Hej!
Nyinflyttad i ett hus med jordvärme.
under veckans kalla väder märkte jag att TS inte var tillåtet på min pump, detta noterades vid -24c och 17c inomhustemp.
efter att ha aktiverat ts så får jag ofta driftstopp på pumpen, med texten VP retur hög.
borde inte elpatron stängas av här istället för vp?
det är ingen varning som blinkar utan endast vp retur hög och om jag avaktiverar el kör pumpen igång igen som vanligt när tempen sjunker.
Vad kan vara galet? värmekurva 9, -2.
-
Mmm, din värmepumps kompressor kan bara göra 55 grader varmt vatten, när utetempen + kurvan säger att framledningstempen skall vara så hög att returtempen går över gränsen så stängs kompressorn av.
Man räknar alltså med att elpatron har högre effekt än kompressorn, vilket inte alltid är fallet.
Ofta är kompressorn på 8-10 kW och eltillskottet på 6 kW, så det blir kallare om kompressorn stannar än det omvända.
Det första du skall göra nu är att öppna alla termostater inne för fullt, så du inte har strypande termostater och som resultat av detta en kurva som är onödigt hög.
Om du har det så kommer det att bli för varmt i huset.
Om det inte blir varmare i huset så finns egentligen bara ett par sätt att komma runt problemet.
1. Byt ut dina radiatorer till större som kan värma huset med en lägre framledningstemperatur, eller komplettera med fler/en eller ett par fläktkonvektorer.
2. Tillför extra värme med värmefläktar istället för elpatron.
En elradiator med fläkt kostar bara ett par hundra på stormarknaderna, en eller ett par sådana på strategiska platser kan göra att du klarar att hålla värmen utan att aktivera elpatron i värmepumpen.
-
Går det inte minska effekten på elpatron på 1225 så den håller sig lite lägre i temp Sc:,h
-
Nja, det kanske går om man manuellt flyttar kablarna, men den är leveranskopplas för 6 kW i två steg, går koppla om till 3 + 6 kW.
-
Prova kurva 8/-2, det gör att den klarar 6-7 °C kallare ute innan den stoppar på hög retur.