Pumpen orkar inte riktigt med huset. Tillåter du eltillskott och i så fall hur många kW?
Dom där pumparna går ju att låsa upp för mer effekt och mera oljud är det inte gjort så är det nog dags för den orkar helt enkelt inte med vilket jag tycker låter lite konstigt om huset är så pass nytt och troligtvis är bra isolerat. Det finns en utmärkt usb loggnings funktion på vp använd den och lägg in loggen i tråden då bör man kunna se om vp går som den ska.
Låter hel skumt om inte vp ska orka tillsammans med 3 kw elpatron jag gissar att kompressorn lämnar väldigt låg effekt. Några timmars loggning bör räcka om det är så illa som jag tror. Gör en snabb koll på brine in/ut och vilken hastighet brine cp ligger på och vilka hz kompressorn kör på.
Är strömmätarna inte inkopplad, eller hur kan du ha 0,1A på alla faser när elpatronen drar 3 kW?Brine heter köldbärare i dina bilder.
Vad har du för GM-värden på kompressorstart, tillskott Diff och tillskott steg diff?
Hej här har du lite screenshot. Vad står brine för?
Brine = köldbärare. Kollar man lite snabbt ser allt ok ut och elpatron verkar inte ha gått mycket för du har totalt 3,1 timme på den och den används vid legionella körning också. Vet inte vilket effekt behov ditt hus har men tycker 6 kw ska räcka bra till ett nytt hus kan det vara så att ni duschat flera så vp hamnat efter på grund av vv beredning. Hur som helst vp verkar inte vara upplåst för max effekt gör det då kommer hz öka till 120 istället för 90 som verkar vara max i dag.
Lås som sagt upp från 6 till 8 kW så lär det gå bättre. (ta bort spärrbandet)Du tycks ju ha ett varm och bra borrhåll så den lär ju inte tömma hålet med lite högre effekt heller. Sedan kan man ju fundera lite på varför ditt hus drar mer effekt än grannen? // Magnus
Alltså, det där ser bedrövligt ut. Ser ut som du har noll flöde, eller i allafall väldigt lågt. Är alla termostater fast?
Hej alla Jag är ny här på forumet och undrar lite varför det blir så mycket -gradminuter för mig dom senaste dagarna. -10 är det ute just nu. Huset är byggd 2017 150+30kvm garaget fullisolerad.
Hej här kommer en logg fil & en screenshot hoppas ni hittar något knasig med detta. Jag har döpt om filen till .txt istället för .log Tack alla
Kollade lite i loggen och vp går inte mycket för värme den stoppar troligtvis för att framledningen blir för hög i förhållande till den beräknade framledningen vilket är en skydds funktion på grund av att nått är fel. Vp är inte för klen den går helt enkelt för få timmar på grund av fel justerat system. Jag gissar på att ni har termostater överallt som ligger och stryper vilket inte är ok med en vp direkt kopplad mot systemet så öppna upp alla termostater på max blir det för varmt inne justera kurvan i vp tills det är ok temp men vänta minst 1 dygn mellan ändringarna. Rumgivar påverkan tror jag du har på 0 och det bör man ha medans man ställer in kurvan men sen skulle jag ställt in ett lämpligt värde där 2 kanske Jag gissar att du har kamin för det var väldigt varmt inne trots att vp inte gick stämmer det ?
Mycket fukt kvar i betongplattorna...Duschar/badar ni mycket?Har du ett s.k stenhus?När temperaturen faller hastigt och man har en "liten" 6 kW-pump gör faktorerna ovan att gradminutrarna rasar och elpatronen kickar in.Kolla meny 5.1.14 genom att hålla in bakåtknappen i 7 sekunder. Där ska det stå dT vid DUT, skriv vilka värden det är.Kolla även meny 5.1.24 spärrband, där kan man ev. låsa upp från 6kW till 8kW.Var är huset beläget?Hur många är ni i huset?Kan ni tänka er att sänka varmvatten till 45°C ekonomi?Samt ändra driftprioritering (meny 4.9.1) värme/varmvatten till 25 min varmvatten 180 min värme?Vi duschar varje dag, funkar bra för oss, 2 vuxna 1 småbarn.
Kurva O!?Är det den som är den egna kurvan.. ?
Hej vi har termostater i alla rum som vi kan justera temperaturen. När du menar öppna upp alla termostater på max menar du att man gör det vid golvvärmeslingor skåpet som finns i garaget? där finns ett skåp där alla slingor är samlade. Just nu kör vi på kurvan 0 i Nibe pumpen. Och nej vi har ingen karmin i huset så jag tror vi har ett tätt hus?
Maste, jag tycker du borde klara dig på kurva 4, eller kanske tom 3. Dessutom, du bör ta bort / sätta på max / ta bort motorerna på så många slingor att du har ca 30 kvm utan termostat-reglering. För alltid alltså. Det här för att vp:n skall få tillräckligt med hus (=flöde) att jobba mot. T ex badrum och hall är lämpliga utrymmen. Blir det för varmt i dessa utrymmen, justera med kurvan.Dina golvslingor borde vvs-aren ha (grund)justerat in. Vet du om det är gjort? Vet du om det finns injusterings-schema från tillverkaren av golvvärmen ( tex LK eller uponor)?
Maste, i Meny 1.9.1 justerar du kurvan. Till höger om röda strecket ser du numret på kurvan. Det är alltid ett positivt tal. Högre nummer, högre framledning. Det är denna du skall ställa på 3 eller 4. Där finns också en termometer till höger om kurvnumret. Det är parallelljusteringen, som kan vara både + och -. Det är finjusteringen kan man säga.Det som händer om kurvan är för hög, är att vp:n kör ut för varmt vatten i systemet. Det medför då att termostaterna stänger en efter en. Har du termostater på (nästan) alla slingor har till slut vp:n ingen möjlighet att göra sig av med värmen, den ger ju som minst 1,5 kw. Den startar o stoppar o startar o stoppar. Till slut har ditt golv (och hus) svalnat, termostaterna öppnar, och vp:n kan arbeta igen. Men nu ligger den efter, då den under tiden den startade och stoppade inte gav tillräckligt med energi. Den drar på med allt den har, och hjälper till med elpatron, allt för att komma fast. Till slut stänger termostaterna igen, och vi är tillbaka på ruta 1. Mycket bättre att köra med jämn fart hela tiden.
Hej allaHär kommer lite uppdatering efter ändringen till kurva 3 ifrån 5. Frågan är nu kan jag höja till kurva 4 eller varför kan jag inte köra med kurva 5 medan min granne kan det?
Du kan köra med kurva 5 och låta termostaterna strypa bort flödet men det har du ju redan konstaterat funkar dåligt och kanske funkar det lika dåligt för grannen så det är fel väg att gå om man vill få vp att gå bra.
Maste, lägst kurva vinner, dvs du leder över grannen!Vad har du för inställning på parallelljusteringen? Alltså den andra siffran vid termometern? Du kan höja den ett par steg, men knappast högre än till +2. Räcker inte det får du höja kurvan ett steg.När du gör en ändring, se till att inte flertalet termostater stänger, annars är vi tillbaka där vi började, och dit vill vi inte!Och så vill vi ha loggar från maskinen din!