Författare Ämne: IVT Greenline C6  (läst 751 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

PeterGreenline

  • Gäst
PeterGreenline
IVT Greenline C6
« skrivet: 30 januari 2022, 23:07:38 »
Hej
Går de att ta reda på om mitt bergvärme hål klarar en större pump ?
Nuvarande pump blev i början tror jag iaf dimensionerad för sommar/vinter fritidshus och att de inte tog ut så mycket värme.
Huset används hela året om sen 13 år tillbaka och de har alltid gått mycket tillskott, ca 9000 h
Nån gång blir de byte av pump men frågan är ju om hålet fixar att vi plockar ut mer.
Enligt servicen så såg alla värden bra ut och själva pumpen mår fint men att den är för liten att hålla 220 kvm.
Det är en IVT greenline HT C6 från 2008
130 m borrat.
Känns lite grisen i säcken och kosta på ny pump om problemet sitter i 130 m borrat.
Vet att de är fler parametrar som spelar in i det här men för att börja med något.

SÃ¥ vad tror ni ?







Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT Greenline C6
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2022, 09:21:46 »
Hej! 130 m borrdjup och 6 kW värmepump låter alldeles för lite till 220 kvm även om det skiljer lite beroende på var i landet huset står och även när det är byggt. Räkna med ett till lika djupt eller ett helt nytt beroende på vad som får plats.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: IVT Greenline C6
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2022, 11:56:39 »
Vi skulle behöva uppgift om vad det är för temperatur på in- och utgående köldbärare när pumpen går under en kall period och var i landet huset ligger för att kunna ge ett vettigt svar. Gärna också uppgift om hur många drifttimmar det är.

Möjligen kan det gå att byta till en ett nummer större pump men det är sällan det är lönsamt att göra det så länge den nuvarande fungerar som den ska. Är pumpen från 2008 bör den hålla ett antal år till.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!