Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« skrivet: 16 januari 2014, 19:48:32 »
magar sökt och googlat lite ang detta.. Men vill ha lite bekräftelse av någon expert ;)

IVT 11kw ca 5Ã¥r gammal.
Pumpen startar och värmer radiatorerna till runt 41grader någonstans..
Ute temp -12 typ
När pumpen värmt klart så kollar jag temperatur på retur, och då ska pumpen starta när tempen är nere på 37 grader ungefär..
Tempen sjunker så mycket som ungefär 0.1 grad var 5:e sekund..

Det resulterar i att när returtemp är nere på 37 grader då pumpen ska starta så gör den inte det, utan på info i displayen kommer det då upp att: Värmebehov
Värmepumpen startar om 490 sekunder.
Och då efter 490 SEK så är ju returtemp nere på rund 34 grader...

Är det växelventilen som är kass?

Den byttes för typ 2-3 år sedan.. För då hade jag inget varmvatten och pumpen gick nästan konstant :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2014, 19:55:55 »
Nae, tror snarare att du har problem med cirkulationen på den yttre cirkpumpen.
Läs av GT1, GT8 och GT9 när kompressorn går och den värmer huset (inte varmvatten).
Jag gissar att ett delflöde går fel väg genom bypassen, man ser det på att GT9 visar högre värde än GT1 då kompressorn går.
När detta händer får man många start/stopp och den beter sig som du beskriver.

Lösningen är att se till att flödet på radiatorkretsen blir lite högre än över värmepumpen så att vattnet går rätt väg via bypassen.
Rensa smutsfilter, ställ upp termostater (styr värmen med kurvan), kontrollera yttre cirkpumpen...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2014, 20:06:49 »
Gt1 33.5
Gt9 34.9

Efter pumpen startat och gått ca 1-2 min

Då stämmer din teori då?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2014, 21:05:39 »
Kanske, de där tempgivarna är inte värdens mest exakta grejer.  :-\

Men om termostaterna är öppna så kan du prova med att rensa smutsfiltret, det sitter troligen på returen och ser ut som på bifogad bild.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2014, 21:16:39 »
Rensade precis filtret på returen, satt i en ballofix(stavning?)
Det var rätt fullt med rostflagor mm.
Håller på o testkör nu..

Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2014, 21:31:46 »
Rensa filtret gjorde susen. Tusen tack!
Ny fungerar det mycket bättre  tummenupp

Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2016, 21:29:34 »
Hej igen.
Nu har jag samma problem igen.. -20 ute.
Gt9 =38.5
Gt10= 48.1
Gt1= 36.2
Testade rensa filtret på returen vid pumpen som jag gjorde förra gången men utan resultat..
Alla termostater är fullt öppna på radiatorerna.
Börvärde 20.5 ärvärde 22.9 på runsgivaren som får påverka 7grader
Är min externa cirkulationspump för klen? Ellerär det något i mitt enrörssystem som kan ställa till det?
Kan det behövas trimma in slingorna i systemet.. Det har inte gjorts någongång trots byta till större elenent och vp istället för vedpanna pga okunskap..
Både externa och interna pumpen står på läge 3/3 på hastigheten.

Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2016, 21:36:48 »
Gt1 sjunker ungefär 0.1 grad på 10 sekunder!

Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2016, 21:40:43 »
Värmekurvan 4.8 efter att ha testat ställa ner pga hög rumstemp utan resultat
Finjustering 1.0

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2016, 22:44:43 »
Prova att ställa ner interna på läge 2 och se vad som händer då?
Närmar sg GT1 och GT9 då?
Sen är det knepigt att skillnaden mellan GT8 och GT9 är så pass stor när interna CP går på max.
Funderar pÃ¥ om du har det ökända problemet med avlagringar i flexislangarna pÃ¥ IVT?  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2016, 00:25:34 »
det felet med avlagringar har jag inte hört talas om?
Får testa i morgon att ställa ner interna CP.
Kanske ot men:
Ett Enrörskoppel har ju en skruv som man kan skriva in och strypa flödet, kan nått sånt vara lite strypt så om en termostat stänger så går slingan för tungt så det går lite via bypassen istället för via externa CP och runt i huset?
Är det viktigt att enrörskopplet sitter åt rätt håll, och varför isåfall?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2016, 11:12:03 »
Jag stavar som en kråka, om man söker på "flexslangar IVT" på forumet så hittar du en del. ;)

Jag har inte 100 koll på hur man reglerar flödet i ettrörskoppel, men det låter rimligt att stängda termostater ger lite högre flödesmotstånd. Kopplet delar ju upp flödet åt 2 håll och det stängs ju åt ena hållet med termostaten.
Rimligen borde man kunna på nått sätt ställa in grundflödet som går via radiatorn resp bypass.

Sitter kopplet åt fel håll så kommer det varmare vattnet in bakvägen i botten på radiatorn så då försämras värmeavgivningen i radiatorn.
Felvända koppel orsakar att man tvingas köra med högre kurva än normalt (eller att man får det kallt).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2016, 12:05:49 »
När pumpen duschvatten så får jag värdera just nu:
Gt9 51.3
Gt3 53.3

Och när det va klar och växlade till radiatorslingan och gått några minuter:
Gt9 34
Gt1 32.7
(Har ställt interna CP på läge 2/3 för att testa)

Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2016, 12:08:51 »
Efter en stund till:
Gt9 34.1
Gt1 33.3


Utloggad Mutte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
SV: Värmepump startar ofta. Växelventilen?
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2016, 12:14:13 »
Enligt rumsgivaren Innetemperatur 23.3 börvärde 21

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!