Så då är vi tillbaka på min tre kontaktor lösning igen då..
Trodde inverteren på min 12kw 3x230v pumpe ble drevet kun av to faser, stemmer ikke det?Så lager den 3 fas til kompressoren?
Forskade lite till. Det finns enkla fasskydd som man kan kombinera med en 3-fas kontaktor, t.ex. https://www.elfa.se/sv/fasoevervakningsrelae-carlo-gavazzi-dpa51cm44/p/13754207 (det finns många varianter och tillverkare). Det fungerar så att om en fas faller bort, så bryter reläet. Och slår på igen då fasen är tillbaka.
Nu har jag ingen Nibe, men min installatör varnad mig för att bryta spänningen på säk brytaren om VP är i full drift. Alltså ungefär som att ha relä som säkerhet för spännings bortfall. Detta för att VP måste få "rulla ut" mot något. Lampor laddare spis och liknande. Nu är jag ingen expert.
Det finns ju snygga lösningar på problemet men tyvärr blir det rätt dyrt innan det sitter ett sådant plus kontaktor i en kapsling på väggen vid pumpen. Kanske krävs det också en 24V nätdel till fasskyddet? Omstart av pumpen och strömrusning när spänningen kommer tillbaka är nog inget problem, kompressorn går ju inte igång förrän GM når -100 eller vad man ställt in och invertern lär dra igång den försiktigt som vanligt. (om elektroniken överlevt och den startar alls förstås....) // Magnus