Utan att ändra på ratten och cp på ext in ändrar man då F till 100% så går cp med max fart. Om det fungerar som på min.
Det kan vara fel på styrsystemet, därför är det bättre att prova utan att det är inblandat. Är det fortfarande för högt deltaT med pumpen på full fart måste det vara stopp någonstans.
Enligt pumpdiagrammet borde det fungera utan extern cirkulationspump. Slingorna med högst tryckfall har ett tryckfall på 10 kPa, de övriga stryps så att det flödet blir det rätta vid det tryckfallet. Totala flödet blir 0,9 L/s. Tryckfall i kondensor och övriga komponenter fram till slingorna tillkommer. Cirkulationspumpen klarar av att ge ett flöde på 0,9 L/s vid ett tryckfall i systemet på 60 kPa. Det ger 50 kPa för kondensor och övriga komponenter. Det känns inte orimligt att det skulle fungera. För att flödet ska bli så lågt som 0,54 L/s krävs ett tryckfall på nästan 100 kPa.
En cp fråga till, säg att c-pumpen kan leverera tillräckligt flöde, men om bergsvärmepumpen styr temperaturen med fast delta tex 6 grader på vb cp så kommer ju cp att gå med olik hastighet beroende på värme/avkylning, så att 6 graders temperatur bibehålls. Då kan väl cp bli för liten och en extern cp måste användas? Eller om man kör med 8 graders delta ändrar ju flödet.Kan en cp läggas på bara en matningsstock, tex har jag en skild matning till garaget, så behöver inte den interna i bvp ”bry sig om” garaget utan den används bara för matningen i huset? Spelar placeringen av cp någon roll om den är inne i huset eller i garaget?
En cp fråga till, säg att c-pumpen kan leverera tillräckligt flöde, men om bergsvärmepumpen styr temperaturen med fast delta tex 6 grader på vb cp så kommer ju cp att gå med olik hastighet beroende på värme/avkylning, så att 6 graders temperatur bibehålls.
Jag har förutsatt att om reglersystemet strävar efter en temperaturdifferens på 6 grader och ställer in cirkulationspumpens hastighet efter det så fortsätter den att gå med samma hastighet när kompressorn stannar och värmebärarens temperaturdifferens i stort sett blir noll. Men så behöver ju inte vara fallet.
6-8 grader
Det verkar som om det är en strypning någonstans i rörsystemet som gör att pumpen inte kan driva fram tillräckligt högt flöde. Den höga differensen mellan in- och utgående värmebärare gör att stopptemperaturen för pumpen nås snabbt. Det är därför det blir så många start och stopp. Flödet är mindre än hälften av vad det borde vara. Jag tror det har nämnts tidigare att ett vanligt problem med IVT-pumpar är att slangarna blir igensatta med magnetit men har var det golvvärme i hela huset så det bör inte finnas något järn som kan fastna där. Förutom att tillkalla en rörmokare har jag inget förslag om att gå vidare.
Så det är VVS och inte någon tekniker för värmepumpen som borde kallas ut igen? Vi hade en här men han bytte bara donen.
Blev det varmt nu när du ställde upp kurvan. Som synes på displayen så går flödet lite sakta och värms på rätt bra. Hur var det med GV-delarna ute, egna pumpar där och någon form av shuntning.