Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 december 2018, 08:45:29 »Säkringarna till utedelen, sorry att jag missade att tipsa om dessa...
Skrivet av: Carl N« skrivet: 19 december 2018, 08:45:29 »Säkringarna till utedelen, sorry att jag missade att tipsa om dessa...
Skrivet av: mamawi« skrivet: 18 december 2018, 21:22:13 »Efter samtal med servicefolk var lösningen enkel. Bakom frontplåten på elpannan satt säkringar som löst ut. Oklart varför dock. Inte en helt självklar lösning om man inte visste om hur man kom åt dem, vilket var enkelt, men dolt.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 december 2018, 08:00:56 »Ja, det är kommunikationen med utedelen som felar, prova att byta kablage, funkar inte detta är det nått kort som är trasigt.
Skrivet av: mamawi« skrivet: 17 december 2018, 22:43:27 »Hittar inga synliga kabelskador och har provat "norsk reset" (omstart) utan framgång
Skrivet av: GabrielH« skrivet: 17 december 2018, 22:05:51 »Vid en första blick skulle det kunna vara utegivaren i EcoAiren då den visar -40 .
Dock är det lite för många 0 celsius för att bara vara ett givarfel, VPin/ut och hetgas. Ecoelens utegivare visar 1 grad och det ska starta laddpumpen för att vattnet ska cirkulerar för att förhindra förfrysning. Larmet säger även kommunikationsfel och det är troligen orsaken till felaktiga givarvärden. Som första åtgärd bryt strömmen till Ecoelen. Kontrollera sladden som går till utedelen om det finns skador på den. Slå sedan på strömmen igen. Med lite tur fungerar det igen. Skrivet av: mamawi« skrivet: 17 december 2018, 20:51:16 »Hej
Var nere och skulle tvätta och noterade då ett felmeddelande på "pannan"! Hög värmepump Kommunikationsfel Utedel Kollade aktuell driftinfo och det verkar vara någon tempsensor ute som ballat ur. Tips på vad som är fel? Kan man åtgärda själv eller är det bara att ringa servicetekniker? Dyrt? |
|