SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #15 skrivet: 26 september 2022, 15:02:11 »
Edit: Kanske inte är helt logiskt när jag tänker på det, alla system kommer ju ha olika motstånd.

Och värmeavgivning, en stor radiator kräver högre flöde än en liten, radiatorvattnet kyls effektivare i en stor.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #16 skrivet: 26 september 2022, 20:18:31 »
Ok, förstår.

Jag såg nu också att jag fått en varning om "Utlöst lågtryckspressostat" den 22 September (dvs samma dag som jag postade här). Tidigare varningar innan jag flyttade in var "Utlöst högtryckspressostat" som berodde just på filtret.

Vet inte om det säger dig nåt, jag måste söka runt lite på detta forumet angående lågtryckspressostat.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #17 skrivet: 28 september 2022, 07:46:05 »
Det sitter ett filter på köldbäraren också, kolla denna?
Kolla att du har nivå i vita plastkärlet som sitter på köldbäraren?
« Senast ändrad: 29 september 2022, 08:34:11 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #18 skrivet: 28 september 2022, 18:31:03 »
Blir inte riktigt klok på vad som är filtret. Hittade där man kollar nivån tror jag. Hittade även luftningsventil, bör man testa lufta här ute kanske?

Här kommer lite bilder.


Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #19 skrivet: 28 september 2022, 18:32:24 »
Tyckte det var svårare att hitta skötselinfo om VP än pannan.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #20 skrivet: 29 september 2022, 08:33:54 »
Hej!
Oj, jag missade att detta är en luft/vatten, så nån köldbärarvätska finna inte.
Bortse från detta.
Du ska inte "lufta" på något där, det blir inte bra.

Om den löser på lågtryckspressostaten så kan det vara fläkten som stannat eller att avfrostningen inte funkar?
Även brist på köldmedia eller fel på expansionsventilen kan ge detta fel, men det kräver en kyltekniker för att avhjälpa.

Kolla upp temperaturerna på T2, T6, T8, T9, T10, T11 och T12 när kompressorn går?
Du kan även studera synglaset (det runda) när kompressorn startar och under 2-3 minuter i början?
Det bubblar i början men ska bli klart efter nån minut.
« Senast ändrad: 29 september 2022, 08:36:23 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #21 skrivet: 29 september 2022, 09:17:41 »
Ok ska göra det.

Värt att nämna är att jag aldrig sett detta felet förut, och jag har inte sett det sedan den 22e.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #22 skrivet: 30 september 2022, 09:36:22 »
Höjde kurvan lite för att få igång den, så här såg det ut.

T1 33,1
Start 25,8
Stopp 33,9
T2 11,3
T3 47
T6 61,7
T8 33,8
T9 28,2
T10 28
T11 12
T12 11,1

Och om man sen kollar på värmen jag fick ut i systemen.

GV1 22 (Ovanvåning)
Radiatorer 29
GV2 25 (Första våning)
GV3 24 (Källare)

Jag skulle tycka att jag pumpen borde köra tills alla system är närmare T1, men jag missförstår nog.

Jag ska ge mig ut och kolla på pumpen vid nästa körning och se hur synglaset ser ut.


Edit: Ska se om jag själv kan göra någon form av analys av dessa siffrorna.

- T8-T9 diff är 5,6. Riktlinjen är väl cirka 6-7? CP för VP är på max (3).
- T1-T9 diff är 4,9. Dvs detta är vad GV/radiatorer avger. Vet inte om det är bra eller inte.
- T1-T8 diff är 0,7. Dvs jag förlorar 0,7 grader mellan VP och huset, det låter väl ok.
- T11-T12 diff är låg, vilket jag antar stämmer för det verkar inte bildas is etc.
- T6 hetgas, vet inte vad som är förväntat här.
« Senast ändrad: 30 september 2022, 12:06:15 av poqkweoa »

