Utloggad Fredrik`

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
Max Framledningstemp/returtemp
« skrivet: 07 april 2005, 18:38:32 »
hej!

har idag :
kurva max :55
retur max :51

har en liten fråga om max framledning....(i mitt fall spelar COP ingen roll, vill bara ha max)

Vad bör / ska den stå på ?

i mitt fall nu med intrimmade element så har jag ett delta på 5 grader...

sen har jag även märkt att när elpatronen går så även om det står kurva max :55

så går den upp i 57-59 grader ändå, jag är lite rädd att returen ska bli för hög o pumpen stannar..(men det brukar ej hända)

och..om nu pumpen skulle lösa så orkar inte min elpatron värma alla mina elemen.

Vad ska max framledning / returtemp stå på i mitt fall ??

 Sc:,h

/ Fredrik

p.s Detta är en fråga för Bertil :)
« Senast ändrad: 07 april 2005, 19:58:37 av Fredrik` »
Thermia Classic 75, 135 meter aktivt borra, 150 meter jordslinga

Utloggad Norr

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Max Framledningstemp/returtemp
« Svar #2 skrivet: 18 april 2005, 23:12:13 »
Det tar tid ibland  ;)
Det du har är väl ok!
Men det kan gå höja lite, det beror egentligen på hur mycket enbart VP orkar höja tempen till. Ju lägre den orkar komma till ju högre kan man ställa in max framledning.
Men max retur går inte höja...
Det beror på att om vp och elpatronen kan gå samtidigt då ökar ju delta t, då kan man tillåta att max framledning höjs en del (ju varmare radiatorer ju mera energi avger dom det ger högre delta).
Men det är frågan om nån enda grad, det hjälper väl inte värst mycket, och måste provas ut noga vid kyla så inte rackarn bryter när man som bäst behöver den!!
Det vikrigaste av allt är att man måste tillse att kompressorn ALLTID går 24 timmar vid svinkyla. Det som kan hända är ju att man får vp stopp pga av för hög retur, det får inte ske!!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!