Författare Ämne: Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH  (läst 5042 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad SWEDEN77

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH
« skrivet: 13 augusti 2011, 14:28:34 »
Hejsan!
Tänker förmodligen installera en Mitsubishi MSZ-FD25VABH
Har sett att den är förfyllt med 7 meter.
Med min optimala placering av inne- och utedel, skulle rör längden bli ca 10 meter.
Frågan lyder: Tappar man effekt med längre rörlängder?? Behöver man fylla upp systemet för 10 meter?
Tacksam för proffsiga svar... :)

Utloggad A-O

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +1/-2
SV: Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2011, 20:33:30 »
Vad jag vet tappar man mest effekt när det e stora nivåskillnader mellan delarna, inte längden i sig.

Har själv en sån lvp och är MYCKET nöjd.
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2011, 21:18:20 »
När det gäller normala nivåskillnader mellan inner och ytterdel (som ligger inom spec för resp pump vill säga) så har jag aldrig hört talas om att man skulle tappa någon effekt på de resp pumparna. Däremot så fyller man givetvis på gas motsvarande den längd som fattas från den specade förfyllda gasmängden i pumpen och till den verkliga rörlängden som blir vid installationen. I SWEDEN77:s fall här så rör det sig väl då om ca 3 meters längre anslutningslängd ifh till pumpens förfyllda gasmängd, man brukar fylla på ca 20 gram/meter extra rörlängd så i detta fallet innebär det alltså ca 60-70 gram extra gas som man behöver fylla på pumpen vid installationen. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2011, 21:29:25 »
Har ni 10m rörlängd mellan inne och utedel så ska det fyllas på med 150g för att få rätt mängd köldmedia när det gäller FD25VABH och FD35VABH
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2011, 17:49:00 »
Hej TS Comfort!  FÃ¥r man frÃ¥ga om du vet orsaken till att just dessa pumpar behöver ca 50 gram gas/meter vid längre röranslutningar än vad pumparna är förfyllda för, dvs ca dubbla gasmängden ifh till mÃ¥nga andra pumpar?? För sÃ¥vitt jag känner till sÃ¥ behöver de flesta andra pumpar med samma rördimension ca 20 max 25 gram gas/meter vid längre anslutningslängd än vad de är förfyllda för. :)

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 augusti 2011, 18:03:28 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2011, 18:02:40 »
Därför att dom egentligen är fyllda för att gå optimalt med ca 3-4 meter rörlängd. Upp till ca 7 meter går bra, men sen bör man fylla på och då man ändå fyller så fyller man upp mellanskillnaden mellan ca 3-4 meter och aktuell rörlängd.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2011, 21:25:43 »
Första metern från 7 till 8 m rörlängd så ska det fyllas 90g
Överstigande meter över 8m upp till 15m ska det fyllas 30g per meter.

Vid 10m rörlängd blir det då 150g att fylla.

Orsaken till att Mitsubishi har 90g första metern får du nog fråga Mitsubishis tekniker om, men vid 6-7m ligger man nog på gränsen till att behöva fylla på.

Dom flesta märkena har inte det systemet med påfyllnad

Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad pheur

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
SV: Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2011, 14:10:16 »
Första metern från 7 till 8 m rörlängd så ska det fyllas 90g
Överstigande meter över 8m upp till 15m ska det fyllas 30g per meter.

Vid 10m rörlängd blir det då 150g att fylla.

Orsaken till att Mitsubishi har 90g första metern får du nog fråga Mitsubishis tekniker om, men vid 6-7m ligger man nog på gränsen till att behöva fylla på.

Dom flesta märkena har inte det systemet med påfyllnad

TS Comfort,

Jag skulle bli väldigt glad om du kunde ge en kommentar i den här tråden startad av mig tidigare: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42640.0

Den har lite med detta ämne att göra. Vet inte hur mycket i gram en FD25/35 är fylld med men skulle gärna vilja veta vad 10% extra gör i gram och om det är rimligt.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8448
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2011, 14:46:30 »
Hej

Det säger inte så mycket om hur mycket montören har fyllt på egentligen!
Han har fullt på "10% extra mot vad som var i tidigare"
Frågan är då hur mycket som var i från början och han har fyllt 10% utöver der eller menar montören att han fyllt i 10% utöver det som står på tillverkarens märkskylt på sidan ?

FD25VABH är förfylld med 1150g R410A, det står även på märkskylten på höger sida om utedelen.
10% utöver det är med andra ord ca 115g extra.
Du får fråga hur mycket som montören lyckades tömma och om han la på 10% enligt märkskylten eller om det var 10% utöver det som han tömde.

Montören/installatören kanske såg på mätarna att det var lite arbetstryck och fyllde på därefter ?
SvÃ¥rt att veta för mig om det har läckt ut vid transport  eller om ni har läckage nÃ¥gonstans.

Du får nog kontakta montören och höra med honom om han har uppgifterna kvar om hur mycket som tömdes samt återfylldes.

Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad SWEDEN77

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Extra rörlängd för MSZ-FD25VABH
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2011, 20:27:29 »
Hej igen alla vänner!
Tacksam för alla som tagit sig tid att diskutera ämnet =)

Jag har även ytterligare två saker som är lite osäkra för mig....
Fråga 1:Hört något om att man bör vakuumsuga innerdelen, är detta något som är viktigt att utföra vid installation??
Fråga 2:Är det smartare och välja FD35 istället för tilltänkta FD25?? (Bor i Blekinge..)
Tacksam för svar ! :P

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!