« skrivet: 13 december 2015, 12:19:39 »
Återkommer här igen ang flöden. Jag har 0 in och -5 ut på köldbäraretemp. För att få typ bättre retur ca -3 kanske hur göra då. Har nu Max inställt på köldbärarpumpen. Pumpen sitter i HEC 7 finns det bättre pumpar ang att jag borde öka flödet mera?
Morton
« Senast ändrad: 13 december 2015, 12:48:51 av Morton »
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Köldbärarpump
« Svar #1 skrivet: 13 december 2015, 13:07:03 »
Rengöra filtret om inte redan gjort det  tummenupp
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Köldbärarpump
« Svar #2 skrivet: 13 december 2015, 13:51:06 »
Är det säkert att givarna visar rätt? Ställ köldbärarpumpen i läget kontinuerlig drift och läs av givarna när kompressorn har stått till i så där 10 minuter. Helst ska KBin och KBut vara lika men det vanliga är att det är en skillnad som man måste kompensera för när man räknar ut deltaT under drift.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Köldbärarpump
« Svar #3 skrivet: 13 december 2015, 14:19:17 »
Sune filter rengjort, Roland ja jag provat flera ggr köra kontinuerligt när kompressor still givare båda visar efter typ 25 min + 3,3 in och + 3,3 ut. Så det verkar ju vara ok. Har haft även service kille här och han menar att flöde o diff kan bli bättre om man byter köldpumpen därför jag undrar nämde ej tidigare. Men då måste han sett någonstans att flöde var dåligt. Jag var tyvärr ej hemma när han var här och han skulle återkomma. Jag funderar bara på ang byte köldpump ev. Om den va paj eller haft dåligt flöde borde jag väl märkt det?

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Köldbärarpump
« Svar #4 skrivet: 13 december 2015, 14:37:28 »
Har servicekillen konstaterat fel på cirk-pumpen? vad är fel?

Det är inte bara så att han vill sälja på dig en större pump?

Om inte, vad har du för typ av kollektor? Längd?
Vad kan göra att du får dåligt flöde? Rördim?
Bilder på anläggningen, kalla sidan.
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Köldbärarpump
« Svar #5 skrivet: 13 december 2015, 16:02:43 »
Borrhål 130 aktivt borde bli 260 m kollektorslang.Bara bytt pump Hec7 insatt i somras borra inget nytt hål kör med befintligt hål . Service killen hade sagt till frugan att det man kan göra är att byta köldbärarpumpen så man får bättre flöde? Då får man bättre diff på in o ut. Men jag tycker det verkar konstigt hela HEC 7 är ju ny.. Är det så dåliga köldbärar pumpar, har ju hört att dom nya ska vara energi snåla o bra.

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad egeninstallationkaninget

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Köldbärarpump
« Svar #6 skrivet: 13 december 2015, 17:01:40 »
Jag jämför med min pump som är likadan fast äldre.
Samma flöde nominellt 0.38l/s? 
Mitt hål 180m.
Mitt delta över pumpen är 3,6C vid ca35C fram i början av körning till 3,2C vid 40C fram efter 40-50min.

Vet inte om detta hjälper dej
Mvh

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Köldbärarpump
« Svar #7 skrivet: 13 december 2015, 17:16:23 »
Då måste det va något som bromsar flödet, om det inte är fel på pumpen För visst ska pumpen klara en kollektor på 500m? Antingen skit i slangen / röret eller för liten diameter. Har man kopplat på befintlig slang i ditt befintliga hål? Eller är den ny?
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Köldbärarpump
« Svar #8 skrivet: 13 december 2015, 17:49:28 »
Den där servicekillen, mätte han undertrycket på sugstutsen? Oerhört viktigt. Gjorde han inte det är han ingen riktig servicekille.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Köldbärarpump
« Svar #9 skrivet: 13 december 2015, 18:23:05 »
Vad är det för typbeteckning på köldbärarpumpen? Vad är det för ungefärlig framledningstemperatur när när det är 0/-5 på kalla sidan?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Köldbärarpump
« Svar #10 skrivet: 13 december 2015, 18:35:22 »
Roland 33,8 framlednings temp
Sune dom jacka på våran gamla kollektorslang
« Senast ändrad: 13 december 2015, 18:38:40 av Morton »
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Köldbärarpump
« Svar #11 skrivet: 13 december 2015, 19:31:35 »
Sune dom jacka på våran gamla kollektorslang

Vilken diameter har din gamla kollektorslang? Rengjordes slangen innan?
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Köldbärarpump
« Svar #12 skrivet: 14 december 2015, 07:55:37 »
Sune,jag trodde man hade samma jämt ang dim på kollektorslang ? När vi bytte pump så satte man på en pump på vår gamla anläggning så man ev fyllde på o lufta ordentligt.

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Köldbärarpump
« Svar #13 skrivet: 14 december 2015, 08:15:19 »
Kolla på "plumbers" inlägg, som jag ser det finns det bara två möjliga skäl, för liten diameter på kollektor, eller några rör i KB-kretsen, eller att du har undertryck på sugsida pump, vilket gör att den kaviterar och inte pumpar som den ska.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Morton

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 184
  • Karma +0/-0
  • Energitjuven
SV: Köldbärarpump
« Svar #14 skrivet: 14 december 2015, 08:44:06 »
Ok Rickard! Får ringa service, ingen hört av sig än. Vad gör man åt undertrycket?
Och varför är det så? Kollektor dim borde dom väl ändå ha kollat?

Morton
CTC 308 2012 borrhål180m
Utanför kungsör

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!