VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Bivis skrivet 21 november 2020, 11:58:58
-
Hej på er vilket bra forum!
Haft strul med min pump som inte levererat värme bra utan elpatron sista tiden.
Vad är normal förångningstemperatur på pumpen vilka värden har ni?
Har bra luftflöde men förångningstemperaturen är fortfarande-15grader.
-
I tidigare loggar som postats här har jag sett att det ganska ofta är en förångningstemperatur neråt -15 °C när kompressorn går men det beror ju också hur stor effekt den behöver ta ut. Förångningsgivaren sitter också på sidan av förångarbatteriet efter expansionsventilen så det är inte riktigt samma sak som att den sitter i mitt inne i förångaren och mäter genomsnittlig faktisk förångningstemperatur. Egentligen är väl avluftstemperaturen (och frånluftstemperaturen) mer intressant så den anger hur stor effekt som frånluftsvärmepumpen återvinner.
-
Jag tänkte just skriva att man måste kolla på avlufttemp också.
Om skillnaden avluft-förångare är stor så kan man anta att nått inte är riktigt rätt.
-
Ok tack !
Bifogar bild på mina värden. Tycker pumpen borde gå utan elpatron vid denna temp. :-\
Många kunniga här..
-
Är den igenisad? Det i sig är ett känt problem med just den modellen. Du ser att avluften endast är -0,8 grader medans förångaren är -16,8 grader
Dessutom, kompressorfrekvensen är endast 37 Hz och endast tillåten 37 HZ. Verkar inte rimligt om den skall klara att värma endast med kompressor
-
Jag reagerade oxå på den tempskillnaden men även på lufthastigheten? Borde inte den påverkas om den är igenisad? Men den är kanske bara delvis igenisad typ nedre delen.
-
Normalt hade man tänkt brist på kylmedia och allt som är kvar förångas strax efter expansionsventilen men det är ju en inverter så blir lite osäker(?)
-
Skall prova att köra den bara på elpatron till imorgon för att avisa den helt.
Är det enkelt att öppna och kontrollera förångaren ?
-
Hmm borde inte se ut så här eller ?
-
Min teori. Lite köldmedia gör att förångaren blir väldigt kall lokalt på ett ställe. (Nere till höger där tempen sitter). Avluft kring 0 innebär att inte hela förångaren är kall. (Normalt diffar runt 5 grader mellan avluft/förångare).
Kan du sätta GM manuellt till +100 i ment 4.9.2 eller 4.9.3 för att trigga en avfrostning om det nu är problem med is.
-
På ditt foto ser förångarens lameller igenisade på högersidan. Tror att det hjälper att sätta den i ”manuellt” driftsläge i 4.2 i några timmar så all is smälter.
-
Tack jag har avisat med hårtork och passade på att montera loss fläkten och rengjorde den.
Får ta hit någon som kollar köldmedia om den isar igen ännu en gång.
Dåligt att den strular redan efter 6år... tyvärr tre månader utanför garantitiden...
-
Du har väl tecknat försäkring efter år 6? Skulle inte jag kunna skruva/repa värmepumpen själv, så skulle jag ha försäkring.
Överhettning BT17-BT16 finns i meny 3.1.
Överhettningen ska ligga mellan 12 - 18 °C och kollas när
tempen på värmebärare fram är 30 - 55 °C.
den där lilla isen som var, sitter ju bara på fördelarrören, inte alls konstigt, de ligger ju närmast expansionsventilen.
-
Jag förtydligar igen, det är helt igenisat på höger sida. Kan trådskaparen bekräfta om (lång 2-3h) avfrostning hjälper?
-
Såg inte den isen, ja det där var inte normalt, säkert lite soppa
-
säkert lite soppa
Det är inte första 730/750 jag läser om där det varit brist på kölmedel. Läcker dom från start? Eller varför håller dom inte tätt? Har en Comfortzone, här läcker inget
-
Har nu gått ca ett dygn och fyngerar bra efter avisning.
Vågar inte ropa hej ännu återkommer efter några dagar.
Är det svårt att fylla köldmedia om det behövs?
-
Kolla vad du har för överhettning.
Nä inte svårt att fylla, men man får inte bara fylla, man måste läcksöka och laga läcka.
Man mäste suga ut och väga allt, sen fylla in och toppa upp om där saknas.
-
Nu är det -9 avluft och -14 på förångaren.
15 grader på överhettning.
-
Vet inte hur stort huset är men kan ev vara nödvändigt att höja fläkthastigheten ytterligare för att undvika igenisning, tror det har hjälpt flera med liknande problem. Just 750 är tydligen "hungrig" på frånluft för att undvika isproblem. Problemet är känt av NIBE eftersom dom i senare modeller monterat in en värmeslinga som skall förhindra just detta. Uppenbarligen har du tyvärr inte en sådan senare modell.
Att det överhuvudtaget blev ispropp tyder på att du kommer få det igen. Men avvakta med detta så du inte ändrar för mycket på en gång och se om du ev redan löst problemet med hjälp av hårtork (vilket nog inte verkar så troligt)
-
Ser ut som soppatorsk.
Läcksöka och laga läcka.
Man mäste suga ut och väga allt, sen fylla in och toppa upp om där saknas.
-
Ser ut som soppatorsk
Visst har vi läst om detta tidigare??
Vad är det för "skräp" som inte håller tätt? Vilken komponent är det som felar? Förångaren?
-
En teori jag har i liknande fall är att vid rengöring av filtret så sätts det in lite slarvigt och tätar inte, detta medför eventuellt att fuktig tjuvluft dras in från lite annan riktning än själva frånluften. Möjlig orsak till lokal isbildning och det detekteras inte av luftflödesmätaren då påverkan i hastighet inte blir så stor.
/ Johan
-
detta medför eventuellt att fuktig tjuvluft dras in från lite annan riktning än själva frånluften
Hoppla, är detta möjligt??? Varifrån skulle den tjyvluften då kunna komma?? Fläkten sitter väl efter förångaren i kylan och drar luften genom densamma. All luft måste väl vara frånluft, antingen filtrerad eller om det läcker bredvid filtret, ofiltrerad? Eler menar du att nån har glömt att stänga luckan där filtret sitter? I så fall är ju det samma frånluft det med
-
Nu gått några dagar utan problem. Hoppas det fortsätter så.
Dåligt av Nibe att inte uppdatera dessa problem kostnadsfritt om de känner till problemen.
Tack för alla engagemang!