Hej alla,
Har en bergvärmepump GEO3 8 kw modell EGSAX06DA9W som installerades i juli 2023 (programvara kontrollpanel v04.04.00)
Den ersatte en 6 kw on-off pump från 1997 som gav framledningstemp på 50 grader utan eltillskott.
Huset står i södermanland och det är 175 kvm som ska värmas upp, det är 2 rörs-system med 13 st gamla rejäla radiatorer. Borrhålet är 95 meter och fungerade bra med gamla pumpen.

ELPATRON:
Det jag vill ha klarhet i är främst varför Daikinpumpen använder elpatronen så mycket. Kan inte mycket om pumpar men vill att den ska nyttja borrhålet och kompressorn i första hand så det blir en låg effektiv förbrukning.

När det är ett dygn med snitt 0 grader ute har jag börvärde 41 grader och det ger 21-22 grader inomhus.
Förbrukningen ligger då på ca 48 kw på ett dygn, av dessa står elpatron alltid för runt 60% så i detta fall 28 kw per dygn eller 900 kw elpatron en vintermånad!

Övrigt som kompressor och pumpar förbrukar alltså 48 minus 28 = 20 kw per dygn eller 0.8 kw per timme.
---> Är detta max/taket på något sätt? Känns som den använder en liten del av kapaciteten. Fattar inte varför den inte tar ut mer ur borrhålet så kompressorn kan värma upp till 50 grader som den gamla pumpen.

Från borrhålet är vätskan in någon plusgrad när det är noll grader ute. Exempel :
in 3.5   ut 2.8
in 1.3   ut 0.3 (0 grader ute)
in 0.0   ut -1.5

Blockerar jag elpatronen så gör pumpen bara 37 grader i framledning med en retur på 27 grader och flöde på 3 liter, så elpatron måste tillåtas under 6 plusgrader för att få tillfredställande värme inne.

Hoppas Daikin_ eller någon som ser dessa siffror kan uttala sig om detta är normalt, eller om det blev något fel vid installationen och inställningar. Hade förväntat mig att pumpen skulle dra mindre än den gamla som hade COP värde 3.0 tror jag.


FLÖDET:
Jag noterar att flödet är 3 liter per minut. Det fungerar bara inte tillfredställande som jag även läst om i andra trådar på forumet. Det är först när elpatronläget 2 kw går in som den får upp flödet till bra nivåer (9L i mitt fall), det krävs även att delta-t sätts så lågt som möjligt, och gärna "maximal överskjutning" lågt. Tror det gjorde skillnad iaf.


ÖVRIGT:
Meny 8.1.2 energidata - producerad värme, visade alltid 0 kw juli till september, sen kom vintern och elpatronen började gå in. Då tycks elpatronens förbrukning hamna under denna rubrik felaktigt.
Pumpens statistik visar t ex.
8.1.1 förbrukad energi 50 kw
8.1.2 producerad värme 30 kw - Borde inte detta vara ett tal som är flera gånger större än förbrukningen?
Även "information - ställdon" bekräftar att pumpen verkligen kör på elpatron 2 kw större delen av dygnet.



Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 841
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #1 skrivet: 13 december 2023, 20:07:11 »
Kanske det är satt en begränsning för din borrhålstemperatur du kan kontrollera om du inte vill kontakta installatören först?
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad ing

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #2 skrivet: 13 december 2023, 20:19:08 »
Kanske det är satt en begränsning för din borrhålstemperatur du kan kontrollera om du inte vill kontakta installatören först?

Tack Börje, har kontrollerat detta och 9.M står sparat som -15, det är installatören som satte detta, eller om det var default från fabrik.

Har svårt att få någon respons från installatören dvs rörfirman som inte besvarar mina frågor, så har suttit med detta problem i 2 månader nu.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 841
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #3 skrivet: 14 december 2023, 07:12:10 »
Som du skriver måste du på något sätt kunna reklamera, pumpen måste ju kunna leverera bättre än din gamla....Du har garanti.  Men kanske inte så enkelt beroende på hur du köpt den.

