Nu vet jag inte vilket märke det är på 5 kW VP:en men är det Nibe så undvik denna.
Citat från: Carl N skrivet 29 maj 2011, 17:28:56Nu vet jag inte vilket märke det är på 5 kW VP:en men är det Nibe så undvik denna.Varför då ?
Citat från: smurfen72 skrivet 29 maj 2011, 17:31:31Citat från: Carl N skrivet 29 maj 2011, 17:28:56Nu vet jag inte vilket märke det är på 5 kW VP:en men är det Nibe så undvik denna.Varför då ?Kompressorn är på en fas på nibe 5 kW och kräver en högre huvudsäkring än 6 kW modellen som går på 3 faser.Men CTC:s 5 kW VP har en 3-fas kompressor och är OK ur denna synvinkel.
Lika viktigt som själva vp-n är systemet den ska jobba emot. Stämmer det att det historiskt varit 55 grader framledning vid DUT? Hur stor vattenvolym finns i systemet? Är radsystemet i flödesbalans och finns det individuell instrypningsmöjlighet på samtliga raddar?
7,5kw ungefär. Diplomat6 med 0 in i KB ska köpa spets från-6 typEn 8kw från -15Detta är bara en effektberäkning efter mitt programs schablon värden.