Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Sven_stahl_87@hotmail.com skrivet 19 april 2021, 20:39:12

Titel: Nibe VVM 320 standalone
Skrivet av: Sven_stahl_87@hotmail.com skrivet 19 april 2021, 20:39:12
 Hej
Har lossat min 2120 utedel för altanbygge. trodde jag kunde köra varmvatten med interna patronen men den löser bara på överhettning. Har jag missat något eller måste patron ha flöde över sig?

/Sven
Titel: SV: Nibe VVM 320 standalone
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 19 april 2021, 22:41:29
Cirkulationpumpen som pumpar runt till elementen måste snurra. för VV skiftar flödet väg, kolla in så ser du att EL-patron sitter i serie med pumpen före,  så flöde måste vara annars löser ÖHS på ca 90 C i EL-patronen
Titel: SV: Nibe VVM 320 standalone
Skrivet av: Carl N skrivet 20 april 2021, 13:47:24
Hej!
Du måste koppla ihop anslutningarna till utedelen, XL8 och XL9, så att laddslingan sitter ihop.
Elpatron sitter i serie med 2102 och får inget flöde om ledningarna till utedelen är pluggade.