Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: 102578 skrivet 21 november 2006, 19:34:42

Titel: Nominell effekt IVT 12 FR-N mot 12 GR-N
Skrivet av: 102578 skrivet 21 november 2006, 19:34:42
Er det noen som vet om det er noen forskjell i den nominelle effekten på disse to pumpene, ser at max effekten er 0.5kw større på GR-N modellen Sc:,h
Titel: SV: Nominell effekt IVT 12 FR-N mot 12 GR-N
Skrivet av: jfhallberg skrivet 23 november 2006, 01:07:30
http://www.stem.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69

Du kanske kan finna något här
Titel: SV: Nominell effekt IVT 12 FR-N mot 12 GR-N
Skrivet av: asdf skrivet 25 november 2006, 11:23:27
Vad är nominell effekt ?
Det intressanta är den maximala effekten.
På en bilmotor anges ingen nomnell effekt endast maximal effekt.

Kanske menar du med nominell effekt den effekt som ditt hus kräver vid en viss temperatur.
Titel: SV: Nominell effekt IVT 12 FR-N mot 12 GR-N
Skrivet av: vpgr skrivet 25 november 2006, 22:19:01
Maximal effekt kan vara intressant.
Nominell effekt är intressant.

Varför ?
jo:
1. nominell effekt anger den högsta effektiva effekten, samtidigt som COP anges vid den.
2. Max effekt är den effekten som en maskin kan prestera, men till en kostnad att väsentligt försämrad verkningsgrad.

Exempel:
Panasonic HE9DKE:

1. COP vid nominell effekt: 5,22
2. COP vid maximal effekt: 3,78

bedöm själva.

Tomas
Titel: SV: Nominell effekt IVT 12 FR-N mot 12 GR-N
Skrivet av: asdf skrivet 02 december 2006, 17:05:25
Panasonic E9EKEB
COP vid 100% effekt  4,2
COP vid 50% effekt   4,2

Samma sak gäller för den gamla modellen Panasonic E9CKP
Här är ingen skillnad mellan max effekt och halv effekt.
Titel: SV: Nominell effekt IVT 12 FR-N mot 12 GR-N
Skrivet av: vpgr skrivet 02 december 2006, 17:42:34
Panasonic E9EKEB
COP vid 100% effekt  4,2
COP vid 50% effekt   4,2

Samma sak gäller för den gamla modellen Panasonic E9CKP
Här är ingen skillnad mellan max effekt och halv effekt.

Det är riktigt.

scrollens akilleshäl visar sig här.
I.s.f. som en rotationskompressor öka i verkningsgrad vid dellast så tappar scrollen denna verkningsgradsökning p.g.a. högt inre läckage.

Tomas
Titel: SV: Nominell effekt IVT 12 FR-N mot 12 GR-N
Skrivet av: gano skrivet 03 december 2006, 20:49:56
Dessutom:

Två maskiner kan ha samma nominella effekt och COP, men den ena kan ha högre maxeffekt och ge bättre besparing.

MVH/gano
Titel: SV: Nominell effekt IVT 12 FR-N mot 12 GR-N
Skrivet av: Gonzo skrivet 04 december 2006, 09:48:03
Maximal effekt kan vara intressant.
Nominell effekt är intressant.

Varför ?
jo:
1. nominell effekt anger den högsta effektiva effekten, samtidigt som COP anges vid den.
2. Max effekt är den effekten som en maskin kan prestera, men till en kostnad att väsentligt försämrad verkningsgrad.

Exempel:
Panasonic HE9DKE:

1. COP vid nominell effekt: 5,22
2. COP vid maximal effekt: 3,78

bedöm själva.

Tomas

Jag blir inte klok på he serien.
Dessa värden kunde ju vara hämtade från vilken pump med rotationskompressor som helst, men absolut inte en scrollpump.

Cop ökar vid delbelastning på he, till skillnad mot andra scrollmodeller.

Lurigt!!

Titel: SV: Nominell effekt IVT 12 FR-N mot 12 GR-N
Skrivet av: asdf skrivet 05 december 2006, 16:57:16
Svar till gano.
Vid +7C är maxeffekten knappast intresannt.
De flesta dimensioner sin värmepump så att den precis klarar husets uppvärmningsbehov vid -7C.  Detta innebär att den vid +7C går med 25-40% av maxeffekten.
Titel: SV: Nominell effekt IVT 12 FR-N mot 12 GR-N
Skrivet av: BVH skrivet 05 december 2006, 17:24:17
Borde denna tråd egentligen inte ligga under Panasonic Sc:,h ock inte under IVT som det nu är eller ? ::)
/Bengt