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #23 skrivet: 30 september 2022, 09:53:09 »
Tog en titt när den körde nu. Lite bubblor först men de försvann helt. Fläkten kör som det ska. Det är lite vatten i botten av VP, så jag ska kanske ta en titt på röret som leder ut vattnet. Kanske även en liten rengörning av lameller, även om det ser rätt OK ut.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #24 skrivet: 30 september 2022, 18:45:59 »
Inget i siffrorna kan förklara varför lågtryckspressostaten löser, det ser helt OK ut.
Hetgastemp på ca 30 C över T8 är bra.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #25 skrivet: 30 september 2022, 19:14:04 »
Ok det är ju bra, så för att summera:

- Alla siffror ser OK ut
- Jag skulle kunna rengöra VP lameller osv, men det är inget i siffrorna som visar att det behövs
- Antal starter är normalt för en VP som kör utan volymtank, det finns inte mycket jag kan göra åt det

Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #26 skrivet: 30 september 2022, 21:48:14 »
Det du skulle kunna göra är att skruva ner pumphuset på båda cirkulationspumparna och plocka bort eventuella bakelit bitar som kan fastna i impellern.

När jag själv gjorde det för några år sedan vart jag förvånad över hur många bitar som hade fastnat där, och det i sin tur kan ge ojämnt flöde eller konstant sämre flöde, beroende på om dom har kilat sig fast eller snurrar runt.

Har du tur kan du sen skruva ner pumpen som går till utedelen till läge 1 med bibehållen prestanda och spara några sköna watt, nu när cirkulationspumpen måste gå konstant under 3 plusgrader ute, för att vattnet inte ska frysa tummenupp
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #27 skrivet: 30 september 2022, 22:01:44 »
Ah, intressant, tack!

Nyss köpt huset och antar att ingenting är rengjort, så skadar nog inte att rengöra.

Men jag måste alltså tömma hela systemet på vatten? Eventuellt så finns det två ventiler som jag kan stänga, men osäker på om pannan måste tömmas.


Utloggad Pumpens

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #28 skrivet: 01 oktober 2022, 08:31:16 »
Hej!

Nej det behöver du inte göra, stäng av dom kranar/vred som finns, så minimerar du hur mycket element vatten som kan åka ut. När jag gjorde det där, så tog jag ut hela pumpen(en i taget) och sen stoppade jag in små trasor i rörändarna så vattnet sluta att flöda. Det är klart att det kommer hinna rinna ut mycket vatten, tar man det bara lugnt och förbereder med allting innan. Glöm inte sen att fylla på vatten och lufta. Du har en stor mässingskruv på cirkulations pumpen som du skruvar ut för lufta pumpen, det ska alltså sippra ut vatten, du kan testa innan du skruvar ner pumpen att skruva ut den för att se hur det funkar, och lufta elementen flera gånger.

När jag skruvade ihop pumphuset, sÃ¥ drog jag i lite för mycket sÃ¥ det gick trögt, sÃ¥ kolla det ocksÃ¥ sÃ¥ du känner att allting snurrar lätt innan du monterar tillbaks pumpen  tummenupp

Om man vill ge sig på mera rengöring så kan man rengöra värmeväxlaren som finns på utedelen, finns en tråd om det här på forumet. Jag gjorde det i somras och en hel del skit åkte ut, massor med små svarta korn…
Viktigt att rengöra växlaren motsröms, och här krävs mera prylar, medel slangar kopplingar extern pump osv osv

Lycka till  tummenupp
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm

2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh


2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W

Utloggad poqkweoa

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 290 A/W med Optima 700, går för ofta
« Svar #29 skrivet: 01 oktober 2022, 13:52:38 »
Mycket bra tips, tack sÃ¥ mycket! Jag testade lufta CP, men det sÃ¥g bra ut. Den ena CP hade en hel del svart vatten i sig, den andra var ren. Ska se om jag vÃ¥gar ge mig pÃ¥ att rengöra dem, det är ju inte det enklaste att komma Ã¥t längst in i pannan.  :)

Jag tog för övrigt en runda i VP där ute. Rengjorde lameller (det var lite frigolit osv på den, men inte mycket) med såpa, även brunnen var lite igensatt så den rensade jag, men inget jag tror berör. Bra att lära sig hur man öppnar den, inspektionslucka och så. Kan nog vara bra inför vintern när lamellerna faktiskt får isbildning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!