Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 juli 2015, 11:05:55 »

Can somebody explain to me meaning of setting :
" delta at +20 °C "
"delta at +40 °C"
Under " indoor climate " / "advanced " / "cooling settings"

This delta value is a setting for the speed of circulation pump.
The pump is regulationg the speed so the differens between flow temp and return temp should be this value.
+20 °C/+ 40 °C is outdoor temp for this setting and the system interpolate so at +30 °C outdoor is delta mean value of +20/+40.
Skrivet av: Adrian.rusu
« skrivet: 22 juli 2015, 20:37:41 »

It seems that the problem is " low condensor out - BT 12 " ; when the BT12 is below 5*C , the compressor stops and also the pumps stop .
I change the cooling minimum temperature and the cooling curve and now everything in OK .
Can somebody explain to me meaning of setting :
" delta at +20 °C "
"delta at +40 °C"
Under " indoor climate " / "advanced " / "cooling settings"
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 21 juni 2015, 22:04:01 »

OK, I missed that you have 2 pipes system, sorry.
I think you need to activate cooling in menu 5.2.4.  Sc:,h
Then you can set some moore parameters:
Menu 1.9.1 curve for cooling (change from 0), 1.9.3 min flow temp cooling, 1.9.5 GM for start cooling and time beween heating/cooling.
Skrivet av: Adrian.rusu
« skrivet: 18 juni 2015, 20:06:58 »

As i mentioned it is a " 2 pipes system " not a 4 pipes system ;
You need BT64 and QN12 only on 4 pipes system .
Nibe says clearly that on 2 pipes system you do not need QN12 ( QN12 and GP13 are connected to the aditional card AXC ) ; you can not add aditional card to SMO 20 , you just can connect a 3 way valve to the AUX Output that is switching when F2040 start cooling . I can connect GP 10 insteed of the 3 way valve but when the winter will came i have to change the connection back ..:( . But iti is not so profesional ..
And yes cooling is enable
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 18 juni 2015, 08:00:57 »

Hi!
Is cooling allowed in menu 5.11.1.1?
The system needs BT63/BT64 (temperature cooling), GP13 circulation pump cooling and QN12 valv exchange heating/cooling.
How is the setup?
Skrivet av: Adrian.rusu
« skrivet: 17 juni 2015, 18:06:56 »

Hello

   I have a difficul situation with F2040 +SMO 20 and 2 pipes system ( fan coils ) in cooling ; the heat pump starts for cooling, BT25 senzor arinves at desire temperature , degree minutes slowly are going back to 0 , the heat pump stop and after a short period of time both pumps ( GP12 and GP10 ) stops , and there is no circulation . the setting for the circulation pump is "AUTO" , speed in waiting mode 30% .
The main problem is that the SMO 20 stops GP10 ( the circulation pump between buffer tank and fan coils ) ; during the winter GP10 was working as long as we have a heating demand .Help!!! , outside we have 32 *C

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!