Hittade denna, 250 sidor
Har du kanske redan plöjt igenom, är det för din ?
Ser det står om power limitations, felsökning etc
Finns andra här på forumet som nog sätter ditt problem direkt, vad det är.

https://www.google.com/url?q=https://www.daikin.se/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/ground-to-water-heat-pump/EGSAH-D9W,EGSAX-D9WG_Installer%2520reference%2520guide_4PEN569820-1C_English.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwia_PvQnY6DAxXCcfEDHVOZA5cQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw1-ierWyHDbppDFbH_5aucN

Kanske går att göra återställning av allt ihop och börja om? Skulle jag nog själv gjort ☺️, brukar bota översmarta inställningar.
« Senast ändrad: 14 december 2023, 08:05:20 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad ing

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #4 skrivet: 14 december 2023, 10:21:17 »
Som du skriver måste du på något sätt kunna reklamera, pumpen måste ju kunna leverera bättre än din gamla....Du har garanti.  Men kanske inte så enkelt beroende på hur du köpt den.

Hittade denna, 250 sidor
Har du kanske redan plöjt igenom, är det för din ?
Ser det står om power limitations, felsökning etc
Finns andra här på forumet som nog sätter ditt problem direkt, vad det är.

https://www.google.com/url?q=https://www.daikin.se/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/ground-to-water-heat-pump/EGSAH-D9W,EGSAX-D9WG_Installer%2520reference%2520guide_4PEN569820-1C_English.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwia_PvQnY6DAxXCcfEDHVOZA5cQFnoECAYQAg&usg=AOvVaw1-ierWyHDbppDFbH_5aucN

Kanske går att göra återställning av allt ihop och börja om? Skulle jag nog själv gjort ☺️, brukar bota översmarta inställningar.


Har läst referensmanualen, mest för att förstå meny-val, men har bara testat att ändra på det mest grundläggande för att se om man kan få den att bete sig annorlunda.

För mig är det svårt att felsöka eller installera om hela systemet. Det kan inte vara slutkundens ansvar. Förhoppningsvis får jag forumsvar hur jag ska gå vidare med detta, om vi kan slå fast att så här ska den inte fungera så kan jag försöka ta detta vidare till Daikin.

Rörfirman (hittade via daikin.se) som jag köpte pumpen av har "begränsad" kunskap om pumpen, och anlitade väl därför en utomstående person vid installation. Det kom någon kille med Daikin-klistermärken på bilen och slutförde installationen.
Känns hopplöst när inte Daikin tillhandahåller support och deras installatörer inte kan eller vill svara på frågor.

Utloggad dagfinn saur

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #5 skrivet: 14 december 2023, 10:47:23 »
hei jeg har også en Daikin Altherma 3 GEO pumpe å min delta T er satt til 3  jeg har gulv varme å fan coils, da har jeg en hastighet på vannet 25/Lmin .                         
temp ut fra pumpa 38grader retur35grader  minus 5 grader ute i Norge i dag mvh Dagfinn

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 841
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #6 skrivet: 15 december 2023, 15:45:21 »
Power limitations forts.
Kontrollera om det är satt begränsningar enl pkt 6.6 tex BBR16. (Men verkar inte logiskt att begränsa kompressor och köra elpatron istället)

Kanske ändå prova om det går sänka tillåten brine temp enl tidigare.
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad ing

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #7 skrivet: 15 december 2023, 16:23:05 »
Power limitations forts.
Kontrollera om det är satt begränsningar enl pkt 6.6 tex BBR16. (Men verkar inte logiskt att begränsa kompressor och köra elpatron istället)

Kanske ändå prova om det går sänka tillåten brine temp enl tidigare.


Under punkt 9.9 på menyerna ser jag
9.9.1 energiförbrukningskontroll - den står på "nej"
9.9.d prioritet elpatron - den står på "inga"
9.9.f bbr aktivering -  den står på "nej"

Ingen begränsning verkar ligga aktiv vad det ser ut.
vet inte vad du menade med pkt 6.6 men tror du fick svar på det du ville. Tack!

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 841
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #8 skrivet: 15 december 2023, 17:15:40 »
Jo det var det jag menade.

En annan tanke.
Läste i en annan tråd om en pump som levererade dåligt, orsaken var att en fas saknades, brända proppen satt i ett eget skåp.

Kanske detta
eller att elinstallationen är 1/2 fas?
läste i början av denna tråd om din elpatron på 2kW/tim och din kompressor som drar 20kW per dygn, låter inte som 3 fas, kanske be en elektriker kontrollera detta?
« Senast ändrad: 15 december 2023, 17:28:01 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad ing

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #9 skrivet: 15 december 2023, 17:43:00 »
Jo det var det jag menade.

