Författare Ämne: Varmvattendrift Nuvarande temp gÃ¥r inte upp.  (läst 866 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad blyerts

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Varmvattendrift Nuvarande temp går inte upp.
« skrivet: 10 januari 2021, 13:31:02 »
Hej,

ny husägare och även ny på forumet här. Vi har en Greenline E7 bergvärmepump som gått bra sedan vi flyttade in i somras. Dock fungerade inte två av elementen och vi har haft rörmokare här ett antal gånger och till slut fått igång dem, det visade sig vara ett stopp i en ventil.

Nu är det dock sÃ¥ att pumpen gÃ¥r i stort sett hela tiden i läge "varmvattendrift" och sedan vi badade igÃ¥r sÃ¥ ligger Nuvarande temp pÃ¥ 23 grader och den gÃ¥r inte upp, den pendlar  +- ca 0,5 grader. Stop temp ligger pÃ¥ 47,5.
Jag upplever även att elementen är varmare än normalt och när jag tittar pÃ¥  Temperaturavläsning Retur rad GT1 sÃ¥ stÃ¥r det Till 31,3 och Nuv 47,6 vilket känns märkligt? Precis som att pumpen vill värma upp vattnet men att värmen gÃ¥r ut i radiatorerna?

Det ska dock tilläggas att vi har varmvatten...

Vad an detta ber på? Trasig termostat? Men varför skulle Nuv temp i radiatorerna vara så hög?

Sedan vi fick igång alla elementen så har jag sänkt värmekurvan konstant och denna ligger nu på 4, vilket också känns väldigt lågt?

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varmvattendrift Nuvarande temp går inte upp.
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2021, 10:04:09 »
Sök på växelventil här på forumet. Du lär hitta all information du behöver med bilder och info om olika generationer av ventilen mm.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Varmvattendrift Nuvarande temp går inte upp.
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2021, 15:32:24 »
Ställdonet eller käglan inuti ventilhuset, jag tippar på den senare.

Utloggad blyerts

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmvattendrift Nuvarande temp går inte upp.
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2021, 17:41:22 »
Hej,

tack för svar. Pratade med rörmokarn idag och han sa också att det förmodligen är växelventilen det är fel på. Han sa att den då behöver bytas samt motor, är det standard att byta båda? Priset för dessa trodde han låg på ca 3000 tot.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Varmvattendrift Nuvarande temp går inte upp.
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2021, 18:03:04 »
Nä man byter ut innanmätet för 7-800 kr plus arbete, men han vill väl sälja grejer såklart

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!