Ventilen ska bara skifta mellan värme och VV , blir då bara ON/OFF , nu för att se funktionen på den ( kan vara enligt schema både växlande och shuntande ) , beroende på hur den kopplas. Som sägs mycket lustigt fenomen. Ute vid fördelarna sitter strypventil på 1 st och den är helat öppen . Någon info om det är första delen vet vi inget om. Är den ett avstick för den första på stammen hänger jag med så den inte blir som en bypass och stjäl flödet från dom andra. Fortsätt tänka , med ett delta på 20 C så är det dåligt flöde på en av fördelarna. Har mina funderingar på om att ingen har ställt/stryp in slingorna ( det finns inga flödesmätare ) Skit från början.
Det känns som strypning är inne i värmepumpen om inte varmvatten fungerar.Kolla kranarna som sitter på båda sidor om cp om dom står rätt, gör dom det så lutar det åt cp som är något fel på.
Kan det inte helt enkelt vara cp som är slut/har fel? Det är väl bara att koppla loss och se? Om den därtill har konstiga ljud?Eller testa att ändra mellan min och max läge och se om något förändras med temperaturen?
Har mina funderingar på om att ingen har ställt/stryp in slingorna ( det finns inga flödesmätare ) Skit från början.
På frågan om det fungerat, tror det iaf. När vi flyttade in var det helt sjukt varmt i huset (början på december) så vi, okunniga som var, gick ut och tryckte ner på +-knapparna i värmepannans kontrollpanel. Efter det blev det väldigt kallt, så vi har successivt försökt trycka upp värmen igen. Så känns som att det finns potential för att det ska fungera, frågan är bara vad som behöver justeras.
Vad skulle man förväntat sig att se för skillnad när jag vände den helt mot vänster? Tror de bytte denna cirk-pump 2019 eller något, inte för länge sedan iaf. Det hände nog något när jag vände till höger iaf, den började låta väldigt mycket. Typ som att någon borrar i din vägg. Hela tiden.
Det med servicekillen OK , men skruvade hen på strypningarna när hen var där , är i princip omöjlighet att justera flödet om inte flödesmätare finns. Sen om det finns någon dokumentation för varven på stryparna hos TS vet vi inte. Att försöka strypa på gissa går inte, utan då ska det göras så delta blir ca 4-5 C på en slinga. Och det kanske ni vet, stryp en och en annan ökar o.s.v , eller tvärtom, inget som görs bara så där, utan tar lååång tid. För långt bort för mig, men någon kanske vet om det finns någon i TS trakter ( Göteborg ) som är bra.
Det var det vi tyckte också så de fick ändra på ett ställe men i de övriga två fördelarna fick de låta vara.Nu är det igenomspolat i slingorna i två av tre fördelare i alla fall. De började med det och så ser vi om det blir någon skillnad om någon dag. De höjde även trycket något till ca 1 bar från tidigare ca 0,7.
Dokumentation finns: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76507.msg792470#msg792470Om det finns flödesmätare eller inte vet vi inte.
Finns inga flödesmätare, bara rakt in med don och ska injusteringen ske på stryparna , svårt.
Verkar lite tunn VP på flödet om räknar ihop alla 3 GV-systemen som länken visade till specen