En annan tanke.
Läste i en annan tråd om en pump som levererade dåligt, orsaken var att en fas saknades, brända proppen satt i ett eget skåp.

Kanske detta
eller att elinstallationen är 1/2 fas?
läste i början av denna tråd om din elpatron på 2kW/tim och din kompressor som drar 20kW per dygn, låter inte som 3 fas, kanske be en elektriker kontrollera detta?


Elektrikern har kollat en gång till och säger att det är 3 fas 400v framdraget, vilket även pumpen står inställd på i menyen.

Du nämnde "prova om det går sänka tillåten brine temp enl tidigare." Menar du då att ändra meny 9.M till lägre än nuvarande -15 ?

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 841
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #10 skrivet: 15 december 2023, 17:47:11 »
Ja

Någonstans finns det en spärr som hindrar den "varva upp".
Den måste ju komma upp över 800W till närmare 2 kW, frågan är var?

Någon här på forumet måste ju vara påläst om denna maskin!?
« Senast ändrad: 15 december 2023, 18:07:58 av Börje__ »
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad ing

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #11 skrivet: 15 december 2023, 18:30:08 »
Ja

Någonstans finns det en spärr som hindrar den "varva upp".
Den måste ju komma upp över 800W till närmare 2 kW, frågan är var?

Någon här på forumet måste ju vara påläst om denna maskin!?

Håller med. Gissar på 1.5kw/tim med bara kompressorn för att värma huset. Måste gå att uppnå. Men jag vet inget om sånt här.

Hoppas på lite mer input på forumet närmsta veckan, innan jag vågar ändra några avancerade inställningar, Finns säkert någon som känner till problemet i detalj.

Kan tillägga att den gamla pumpen tog tre grader ur borrhålet, -2 in och -5 ut om de uppgifter jag fått stämmer.

Utloggad Börje__

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 841
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #12 skrivet: 15 december 2023, 22:17:10 »
Ok

Sedan då, se sid 130

"Restart the configuration wizard. If the system is already configured, you can
restart the configuration wizard. To restart the configuration wizard, go to
Installer settings > Configuration wizard."
Borås trakten 250 öh.
IVT HT Plus E7, 7kW 2005, med 180m fördjupat borrhål, reserv pump äldre Greenline i samma hål.
Metro plus 70E sling beredare med 2x45mm extra isolering.
Contura braskamin med täljsten.
Bostad 117m2 + 65m2 källare, äldre 40/60-tals hus, tilläggsisolerad. 
22m2 isolerat garage med luft/luft Gree Pular 35
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23

Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.

Bonushus 1: Thermia Villa + FTX
Bonushus 2: IVT Greenline 6
Sommarstuga: IVT Aero 605
Spania: 2st LL lågpris xxx

Utloggad Robban783

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #13 skrivet: 16 december 2023, 00:58:29 »
Jag har samma problem med en likadan pump. Installerades 7e nov och fram till den 15e dec hade den gått med över 800tim tillskottsvärme. Jag pratade med installatören igår och han sa att daikin precis hade skickat ut ett meddelande till installatörerna att dom har ett mjukvaruproblem som dom känner till på dom här pumparna. Jag har iallafall felanmält till honom då det inte går att få prata med daikin direkt. Så nu återstår att se om man får någon återkoppling

Utloggad ing

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: GEO 3 elpatron och förbrukning
« Svar #14 skrivet: 16 december 2023, 01:36:27 »
Jag har samma problem med en likadan pump. Installerades 7e nov och fram till den 15e dec hade den gått med över 800tim tillskottsvärme. Jag pratade med installatören igår och han sa att daikin precis hade skickat ut ett meddelande till installatörerna att dom har ett mjukvaruproblem som dom känner till på dom här pumparna. Jag har iallafall felanmält till honom då det inte går att få prata med daikin direkt. Så nu återstår att se om man får någon återkoppling

 tummenupp
Bra att veta robban. Skriv här om du får reda på mer info. Man vill gärna ha hopp om att det går att lösa. Nu är det tragiskt. 525 kwh elpatron bara i december. 933 drifttimmar elpatron sedan juli.
« Senast ändrad: 16 december 2023, 01:41:08 av ing »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!