Stäng av flödet till radiatorn i pannrummet, och kolla om det blir någon skillnad.Öppna upp alla andra termostater.
Stäng av den andra i källaren också. Det är bara tillfälligt för att utröna om det är kortslutning i dom d.v.s. att det är allt för högt flöde som medför att det går tillbaka varmt vatten till värmepumpen.Har du en ir-mätare som visar att du har bra tempdiff på dessa radiatorer, behöver du naturligtvis inte stänga ner dom. Med bra tempdiff vid -3° är runt 5° skillnad mellan framledning och returledning till respektive radiator. Vattnet har ju en förmåga ta den kortaste vägen om det ges möjlighet.Har du GT1-givaren nära värmepumpen typ 5 dm eller mindre?Har du extern cirkpump och bypass?
Nej, det är bara tillfälligt till dess att du ser om det blir någon skillnad. Kan du strypa flödet till/från radiatorerna är det ju ännu bättre. Det finns säker en trimventil på radiatorns returledning du kan skruva på.Kolla även var tempgivaren på värmepumpens returledning är monterad.
Verkar inte göra någon större skillnad utan den startar ungefär efter 30 minuter som tidigare. När pumpen gått en stund så har jag ändå ganska bra skillnad mellan gt8/gt9 även innan jag gjorde den här strypningen (ca 7 grader) så det borde väl inte vara det som är felet?
Är det alldeles för många korta starter eller hur borde det vara? Kan det hjälpa att höja inkopplingsdiffen från 6 till 10 grader kanske?
Skillnaden mellan GT8 och GT9 visar endast hur mycket värmepumpen värmer vattnet i förhållande till flödet. När du stryper vissa radiatorer så är ju förhoppningen att andra radiatorer får högre flöde d.v.s. flödet över värmepumpen blir densamma. Men framförallt att inte värmepumpen får tillbaka oavkylt vatten.Det är ju ett alternativ, men då måste du komplettera med en rumsgivare om du inte redan har en.
Med en halvtimmes drift och en halvtimmes uppehåll, är helt okej. Det är runt nollan som det ger mest starter. Vid kallare temperaturer går pumpen längre stunder, och tvrtom vid varmare temperaturer.Det jag tycker du ska vara noga med är kolla så inte värmepumpen får tillbaka varmare vatten än nödvändigt.Jag undrar om det inte är ettrörssystem du har. Har du inte i pannrummet ett antal rör med trimventiler som går in i väggen, eller går de två rören (fram och retur) från värmepumpen in i väggen?
Precis, det är ettrörssystem.