.

Ska man trycka ner hela kurvan eller försöka ställa in för varje punkt på kurvan om man vill ha det mer normalt inomhus, 26 grader är lite väl varmt…?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 688
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!