Hej har du rengjort filter på köldbärarsidan? Nej, var sitter den?
Om du har en vanlig installation har du köldbäraren med 2 rör som kommer in genom ytterväggen. På det ena röret sitter ett expansionskärl, genomskinligt plastkärl.
På detta rör sitter en kran mellan filter och värmepump, du kan stänga den genom att vrida spaken 90 grader. Mitt emot spaken, på kranhuset, kan du då lossa ett lock och i princip helt helt läckagefritt ta ut ett filter för rensning. Speciellt på nya anläggningar kan en hel del smuts hamna i filtret. Jag hade något som liknade blå kristaller, gissningsvis en blandning av kalken i vattnet med köldskyddsvätskan.
Att vi tjatar om att rensa filtret är att detta har kanske stopp och cirkulationspumpen kämpar. Men likväl blir deltat över 5 grader.
Rensningen tar dig 5 minuter, men stoppa värmepumpen först!