Hej
På min Nibe 750 vid full drift så har jag ca 10gr diff mellan avluft och förångartemp. Är detta rimligt?
-16  förångare
-7 avluft

Har problem med dessa timmeslånga avfrostningar , pumpen hinner ju aldrig komma ikapp. Eltillskott går in nu vid 4 gr ute.
138 kvm enplansvilla med golvvärme.

Tips ?

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Avluftstemp
« Svar #1 skrivet: 24 november 2019, 12:46:11 »
Hej.

I bästa fall är skillnaden 4-6 grader när kompressorn jobbar på höga frekvenser? Går eltillskott in redan vid ett par minus har ju kompressorn för lite ”upptid” och bör åtgärdas asap.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Dangro

  • Gäst
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #2 skrivet: 24 november 2019, 14:31:30 »
Vad är det som är fel. Brist på köldmedie???

Dangro

  • Gäst
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #3 skrivet: 24 november 2019, 15:11:23 »


Skickar med ett par bilder på hur maskinen arbetar, några synpunkter?








Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Avluftstemp
« Svar #4 skrivet: 24 november 2019, 16:02:16 »
Svårt att veta exakt, det kan finnas flera orsaker som t ex:
Isbildning i förångaren, öppna och kolla?
Fel på tempgivare.
Expansionsventilen krånglar.
Brist på köldmedia.

De 2 sista måste en kyltekniker kolla upp, det första kan du kolla själv och om du ställer den på reservdrift ett dygn så borde all is smälta, kolla då temperaturerna på BT16 o BT21, de bör visa ungefär innetemp då?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Dangro

  • Gäst
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #5 skrivet: 24 november 2019, 16:07:15 »
Ingen is iaf , öppnade kollade innan.

Dangro

  • Gäst
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #6 skrivet: 24 november 2019, 17:20:14 »
Vad är det förresten som bedtämmer att pumpen ska gå igång efter en avfrostning??
Referensvärde på lufthastighetgivare startar ju avfrostning vid 10% diff.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Avluftstemp
« Svar #7 skrivet: 24 november 2019, 21:35:16 »
Vad är det förresten som bedtämmer att pumpen ska gå igång efter en avfrostning??
Referensvärde på lufthastighetgivare startar ju avfrostning vid 10% diff.

Förångaren och avluften måste ha nått ett visst antal plusgrader inom rimlig tid (helst 10 min, max 45 min)
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Dangro

  • Gäst
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #8 skrivet: 25 november 2019, 07:13:52 »
Hmm ... tycker det bara är 45 minuters avfrostningar.
Igår gick den 20 min mellan 2 sådana avfrostningar.
Tycker avluften är för hög när kompressorn går och för låg vid avfrostning.
Kan det vara is runt givare ??
Hmm

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Avluftstemp
« Svar #9 skrivet: 25 november 2019, 08:11:15 »
Tror mer på isbildning än brist på köldmedie. Testa att blocka kompressorn i 3-5h så att avluften blir nära förångaren. Om temperaturerna därefter är 4-6 graders skillnad så har du isbildning. Passa även på att rengöra luftfiltret.

Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Anders Joh

  • Gäst
Anders Joh
SV: Avluftstemp
« Svar #10 skrivet: 25 november 2019, 08:21:35 »
Jag har samma problem, jag kan inte hitta någon youtubefilm över hur man öppnar upp och kan frigöra mätaren från is.
Hur gör man det?

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Avluftstemp
« Svar #11 skrivet: 25 november 2019, 08:26:49 »
Gör som jag beskrev med fotot for 15 min sedan. Stäng av kompressorn i mjukvaran, efter några timmar har all is tinat automatiskt. Sätt sedan på kompressorn igen. Funkar givetvis inte som daglig rutin men ett enkelt sätt att kolla om det beror på isbildning.

/ Johan
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Dangro

  • Gäst
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #12 skrivet: 25 november 2019, 18:43:36 »
Så nu kört på elpatron i 3 h , nu skiljer det bara en halv grad på avluft o förångare.

Vad är felet om det blir isbildning?

Ska dra igång pumpen om en stund så får vi se diffen när den går.

Dangro

  • Gäst
Dangro
SV: Avluftstemp
« Svar #13 skrivet: 25 november 2019, 19:31:54 »
Nähä :-\
Ff 10gr diff på avluft och förångare efter att kört på elpatron i 3-4 timmar så att givarna visade samma
Köldmediebrist?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29373
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Avluftstemp
« Svar #14 skrivet: 25 november 2019, 19:38:44 »
Du behöver en kyltekniker för att kolla upp grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!