Börja med att mäta värmepumpens effektförbrukning från elnätet, om det är gasbrist kommer den att ligga mycket lägre än den borde vid aktuell utetemp även om kompressorn går på högsta varvtal.
Om det är så allvarlig gasbrist att det går att konstatera med manometerstället, skulle vp förmodligen knappt värma alls.
Ska du koppla in manometerstället så ha båda kranarna på det ordentligt stängda, rör inte värmepumpens avstängningsventiler, koppla in den röda slangen till värmepumpens serviceventil.
Den blå slangen används till serviceventil på lågtryckssidan, det finns sällan eller aldrig på luftvärmepumpar men brukar finnas på andra slags kylanläggningar.
Mittuttaget på manometerstället kopplas till vakuumpump eller kylmedieflaska beroende på om man ska evakuera eller fylla kylmedium.
De båda nipplarna på sidorna är "blindnipplar" för att hänga upp den fria änden av röd resp blå slang då stället inte används, för att inte få in skräp i slangarna.
Du kan vänta dig att den högra manometern visar ett tryck motsvarande kylmediets förångningstryck vid aktuell utetemp, om värmepumpen har stått stilla några timmar vid mätningen. Under körning kommer den att visa ett tryck motsvarande aktuell kondenseringstemp, alltså temperaturen på det tunna röret från innedelen, den bör vara i samma storleksordning som temperaturen på den luft innedelen blåser ut.
Man brukar kunna dra mycket mer slutsatser om ev kylmediebrist genom att studera hur förångaren i utedelen frostar på vid olika väder och driftförhållanden, samt genom att öppna kåpan på innedelen, ta bort filtren och mäta temperatur på olika ställen på kondensorn med IR-termometer, än genom att koppla in ett manometerställ.